Er det virkeligt nødvending med en 2,5kva jernklods, den er tung og
noget i den størrelse er da kun nødvendig hvis man har el-patron i
vandvarmeren. El-varmeombord bør køres med direkte ledninger til land
uden om bådens alm. installationer.
Der skal ikke tilsluttes et jordplan til en skille trafo.
Et fejlstrømsrelæ er ikke tænkt som en personbeskyttelse. det er
konstrueret med en funktion som følge af ulighed imellem faser og
neutral. Dets udkoblingsområde er 30 ma + 0 til -50% af denne værdi.
En strøm gennem en persons vitale dele, hjertet, på op til 30 mA vil
som regel være dødelig.
Sikkerhedsjord/landjord tilsluttes metalkassen på f.eks. en
vaskemaskine ombord, og skal virke ved fejl på maskinen, f.eks. hvis
et varmelegeme skulle revne således at der kommer spænding ud i vandet
og dermed ledt til sikkerhedsjorden. Så skal fejlstrømsrelæet slå fra
når strømmen overstiger relæets hvilestilling.
Den tidligere omtale af at motoren skulle jordes med landjord, er jo
en tåbelig fortolkning. Tænk på de mange motorinstallationer hvor der
indkoblet mellem motor og stævnrør, sidder en gummidæmper. Den er
netop opbygget med ledende adskillelse mellem de to halvdele. Motoren
er ikke en netspændingskomponent, så hvorfor et sådant krav.
Skribenten peger i teksten i den rigtige retning men har udtrykt sig
lidt kluntet. Det kan give grundlag fo misforståelser.
Mvh/Harding
On 16 Apr., 22:10, Per Kaaber <
per.k.joergen...@sletsletmail.dk> >