Hvor stor motor må man starte direkte. Dvs. uden stjerne/trekant
igangsætter, softstarter eller ligende.
Før i tiden, var der noget der hed "Fællesregulativet", som jeg mener bla.
beskrev dette punkt. Men det hedder det vist ikke mere... Eller???
Måske der er nogen der kan hjælpe med, hvor jeg kan finde det.
På forhånd tak..
Lasse J
Hej Lasse
Der er stadig noget der hedder Fællesregulativet. I det "gamle" stod der
at motorer over 7,5 kW skulle være ved strømbegrænsene igangsætter. Men
i det nye står der at man ikke må overbelaste forsyningsnettet, eller
forstyrer andre forbrugere. Så man må til at regne spæningsdyk osv. ud.
Det kan være hvis man har et "svagt" net at man skal gøre noget ved eks.
4 kW, og andre gange på en fabrik med eget transformator kan man godt
starte 30 kW direkte.
Husk på man må gerne forsytre sig selv, bare ikke andre forbrugere.
Casper
Det har faktisk ikke noget med softstarter, star/delta eller lignende at
gøre, men startstrømmen, som på 3-faset net ikke må overstige 60 ampere.
At der så i praksis findes mange steder, hvor det alligevel gør, er en
anden snak; På min arbejdsplads står en kølekompressor, der trækker 608
Ampere ved fuldlast, og den starter direkte (maximalafbryderen er sat
til 6.000 Ampere for at få den igang). Jow jow da ...
Ja, op til mange transformere (10-12 stykker tror jeg vi har)
;-)
--
Benny