Jeg har købt noget JO-EL installationskabel, 5 x 2,5 mm2 i Bauhaus.

Men når jeg måler på lederne, er de kun 1,7 mm i diameter. Det giver
efter min regnebog kun 2,27 mm2.

Man snyder altså med kobbermængden, idet der er 9,2 % mindre end
lovet. Jordledningen er endda kun 1,65 mm, så dér mangler 14,5%
kobber.

For hele kablet giver det 10% mindre kobber, end oplyst.

Hvordan kan man tillade sig det?

Ved at forbinde lederne i enderne, måler jeg 1,8 ohm over 4 x 50 m
ved 19,2C. Jordlederen udeladt.

(Lederne er samlet indbyrdes med snoning efterfulgt af lodning over 1
cm. Multimeterets prober er forbundet via kronmuffer.)

Jeg har fået at vide, at der kun må være 1,34 ohm per 200 m leder for
2,5-kvadrat.

Hvad synes en elektriker: Skal jeg acceptere dette kabel?

Jeg udskifter netop et 1,5 mm2 kabel, for at kunne trække op mod 16
A.

Der står intet print på selve kablet!

Af kryptiske numre står på etiketten:
----------------
LGRA

DK-N07VV-U

K-05

EA032

P/KJ/20908

Art 218443
TUN No 5813894
----------------

Mvh

Niels Foldager

Hygge Sover

unread,
Jan 16, 2011, 3:38:04 PM1/16/11
to

>"N. Foldager" wrote in message
>news:pr76j6tiv4f0hvp35...@4ax.com...


>Jeg har købt noget JO-EL installationskabel, 5 x 2,5 mm2 i Bauhaus.

>Men når jeg måler på lederne, er de kun 1,7 mm i diameter. Det giver
>efter min regnebog kun 2,27 mm2.

Så vidt jeg husker, (men er ikke i stand til at finde dokumentation for det
:-) ) så laves kabler efter divs. IEC normer hvor et kabel skal overholde en
hvis overførelseevnen ved en givende temperatur, - derved vil det faktiske
tværsnit godt kunne være mindre, blot den overholder kravene til
overførelseevnen...

Det fordi at der ved anvendelse af kobber med mange urenheder skal bruges
eks. 2,6mm2 kobber til et 2,5mm standart kabel... og ved anvendelse af noget
renere kobber, vil kunne nøjes med eks. 2,4mm2 kobber til et 2,5mm standart
kabel.

I en bolig installation må et 2,5mm2 kabel forsikres med 20A, hvis det ikke
belastes 100% i mere en 3 timer af gangen (typisk ved elvarme).. så anvend
du blot dit kabel til en 16A installation. - hvis det er uden for boligen
(erhverv) gælder andre regler

Mvh Hygge

Karsten (7870)

unread,
Jan 16, 2011, 6:02:36 PM1/16/11
to

Den var godt nok lærerig. Jeg har flere gange tænkt på det samme og så bare
fortrængt det igen, men hvis det er kriterierne, så har jeg alligevel ikke
regnet helt forkert selv.:-)
--
---
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
Vil du med rette have ry som lærd
Så søg det lette - og gør det svært (Piet Hein)


N. Foldager

unread,
Jan 18, 2011, 12:32:53 PM1/18/11
to

Mange tak for svaret.

Niels Foldager

Jan Rasmussen

unread,
Jan 20, 2011, 2:50:23 PM1/20/11
to
Den 16-01-2011 17:41, N. Foldager skrev:
>
> Jeg har købt noget JO-EL installationskabel, 5 x 2,5 mm2 i Bauhaus.
>
> Men når jeg måler på lederne, er de kun 1,7 mm i diameter. Det giver
> efter min regnebog kun 2,27 mm2.
>
> Man snyder altså med kobbermængden, idet der er 9,2 % mindre end
> lovet. Jordledningen er endda kun 1,65 mm, så dér mangler 14,5%
> kobber.
>
> For hele kablet giver det 10% mindre kobber, end oplyst.
>
> Hvordan kan man tillade sig det?
>

kvadratet er ikke ment som et faktisk mm2 mål, men som en definition på
hvor høj strøm det kan bære, men filmen knækker alligevel:

> Ved at forbinde lederne i enderne, måler jeg 1,8 ohm over 4 x 50 m
> ved 19,2C. Jordlederen udeladt.
>
> (Lederne er samlet indbyrdes med snoning efterfulgt af lodning over 1
> cm. Multimeterets prober er forbundet via kronmuffer.)
>
> Jeg har fået at vide, at der kun må være 1,34 ohm per 200 m leder for
> 2,5-kvadrat.
>

IEC 60228 siger for "2.5 kvadrat" stiv leder, 7.41 ohm / km @ 20°C. (
Du har hvad der svare til 9.0 Ohm / km, +/- en usikkerhed der kommer an
på dit måleudstyr.

Prøv dette:

A---b--50m--b---A

Hvor A er + og minus på en DC strømforsyning justeret til en kendt
strøm, f.eks. 1A eller 10A

b er måleledninger der går til dit voltmeter.

Brug kun 1 leder i stedet for alle 4.

Meningen med dette er, at fjerne alle overgangsmodstande der er i din
første måling, kroner-muffer, lodninger osv. du BURDE nu kunne måle dig
frem til 0.3705 ohm eller mindre, dvs. med 10A gennem ledningen måle
3.705Vdc.

Selvom 9 ohm klart er mere end 7.41 ohm, så er 1.8 ohm noget der nemt
kan have en ret stor unøjagtighed pga. målemetoden.

Bare inden du evt. klager til producenter, er et rart at vide man ikke
selv har (ubevist) lavet en fejl :-)

/Jan Rasmussen - med fetich for måleteknik

N. Foldager

unread,
Mar 7, 2011, 11:27:51 AM3/7/11
to

Tak for det fine svar. Pga. travlhed ser jeg det først nu.

Jeg vil lave dit forsøg ved lejlighed. Når jeg også har en kendt
strømkilde.

Jeg klager ikke til producenten, dog. :-)