Jeg har nogle problemer med gulvvarmen, det er med ledningsfrie termostater,
og de virker fint, der bliver åbnet når der skal for sløjferne, problemet er
at det ikke rigtigt yder noget, jeg har varmefordelingsplader og pexrør
under et plankegulv. Jeg kan ikke få overflade temperaturen (målt med et
termometer på gulvet) på gulvet op over 21 grader, og det er ikke nok til at
holde mit nordvendte soverværelse over 16 grader, på den ene kreds, på trods
af at systemet viser en fremløbstemperatur på 40 grader. Det der undrer mig
er at frem og returløbstemperaturen viser næsten samme temperatur.
Jeg syntes ikke at det lyder rigtigt at der skal være 40 grader i rørende,
for at få en overflade temperatur på 21 grader
Måske der ikke er ordentligt flow i ?? jeg har fundet ud af at der aldrig er
blevet justeret på flow begrænserne.
Hvordan tester og justerer man slige ??
Mvh. Torben
> at det ikke rigtigt yder noget, jeg har varmefordelingsplader og pexrør
> under et plankegulv. Jeg kan ikke få overflade temperaturen (målt med et
> termometer på gulvet) på gulvet op over 21 grader, og det er ikke nok til
> at Jeg syntes ikke at det lyder rigtigt at der skal være 40 grader i
> rørende, for at få en overflade temperatur på 21 grader
Hey, jeg er også nybagt gulvvarme ejer, med samme setup, så jeg kan ikke
guide dig meget, andet end mine erfaringer
Jeg har cirka 35 frem og næsten det samme retur og det giver giver varme i
gulve og dermed i værelser.
Så før eller siden lukker gulvvarmen ned igen
> Måske der ikke er ordentligt flow i ?? jeg har fundet ud af at der aldrig
> er blevet justeret på flow begrænserne.
Jeg har samme problem, tror ikke min VVS mand vidste hvordan man skulle gøre
Der er et fint diagram fra gulvvarmen hvordan det skulle indreguleres, men
det er ikke udfyldt
Jeg tror alle mine står på maks.
> Hvordan tester og justerer man slige ??
I have no clue
Men jeg tror at jeg også burde også regulere på mit flow
Som sagt kører trægulvene fint
Men jeg har et badeværelsesgulv i beton og det har jeg svært ved at styre
Kan du regulere på pumpen? Der er en vrider på siden hvis det er en ny
danfoss
Ifølge min brugsforvirring skal den stå på cirka 75% ved gulvvarme
mvh TJ
Tak for svar, jeg har skruet min op til 50 frem, og lagt en føler på gulvet
under en trøje :-) den viser nu 27 grader, men det er ikke nok til at varme
rummet op, tror nogle har sjukset med isoleringen.
>> Måske der ikke er ordentligt flow i ?? jeg har fundet ud af at der aldrig
>> er blevet justeret på flow begrænserne.
> Jeg har samme problem, tror ikke min VVS mand vidste hvordan man skulle
> gøre
> Der er et fint diagram fra gulvvarmen hvordan det skulle indreguleres, men
> det er ikke udfyldt
> Jeg tror alle mine står på maks.
>
Det gjorde mine også, og jeg har nu lukket for de andre, for at optimere på
soveværelset, det er nordvendt og på 12 m2 med 3 store vinduer og en
terrasse dør, alt er rationel småsprosset, tror at anlæggget ikke kan klare
det tab der er!!!
>
>> Hvordan tester og justerer man slige ??
> I have no clue
> Men jeg tror at jeg også burde også regulere på mit flow
> Som sagt kører trægulvene fint
> Men jeg har et badeværelsesgulv i beton og det har jeg svært ved at styre
>
Me to, samme problem
> Kan du regulere på pumpen? Der er en vrider på siden hvis det er en ny
> danfoss
> Ifølge min brugsforvirring skal den stå på cirka 75% ved gulvvarme
Tak, min er samme stor sort sag stod på 25% - jeg prøver at skrue op, og
lukke for de "korte kredse, og åbne langsomt over nogle dage.
>
> mvh TJ
> Hvordan tester og justerer man slige ??
Producenten af dit gulvvarmeanlæg kan levere diagrammer, hvoraf det fremgår
hvordan fremløbsflowet skal justeres. Du skal kende den enkelte kreds´ antal
meter slange og ud fra dette kan man i et diagram se, hvor mange
"omdrejninger" der skal stilles på fremløbet.
/Caspersen
Nu har jeg fået det til at køre, og er sikker på at problemet er varmetab i
rummet. Ved i hvem der kan lave en termisk måling, så man kan se hvor varmen
fiser ud henne ??
-Torben
--
Armand.
Jeg har prøvet, og du har da ret, men er der ikke noget med en maks
overfladetemp. på plankegulve. Da jeg ikke har et laser termometer, har jeg
målt ved at lægge en trøje på gulvet, med et termometer under, de viser 28
grader.
-TT
> jeg målt ved at lægge en trøje på gulvet, med et termometer under, de
> viser 28 grader.
>
HVis du kan holde 28° uden at retur-temperaturen taber så meget som én
grad, er det til gengæld gratis! ;-)
--
Armand.
Det er klart, men det er ikke tilfældet, jeg taber omkring 5 - 10 grader på
returen, efter at have nærstuderet. Som hvis er meget normalt i den type
gulvvarme, der er jo shunt på så det bliver ved med at cirkulere.
-Torben
>
> Det er klart, men det er ikke tilfældet, jeg taber omkring 5 - 10 grader
> på returen, efter at have nærstuderet.
>
- - - Hvilket som sådan også var hvad jeg forsøgte at lokke dig til! :-)
--
Armand.
Det lykkedes :-) med der er stadig koldt i soveværelset, jeg kender en der
måske kan skaffe et termisk kamera, så må jeg se om kn vise nogle seriøse
kuldebroer, ellers må det vel bare være gulvvarmen der ikke kan yde nok??
-Torben
Jeg mener det er 27 grader. Jeg har købt målere med infrarød for at sikre at
denne temperatur ikke overstiges
MEN
Det de har svært ved at se hvidlakeret ask ( i hvert fald svinger styringen
meget)
Derimod sorte fliser med god isolering det kører perfekt
mvh TJ
--
Armand.
Ja meget korrekt, og jeg forstår din pointe
Det jeg ville sige var, at en infrarød har svært ved at reagere på lyse
overflader (måle korrekt)
F.eks står fliserne på 21 og det virker "fair" at det er de også i
virkeligheden
Trægulvet står på 24,5 og har samme overflade temp. som fliserne
mvh TJ
Hej,
Jeg er blevet lidt bedre, jeg har et Roth anlæg
På toppen af min shunt er der drøvleskruer
De er nu stillet sådan, at største rum har åbent maks.
Resterende er stillet halve eller hele omgange mindre
Det ser ud til at det virker godt
mvh TJ
Ergo:
Det er meget sandsynligt at træ skal være 3-5 grader varmere for at det
føles(!) ens!
--
Armand.
Enig i at varmeledning har indflydelse på opfattelsen
jeg tror dog stadigt,at det er måleforskel der giver det helt store udslag.
Min påstand skyldes at jeg er værktøjsmager og vi har et infrarødt
måleapperat til at måle i forme med
Og det udmærker sig ved at måle helt og aldeles forkert på stålkerner, der
ikke er belagt eller malet sorte med tusch
mvh TJ
Det har jeg også fået justeret ind nu, men problemet er det samme. Jeg
afventer stadig en laser temp. måler. Næste fase er en termisk måling af
værelset indefra, og evt. udefra.
-Torben