Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Fyr ser fint ud - ingen varme i radiatorene?

1,137 views
Skip to first unread message

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 7:53:28 AM9/24/08
to
Hej

Jeg har et naturgas fyr:
http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/b1/3e/00/thermocompact-vc-e-xeu-betj.pdf

og en varmtvandsbeholder:
http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/be/3e/00/vih-50-betjening.pdf

begge dele virker fint, og jeg har checket dem efter i forhold til disse 2
manualer, at alt står som det skal, og der er korrekt vandtryk osv...

Alligevel, når jeg tænder for en radioator - bliver den på ingen måde
varmere .. den forbliver kold, selv efter at have stået helt åben i flere
timer.

Jeg har prøvet at udlufte et par af radiatorene, og der var ingen luft
overhovdet.

Input?


Christian B. Andresen

unread,
Sep 24, 2008, 7:59:19 AM9/24/08
to
On Sep 24, 1:53 pm, "Morten" <REMOVE_p...@simonsen.mail.dk> wrote:
> Hej
>
> Jeg har et naturgas fyr:http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/b1/3e/00/thermocompact...
>
> og en varmtvandsbeholder:http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/be/3e/00/vih-50-betjen...

>
> begge dele virker fint, og jeg har checket dem efter i forhold til disse 2
> manualer, at alt står som det skal, og der er korrekt vandtryk osv...
>
> Alligevel, når jeg tænder for en radioator - bliver den på ingen måde
> varmere .. den forbliver kold, selv efter at have stået helt åben i flere
> timer.
>
> Jeg har prøvet at udlufte et par af radiatorene, og der var ingen luft
> overhovdet.
>
> Input?

Den lille pind (pakdåsen) som skal åbne og lukke for vandet i
thermostaten har sat sig fast.
Pil thermostaten af og bank på pinden, træk endelig ikke !!
Hopper den ikke ud skal den skiftes eller smøres med sanitetsfedt.
Den kan godt skrues af uden vandet kommer ud, der kommer kun en lille
smule ud.
Inde bagved sidder der en fjeder, vrik med den og den hopper ud. Skift
eller smør pakdåsen og skru den forsigtigt i igen og sæt thermostaten
på.
Det sker tit at de begynder at hænge over sommeren.


--
Christian......http://www.yee-haw.dk
Hold afstand....
Så kan det være vi andre ikke skal holde i kø i evigheder.

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 8:08:47 AM9/24/08
to
"Christian B. Andresen" <tr...@tiscali.dk> wrote in message
news:05268d85-f3ab-4512...@l42g2000hsc.googlegroups.com...

>
>Den lille pind (pakdåsen) som skal åbne og lukke for vandet i
>thermostaten har sat sig fast.
>Pil thermostaten af og bank på pinden, træk endelig ikke !!
>Hopper den ikke ud skal den skiftes eller smøres med sanitetsfedt.
>Den kan godt skrues af uden vandet kommer ud, der kommer kun en lille
>smule ud.
>Inde bagved sidder der en fjeder, vrik med den og den hopper ud. Skift
>eller smør pakdåsen og skru den forsigtigt i igen og sæt thermostaten
>på.
>Det sker tit at de begynder at hænge over sommeren.

Jeg har prøvet at tænde 4 forskellige radiatorer - 2 af dem var de
gammeldags uden thermostat (bare en åbne/lukke hane) så jeg tror desværre
ikke det er det i denne omgang ...


Christian B. Andresen

unread,
Sep 24, 2008, 8:55:32 AM9/24/08
to
On Sep 24, 2:08 pm, "Morten" <REMOVE_p...@simonsen.mail.dk> wrote:
> "Christian B. Andresen" <t...@tiscali.dk> wrote in messagenews:05268d85-f3ab-4512...@l42g2000hsc.googlegroups.com...

Det kan jeg godt se.
Cirkulationspumpe ?

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 8:57:27 AM9/24/08
to

"Christian B. Andresen" <tr...@tiscali.dk> wrote in message
news:fb4a4cfa-8d3f-48f8...@e53g2000hsa.googlegroups.com...

>
> Det kan jeg godt se.
> Cirkulationspumpe ?

Jeg er selv helt blank på det område så al erfaring er velkommen - jeg skal
nok også bruge lidt hjælp til hvordan jeg checker de forksellige ting ...


