Jeg har et naturgasfyr Geminox THR 5/25 75M
med sådan et betjeningspanel
http://dl.dropbox.com/u/3208566/CIMG3010.JPG

Jeg har brug for hjælp til noget af betjeningen.
Hvad bruges knapperne a-b-c til? hvad med symbolet til højre for c?

Ole Pedersen

unread,
Apr 6, 2012, 7:32:51 PM4/6/12
to


"Jesper F" skrev i meddelelsen
news:18907477.1434.1333753829243.JavaMail.geo-discussion-forums@vbug19...
Hej Jesper

Prøv her:

http://www.gastech.dk/hovedmenu/boligopvarmning/udgaaedemodeller.html

mvh
Ole

Jesper F

unread,
Apr 7, 2012, 3:37:14 AM4/7/12
to
Tak for det, den havde jeg fundet frem til, men betjeningsvejledningen er tilsyneladende til et nyere fyr. I hvert ser display mv. anderledes ud hos mig.

CC

unread,
Apr 7, 2012, 4:44:34 AM4/7/12
to
Jeg har en nyere model end din og jeg vil gættet på at A, B, C henviser
til de tre knapper ovenover.

Knap helt til venstre (A) er sommer/vinter omskifter. Cirkulationspumpe
tændt / slukket, i øjeblikket tændt - ganske rart hvis du har gulvvarme
på baderum.

Knap i midten (B) er fremløbstemperaturen til varmekredsen i øjeblikket
45 grader. Det er denne du skal justeret på, når udetemperaturen skifter
markant.

Knap til højre (C) er brugsvandtemperaturen. De model er sikkert ligesom
min udstyret med en 25 l gennemstrømningsvandvarmer, med varmeautomatik
således, at den med jævne mellemrum selv varmer vandet op til mere end
60 grader, så der ikke udvikles Legionella bakterie.

Tallet henviser til hvor den er i programmet. Mit gæt er at 7 er normal
driftstilstand. Du kan se tallet skifter afhængig af de enkelte
driftstilstande.

Næste lampe viser at vågen er tændt (bruges til at tænde hovedflammen)
Hvis du hiver kappen af kan du se igennem et glas og ind i
brændkammeret. så kan du også lige tjekke for mærkeplader med model,
typer og årgang.

Næste skal viser at der er 1 bar på anlægget. Hold øje med den. Slukker
du cirkulationen, og kun laver varmt vand i sommerperioden, bliver
radiator vandet kølet ned og trykket falder. Falder trykket til mindre
end 1 - 1,5 bar, så stopper brænderen. Altså den kræver ca. 1.5 bars
vandtryk for at køre i normal drift.

Helt til højre er hovedafbryderen

Trekant symbolet gætter jeg på er alarm lamper. Stopper brænderen
unormalt tænder lampen (rød) og viser et nr. i displayet, som henviser
til årsagen til fejlen (se manualen).

Du bør henvende dig til Gastech-Energi, send dem evt. en mail med dit
foto og spørg efter en brugervejledning.

Endvidere skal du også have styr på med hvilket interval, du skal have
lovpligtig eftersyn af brænder/kedel. Tjek med Gastech eller din
gasleverandør.






Jesper F

unread,
Apr 7, 2012, 4:48:52 PM4/7/12
to
Hej CC, tak for dit detaljerede svar.
Det hjalp mig videre.
Jeg skal have mig en serviceaftale.

Andersen [3650]

unread,
Apr 9, 2012, 4:03:07 AM4/9/12
to
Godt nok har vi et Milton, men vores problematik
var den samme da vi overtog huset.
Et opkald til Milton og problemet blev løst.
Først gennemgik han hele opsætningen (via tlf)
så den blev optimal, herefter fremsendte han
en manual.
Det jeg egentlig bare vil sige er at man kan
komme rigtig langt ved bare at ringe til
producenten og spørge pænt ;o)

Jesper F

unread,
Apr 21, 2012, 5:00:46 PM4/21/12
to
Tak for svaret til jer alle, jeg afventer nu et svar fra servicefirmaet.
0 new messages