Permanent fjernelse af vask og armatur / OK at blænde rør?

430 views
Skip to first unread message

JH

unread,
Dec 29, 2011, 11:02:36 AM12/29/11
to
Hej med jer.

Jeg skal udskifte en bordplade i et bryggers.

I den forbindelse ønsker jeg ikke længere en vask og et armatur i den
nye bordplade, da jeg aldrig bruger dette.

Er det OK blot at sætte slutmuffer på rør-enderne, altså disse her:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/messing-slutmuffe-1-2-p1756

Jeg tænker om det er OK med det stillestående vand i disse rør (der er
både koldt og varmt)

Der vil dog fortsat være sat en vaskemaskine til det kolde vand (ca.
30 cm fra enden af røret, så også her vil en slutmuffe/prop være
aktuel)

CC

unread,
Dec 29, 2011, 4:38:24 PM12/29/11
to
Den 29-12-2011 17:02, JH skrev:
> Hej med jer.
>
> Jeg skal udskifte en bordplade i et bryggers.
>
> I den forbindelse �nsker jeg ikke l�ngere en vask og et armatur i den
> nye bordplade, da jeg aldrig bruger dette.
>
> Er det OK blot at s�tte slutmuffer p� r�r-enderne, alts� disse her:
> http://www.vvs-eksperten.dk/index/messing-slutmuffe-1-2-p1756
>
> Jeg t�nker om det er OK med det stillest�ende vand i disse r�r (der er
> b�de koldt og varmt)
>
> Der vil dog fortsat v�re sat en vaskemaskine til det kolde vand (ca.
> 30 cm fra enden af r�ret, s� ogs� her vil en slutmuffe/prop v�re
> aktuel)
Jeg ser ingen problem i at afsluttet din installation som du har
beskrevet. Dog vil jeg anvende samme materiale som de eksisterende r�r dvs.
kobberr�r = kobber / messing fittings.
galvaniseret r�r = galvaniseret fittings.
For at undg� galvaniske elementer, der kan medf�re galvanisk t�ring.
http://www.boligejer.dk/rorskader

JH

unread,
Dec 31, 2011, 2:51:19 AM12/31/11
to
On Thu, 29 Dec 2011 22:38:24 +0100, CC <c...@mail.dk> wrote:

>Jeg ser ingen problem i at afsluttet din installation som du har
>beskrevet. Dog vil jeg anvende samme materiale som de eksisterende rør dvs.
>kobberrør = kobber / messing fittings.
>galvaniseret rør = galvaniseret fittings.
>For at undgå galvaniske elementer, der kan medføre galvanisk tæring.
>http://www.boligejer.dk/rorskader

Super, tak for hjælpen. Jeg påfører messing-slutmuffer på galvaniseret
rør. Er det OK, eller skal det være galv. fittings som du nævner?

CC

unread,
Dec 31, 2011, 4:02:04 AM12/31/11
to
Jeg vil bruge galv. fittings - også aht prisen.

Jørgen Nielsen

unread,
Dec 31, 2011, 6:46:39 AM12/31/11
to
JH skrev den 31-12-2011:
> On Thu, 29 Dec 2011 22:38:24 +0100, CC <c...@mail.dk> wrote:
>
>> Jeg ser ingen problem i at afsluttet din installation som du har
>> beskrevet. Dog vil jeg anvende samme materiale som de eksisterende rør dvs.
>> kobberrør = kobber / messing fittings.
>> galvaniseret rør = galvaniseret fittings.
>> For at undgå galvaniske elementer, der kan medføre galvanisk tæring.
>> http://www.boligejer.dk/rorskader
>
> Super, tak for hjælpen. Jeg påfører messing-slutmuffer på galvaniseret
> rør.

Dine rør har sikkert et almindeligt konisk gevind og det vil passe
bedre med galvaniserede slutmuffer, som så vidt jeg husker også har
konisk gevind.
Giv gevindet lidt pakgarn og paksalve, men husk ikke sno pakgarnet så
det ligner et tov.

--
Mvh. Jørgen
[e-mail address is valid]