Jeg har fået et mystisk problem,
Min IHC controller slukker lyset ., og tænder det igen 3 sekunder efter.
Den har gjort det 2 gange på 2 dage, og idag var jeg så heldig at jeg stod
ved siden af tavlen da det skete, Jeg kunne høre at relæerne i
outputmodulerne faldt ud og blev genindkoblet, der var ikke noget at se på
hverken strømforsyning eller controller.
Jeg tjekkede fluks dataforbindelserne men de var okay.
Er der nogen forslag til hvad det kan være ?
~~Frank .,
En Typisk busfejl som er set på plc'er. Nogle gamle plc'er havde ikke
intern tæller der kunne vise hvor mange fejl der havde været.
Der have man tilgengæld en pc koblet på med servicemenu som så talte op.
Det typiske var at alle udgange (alt efter opsætningen) blev smidt
indtil bussen var checket, dvs 1~3 sekunder.
Jørgen K
I nat havde jeg et multimeter på strømforsyningen for at se om det var den
der mistede pusten , det var det ikke ..
Idag ringede jeg så til LK og snakkede med en tekniker, han sagde at de
havde hørt om lignende problemer før og det sansynligvis skyldtes nogle
dårlige ram-kredse som døde efter et stykke tid.
De nye controllere har så fået en anden type ram-kredse som skulle være
bedre.
Så snart de får en controller på lager sender de en jeg kan bytte med .. dog
finder jeg det lidt mærkeligt at LK ikke ligger inde med nogen .,
~~Frank .,
Udfaldene er begyndt med at blive hyppigere efter at jeg har pillet ved
controlleren, slettet programmer og lagt ind på ny, nu sker det næsten 1
gang i timen.
Nu er jeg også begyndt med at få fejlkoder i controlleren, det fik jeg ikke
de første gange.
Overløb i beskedkø (17) - ?For stor programaktivitet.
Watchdog udløb, Fejlfunktion i controllerprogram (20) - Controller resettes
automatisk.
Nu må LK godt skynde sig.. eller skal jeg have fundet lusen frem :-)
Jeg er heldigvis ikke helt færdig med mit IHC projekt, så det er kun nogle
få rum hvor lyset er påvirket af min påvirkede IHC ..
~~Frank .,