VVSmanden siger at det er et spørgsmål om udluftning.
Jeg har haft huset i 10 år.
Har aldrig kunne finde nogen luft i radiatorerne. Jeg tapper en sjat vand og lukker igen
på hver radiator.
Gør jeg noget forkert ?
Har du Trykekspansionsbeholder ??? hvis ja, kunne den være defekt,
når trykket svinger så meget.
--
mvh
Erik Isager
Jeg oplever også at vandet forsvinder sporløst, men det må tilskrives en
lille utæthed på et varmt rør, ikke nok til at det drypper på gulvet, men
sætter sig som irkager på messingfittings.
Flemming Svendsen
Hejsa.
Jeg oplevede det samme på anlægget her i huset. Dog har jeg aldrig
oplevet trykstigning fra 1,5 til 3 bar efter påfyldning (bortset fra den
ene gang hvor jeg ikke fik lukket helt for hanen!)
Efter længere tids søgen, udluftning af radiatorer (ingen luft, kun
vand) skiftede jeg i samråd med min VVS'er vores ekspansionsbeholder.
Det hjalp, og der har ikke været problemer med trykfald siden
/Joakim
Cheers Finn
--
Finn Canberra Australia
Problemet med at den ikke holder vandtryk er kommet gradvis gennem 2-3 år.
Jeg har også lagt mærke til at efterfyldning kræver mindre og mindre vand. Nu kun mellem
1 og 2 liter vil jeg tro.
Er det ikke tegn på at trykbeholderen efterhånden er fyldt med vand i stedet for gas?
Hilsen
Dion
----------------------
"Finn Erichsen (slet ZZPXQ)" <elve...@ZZPXQcyberone.com.au> skrev i en meddelelse
news:11922273150.2...@dtext.news.tele.dk...
>Tak for denne nyttige forklaring.
>Mit gasfyr er kun 6½ år gammel. Vaillant
>Ecotec 106. med trykekspansionsbeholder.
>
>Problemet med at den ikke holder vandtryk er
>kommet gradvis gennem 2-3 år.
>Jeg har også lagt mærke til at efterfyldning
>kræver mindre og mindre vand. Nu kun mellem
>1 og 2 liter vil jeg tro.
>Er det ikke tegn på at trykbeholderen
>efterhånden er fyldt med vand i stedet for gas?
>
Jo det er lige nøjagtigt det der er galt. Det der sker er at
vand ikke kan komprimeres, du fylder vand på og så kommer der
varme på systemet vandet udvider sig men det har ingen mulighed
for at ekspandere, derfor stiger trykket til ca. 3 bar og så
løber der lidt vand ud fra din sikkerhedsventil der lukker op
ved 3 bar, alt køre fint indtil dit ur/timer eller termostat går
på natsænkning vandet bliver koldt og næste gang fyret skal
starte fortæller tryk censoren at der er for lidt tryk på
systemet (egentligt er det lige meget med trykket det er en
anden og simplere måde at sige der er ingen vand) og fyret
starter ikke. Jeg lave mellem 100 til 300 re gas om året. Som
jeg prøvede at beskrive tidligere. Jeg lukker for fremløb og
retur der er ofte en lille ventil der kan åbnes en såkaldt
tømmeventil der er beregnet til at tømme vandet ud af kedlen ved
reparation eller hvis der skal lukkes for varmen og der er
mulighed for frost, den åbner jeg så (to af de kedler jeg ofte
laver har en lille slange studs på ventilen, jeg sætter så en
stump silikone slange på denne studs, får kunden til at holde
enden af slange så vi kan tømme vandet ned i en spand, vandet er
nemlig sort og hvis det kommer på noget kan det godt lave nogle
fæle pletter på gulv, væg eller andre ting der står i fyrrummet)
og så fylder jeg kvælstof på beholderen og når jeg starter på
det begynder vandet at sprøjte ud af den lille tømmeventil. Jeg
tager det lidt langsomt ment på den måde at jeg ikke fylder for
meget kvælstof ind ad gangen. Jeg fylder først lidt mere på når
vandstrømmen begynder at gå lidt langsommere og så fylder jeg
lidt mere på igen indtil der ikke kommer mere vand ud. Jeg
trykker så min dæk trykmåler ned over ventilen for at se hvad
trykke der nu er på, stadig med den lille ventil åben. Er der
ingen tryk fylder jeg mere på, er der for meget trykker jeg den
lille stift i dæk ventilen ned og måler, og sådan bliver jeg ved
indtil jeg har det tryk jeg gerne vil opnå og det er ofte 0,95
bar. Jeg sætter så ventilhætten på igen og hvis det er en
plastik en udskifter jeg den med em metal og sørger for at den
er skruet godt fast på så en eventuel utæt ventil ikke kan miste
trykket. Jeg lukker så for den lille ventil, fylder vand på
kedlen, åbner for fremløb og retur fylder måske lidt mere vand
på ofte op til 1,2 – 1,4 bar tjekker for evt. utætheder på
kedlen, starter fyret og tjekker evt. gas tryks indstillingen
hvis det ikke er mig selv der installeret kedlen og det er det.
Ekspansions beholdere skulle egentligt ikke tabe trykket men
hvis de bliver over stresset over længere perioder så sker det
altså fx hvis du har fyldt for meget vand på eller hvis
ekspansionsbeholderen er for lille til systemet det kan nemlig
også ske hvis det er et stort anlæg det skete også i DK at man
kom ud for det. Dit problem bliver nok at finde nogen der kan
fylde kvælstof på tanken. Du har måske også en anden mulighed
end at henvende dig til en der køre motorcykel race nemlig hvad
vi her på øen kalder en strut re gas person. En strut er den
dims der sidder på bil bagdøre der er hængslet i toppen så døren
åbner og står som en form for et halvtag, der sidder en gas
cylinder i hver side der holder bagdøren åben og de kan godt
tabe gassen og så kan man kalde på sådan en fyr for det de
fylder ind i disse gas cylindre er kvælstof. Du kunne jo så selv
købe sådan et luftpåfyldnings hoved til dæk ventiler hos en auto
udstyrs forretning. Her på øen koster sådan en dims $2,50 til
3,50.
Dion hvis du har yderlige spørgsmål er du velkommen til at
skrive direkte til mig på elveplumsnabelacyberone.com.au
Cheers Finn