I vores hus har vi en del indbyggede spots. Her er bare et par problemer:
Spots er monteret direkte i isoleringen (de er ikke godkendt til dette)
Ledningstræk overstiger langt over de 2 meter (elektroniske trafo'er)
Jeg har derfor haft fat i to elektrikere for at se hvem der kunne givet mig
den billigste løsning. De siger begge der skal "F HAT" mærkede spots til, og
det nemmeste er 230V udgaver så man ikke skal bekymre sig om trafo. De siger
begge at nogle kræver specielt downlight kabel og andre ikke behøver dette.
Men helt enige er de ikke:
Spotsene er på nuværende tidspunkt forbundet med blød 1,5 mm2 ledning fra
spot til spot og op til trafoen og så et alm. installationskabel på 230V
siden. Kablet ligger løst på loftet under isoleringen mellem spotsene og er
fastgjort med kabelclips op ad spæret til trafo'en
Den ene elektrikker siger at blød ledning er forbudt og der skal trækkes nyt
installationskabel ud til alle spots (eller downlight kabel hvis det er
spots der kræver det). Den anden elektrikker siger at så længe der købes
spots der er godkendt til 70 grader kabel (tror jeg det var han sagde), så
kan ledningen genbruges og der laves blot en samling i en dåse der hvor
trafo'en sidder i dag. Trafo'erne sidder alle frit tilgængelige på spærene.
Jeg hælder selvfølgelig mest til at bruge den sidste elektrikker, da det jo
vil være langt det billigste, men hvis det er på kant med det tilladte er
jeg selvfølgelig ikke så glad for det.
Hvad siger I kloge hoveder ude i gruppen?
MVH
Niels Peder
"Bjarne V. Olsen" <in...@spam.tak> skrev i en meddelelse
news:gm4f9k$11io$1...@newsbin.cybercity.dk...
Det er desværre en svær en umiddelbart at knække. -
1: Var installationen lovlig, da den blev udført - Mdr.og år for dette?
2: Så skal de gamlebestemmelser findes frem for der findes ikke andre
installationer der
er ændret så meget på reglerne for udførelsen. (Dette indebærer dog ikke at
gl.inst
bliver ulovlige.)
3: I følge min mening er lavvoltspot næsten umulig at lave i praksis.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
Huset har stået færdig i slutningen af 1997 så det er der vi skal hen af. At
dømme på ansigtsfarven på de to elektrikkere så det ikke ud til at
nogensinde have været lovligt. Det skal dog siges at begge hørte til den
yngre generation, så de har måske ikke set alt hvad der har været gængs
igennem tiden :-)
Jeg synes også det lyder som en svær opgave især med ledningslængden, med
mindre man går over til jernkernetrafo'er, men synes det med belastningen er
svært hvis man f.eks. vil skifte til LED's senere, så er det jo et spørgsmål
om trafo'en kan klare den mindre belastning - Jeg har brugt de sidste par
uger til at kigge på LED spot og hvis udviklingen fortsætter, så kommer der
nok snart nogle med en Ra værdi over 95, og så begynder det jo at ligne
noget. Med 230V er det jo nemt at skifte, her skal man ikke tænke på hvad
trafo'en er specificeret til.
Set en LED lampe der i. Så sparer du på elregningen.
Benny
> Set en LED lampe der i. Så sparer du på elregningen.
Med dit tideligere indlæg omkring EMC så undrer det mig lidt at dit svar
ikke er mere sagligt begrundet. Nu er det jo langtfra alle steder LED er
godt at bruge.
Burde vel være en selvfølge for en elektriker.. :)
--
Carsten
Jeg er svagstrømsingeniør af uddannelse (er faktisk klejnsmed inden
jeg blev ingeniør). Nå glem det.
Jeg har bare aldrig kunne se "lyset" ved hallogen spots. Stammer nok
fra en af mine kolleger der monterede 1100 Watt spot i køkken/alrummet
og der var stadigvæk mindre lys end i mit køkken hvor der er monteret
2 x 36 watt neonrør i loftet + 4 x 8 watt under skabene over
køkkenbordet.
Benny
Benny
Hr Ingeniør.!
Du har garenteret ikke neonrør i dit køkken.- Det er nemlig højspænding med
trafoer
med udgangsspænding på 2-4 tusinde volt. Men det er vel lige som med EMC - alle
kan ikke vide alt.
> fra en af mine kolleger der monterede 1100 Watt spot i køkken/alrummet
Men så kunne han da spare lidt på varmeregningen ;-)
Benny
Ja hvis man har den holdning at lys er bare lys så skulle vi alle nok rende
rundt med LED's lige meget om vi kunne se forskel på farver ( Ra) eller de
andre ting der har indflydelse på det miljø lys giver.
Vi har hver vores egne forcer ( uddannelse), men vi har også snitflader til
andre fagområder.Derfor er andere grupper ikke dummer eller ligeglade. De
har vel bare ikke oplevet/set tingene fra en anden synsvinkel. Nej alle kan
lære af hinanden kun der ved bliver VI klogere.
Hilsen Claus
Udlært Elektronikmekaniker samt elektriker..