Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Direkte start af motor..

617 views
Skip to first unread message

Lasse Jensen

unread,
Sep 24, 2008, 1:46:52 PM9/24/08
to
Hej ng.

Hvor stor motor må man starte direkte. Dvs. uden stjerne/trekant
igangsætter, softstarter eller ligende.
Før i tiden, var der noget der hed "Fællesregulativet", som jeg mener bla.
beskrev dette punkt. Men det hedder det vist ikke mere... Eller???
Måske der er nogen der kan hjælpe med, hvor jeg kan finde det.
På forhånd tak..

Lasse J


Casper Mønster

unread,
Sep 24, 2008, 2:08:04 PM9/24/08
to
Lasse Jensen skrev:

Hej Lasse

Der er stadig noget der hedder Fællesregulativet. I det "gamle" stod der
at motorer over 7,5 kW skulle være ved strømbegrænsene igangsætter. Men
i det nye står der at man ikke må overbelaste forsyningsnettet, eller
forstyrer andre forbrugere. Så man må til at regne spæningsdyk osv. ud.

Det kan være hvis man har et "svagt" net at man skal gøre noget ved eks.
4 kW, og andre gange på en fabrik med eget transformator kan man godt
starte 30 kW direkte.

Husk på man må gerne forsytre sig selv, bare ikke andre forbrugere.

Casper


Elmand

unread,
Sep 24, 2008, 4:29:23 PM9/24/08
to

"Lasse Jensen" <Tanjalass...@mail.dk...> skrev i en meddelelse
news:48da7d12$0$56772$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
> Hej ng.
>
> Hvor stor motor m� man starte direkte. Dvs. uden stjerne/trekant
> igangs�tter, softstarter eller ligende.
> F�r i tiden, var der noget der hed "F�llesregulativet", som jeg mener bla.

> beskrev dette punkt. Men det hedder det vist ikke mere... Eller???
> M�ske der er nogen der kan hj�lpe med, hvor jeg kan finde det.
> P� forh�nd tak..
>
> Lasse J
>
F�llesregulativet af 2007. Du finder hurtigt et link p� google.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne


Benny Nissen

unread,
Sep 24, 2008, 5:28:58 PM9/24/08
to

Det har faktisk ikke noget med softstarter, star/delta eller lignende at
gøre, men startstrømmen, som på 3-faset net ikke må overstige 60 ampere.

At der så i praksis findes mange steder, hvor det alligevel gør, er en
anden snak; På min arbejdsplads står en kølekompressor, der trækker 608
Ampere ved fuldlast, og den starter direkte (maximalafbryderen er sat
til 6.000 Ampere for at få den igang). Jow jow da ...

stran...@gmail.com

unread,
Sep 25, 2008, 3:54:55 PM9/25/08
to
Hehe.....jow jow da...Men så tør jeg også godt væde på at i er
forsynet fra egen transformer. Fællesregulativet gælder kun for mast
og gravsten-tilslutninger. Altså det offentlige lavspændingsnet.....

Benny Nissen

unread,
Sep 26, 2008, 9:45:12 AM9/26/08
to

Ja, op til mange transformere (10-12 stykker tror jeg vi har)

;-)

--
Benny

0 new messages