Jeg bor i et hus fra 1965 p� ca. 126 m2 - varmeforbrug plejer at ligge p�
14-16 MWh pr �r.
Fjernvarme installationen sidder i et lukket skab, hvor det er _meget_ varm
inde - det er vel lig med spild af god varme? Der er et nyere gulvvarmeanl�g
fra Danfoss monteret, og en �ldre varmeveksler fra HS Tarm (VXB 15). Selve
installationen/huset er lavet/reneveret for 2 �r siden.
Forbruget det sidste halve �r, har v�ret 11 MWh - hvilket jeg syntes at v�re
alt for h�jt. Normalt bruges gulvarmen ikke ret meget, da br�ndeovnen bruges
flittigt.
Er det normalt, at freml�b r�ret fra fjernvarmen, altid er meget varmt? B�de
r�ret der g�r ind i veksleren, og shunten er meget varmt! M� man/b�r man
slukke for pumpen til fjernvarmen i sommertiden?
Hvad b�r forbruget p� fjernvarmen v�re, n�r alting er slukket? M�leren viser
500 watt, og afk�limg p� 7-8 grader - er det normalt? Er det veksleren der
bare suger 500 watt konstant??
Den �ldre veksler fra HS Tarm, har en justering - ligesom en fjeder man kan
p�virke. Hvordan justerer man den, og hvad bruges den til?
Mvh
Hans Mouridsen
> Hvad b�r forbruget p� fjernvarmen v�re, n�r alting er slukket? M�leren
> viser 500 watt, og afk�limg p� 7-8 grader - er det normalt? Er det
> veksleren der bare suger 500 watt konstant??
Nu har jeg slukket for gulvvarmepumpen, og drejet returl�b p� gulvvarmen
helt ned - 15-20 grader. Nu viser varmem�len 100 watt og en forskelstemp. p�
5,7 grader - er det lidt mere normalt?
Mvh
Hans
> Nu har jeg slukket for gulvvarmepumpen, og drejet returl�b p� gulvvarmen
> helt ned - 15-20 grader. Nu viser varmem�len 100 watt og en forskelstemp.
> p� 5,7 grader - er det lidt mere normalt?
Nu viser den 0 watt efter det hele er faldet lidt til ro - temperaturen i
skabet syntes ogs� at v�re faldet m�rkbart. Hrmm det eneste jeg har gjordt,
er at slukke den pumpe, og justere returl�b fra 35 grader og helt ned. Kan
det passe, og s�dan et gulvvarmesystem, skal fyre s� meget varme af p�
ingenting? Der er jo slukket p� alle termostater...
Mvh
Hans
> Nu har jeg slukket for gulvvarmepumpen,
Min styring til gulvvarme (Wirsbo) slukker for pumpen, n�r
der ikke bruges varme. Originalt havde vvs-installat�ren forbundet
den, s� den k�rte hele tiden. F�rst da jeg brokkede mig, blev
den monteret korrekt.
Jeg plejer at skrue ned for sl�jfetemperaturen i sommerhalv�ret.
Ivar Magnusson
"Ivar" <dild@[nozpam]webspeed.dk> skrev i en meddelelse
news:mn.1aff7d951...@nozpamwebspeed.dk...
> Min styring til gulvvarme (Wirsbo) slukker for pumpen, n�r
> der ikke bruges varme. Originalt havde vvs-installat�ren forbundet
> den, s� den k�rte hele tiden. F�rst da jeg brokkede mig, blev
> den monteret korrekt.
Min pumpe er en Danfoss Alpha+, og der st�r den er hastighedsreguleret, men
tror da ikke den slukker selv?
> Jeg plejer at skrue ned for sl�jfetemperaturen i sommerhalv�ret.
Hvorfor egenligt det - nu n�r alle kredse slukket via rumf�lerne, pga
sommervarmen?
Mvh
Hans
> Min pumpe er en Danfoss Alpha+, og der st�r den er hastighedsreguleret, men
> tror da ikke den slukker selv?
Hvis den er automatisk hastighedsreguleret, og det s�nker
varmeforbruget ved, at du slukker, har du alts� en ventil, der st�r
�ben. Dit varmeanl�g �nsker �bentbart at varme dit hus op. Du b�r
unders�ge det n�rmere.
>> Jeg plejer at skrue ned for sl�jfetemperaturen i sommerhalv�ret.
> Hvorfor egenligt det - nu n�r alle kredse slukket via rumf�lerne, pga
> sommervarmen?
Det ser ikke ud til, at de g�r det ved dig. Jeg skruer ned af flere
grunde. I mit system er sl�jfetemperaturen ikke med i styringen,
men blot en l�s Danfoss termostat. Jeg har stadig varme p�, men n�r
den g�r i gang, er det med et begr�nset forbrug. Hvis jeg �bner et
vindue p� en kold sommerdag, g�r varmen ikke i gang med fuld skrue,
men begynder blot med at cirkulere noget "lunkent" vand. Varmen
fungerer fint med lavere sl�jfetemperatur, det dur bare ikke
n�r det er rigtigt koldt.
Ivar Magnusson
"Ivar" <dild@[nozpam]webspeed.dk> skrev i en meddelelse
news:mn.1b417d957...@nozpamwebspeed.dk...
> Hvis den er automatisk hastighedsreguleret, og det s�nker
> varmeforbruget ved, at du slukker, har du alts� en ventil, der st�r
> �ben. Dit varmeanl�g �nsker �bentbart at varme dit hus op. Du b�r
> unders�ge det n�rmere.
Nu har jeg t�ndt igen, men returl�bstermostaten stadig p� laveste temp., og
forbruget stiger ikke - s� det virker �benbart fint nok. Det er nok bare
fruens lange bad, og h�jere temp. i badev�relset der har givet det h�je
udslag. M� nok hellere lige holde lidt �je med forbruget, og notere det uge
for uge...
Fjernvarmem�leren st�r dog for det meste p� 100 watt - de m� vel g� tabt i
varmeveksleren s�. Mon det er normalt, eller er veksleren bare ringe?
Mvh
Hans
Har din veksler en oml�ber som s�rger for at lade en smule varmt vand
cirkulere konstant, s�ledes at der altid er varmt vand i veksleren.
Dette koster energi, men g�r jo, at der altid er varmt vand hurtigt om
sommeren.
Med venlig hilsen
Preben Holm