Christian B. Andresen

unread,
Sep 24, 2008, 9:50:02 AM9/24/08
to
On Sep 24, 2:57 pm, "Morten" <REMOVE_p...@simonsen.mail.dk> wrote:
> "Christian B. Andresen" <t...@tiscali.dk> wrote in messagenews:fb4a4cfa-8d3f-48f8...@e53g2000hsa.googlegroups.com...

>
>
>
> > Det kan jeg godt se.
> > Cirkulationspumpe ?
>
> Jeg er selv helt blank på det område så al erfaring er velkommen - jeg skal
> nok også bruge lidt hjælp til hvordan jeg checker de forksellige ting ...

Det kunne det godt tyde på at anlægget er enstrenget når det ikke er
termostater men bare "haner", så kan der være en hane som er lukket ?

Jens G

unread,
Sep 24, 2008, 11:24:57 AM9/24/08
to
On Wed, 24 Sep 2008 14:57:27 +0200, "Morten"
<REMOV...@simonsen.mail.dk> wrote:

>
>"Christian B. Andresen" <tr...@tiscali.dk> wrote in message
>news:fb4a4cfa-8d3f-48f8...@e53g2000hsa.googlegroups.com...
>>
>> Det kan jeg godt se.
>> Cirkulationspumpe ?
>

>Jeg er selv helt blank p� det omr�de s� al erfaring er velkommen - jeg skal
>nok ogs� bruge lidt hj�lp til hvordan jeg checker de forksellige ting ...

Der er et freml�bs- og et tilbagel�bsr�r p� kedlen. Er de begge varme?

--
Jens G
Kan anbefale IP telefoni med http://www.everlove.dk.

Jens G

unread,
Sep 24, 2008, 11:25:57 AM9/24/08
to
On Wed, 24 Sep 2008 06:50:02 -0700 (PDT), "Christian B. Andresen"
<tr...@tiscali.dk> wrote:

>> Jeg er selv helt blank p� det omr�de s� al erfaring er velkommen - jeg skal
>> nok ogs� bruge lidt hj�lp til hvordan jeg checker de forksellige ting ...
>
>Det kunne det godt tyde p� at anl�gget er enstrenget n�r det ikke er
>termostater men bare "haner", s� kan der v�re en hane som er lukket ?

Hvordan skulle en lukket hane p� et radiator kunne forhindre varme til
de andre radiatorer?

Jan Nielsen

unread,
Sep 24, 2008, 12:05:41 PM9/24/08
to
Morten skrev:
> Alligevel, n�r jeg t�nder for en radioator - bliver den p� ingen m�de
> varmere .. den forbliver kold, selv efter at have st�et helt �ben i flere
> timer.
>
> Jeg har pr�vet at udlufte et par af radiatorene, og der var ingen luft
> overhovdet.

Vores naturgas system har en indstilning til om det er sommer eller
vinter, m�ske er det s�dan noget ?
N�r den st�r til sommer laves der kun varmt (brugs) vand, hvorimod
vinter ogs� sender varmt vand ud i radiator-systemet.

CC

unread,
Sep 24, 2008, 1:33:20 PM9/24/08
to

"Morten" <REMOV...@simonsen.mail.dk> skrev i en meddelelse
news:48da2a8a$0$90274$1472...@news.sunsite.dk...

> Hej
>
> Jeg har et naturgas fyr:
> http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/b1/3e/00/thermocompact-vc-e-xeu-betj.pdf
>
> og en varmtvandsbeholder:
> http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/be/3e/00/vih-50-betjening.pdf
>
> begge dele virker fint, og jeg har checket dem efter i forhold til disse 2
> manualer, at alt st�r som det skal, og der er korrekt vandtryk osv...
>
> Alligevel, n�r jeg t�nder for en radioator - bliver den p� ingen m�de
> varmere .. den forbliver kold, selv efter at have st�et helt �ben i flere
> timer.
>
> Jeg har pr�vet at udlufte et par af radiatorene, og der var ingen luft
> overhovdet.
>
I varmtvandsbeholderen manualen st�r noget om en knap der skal stille i pos
I for at f� varme til radiatorerne har du t�ndt denne ?

L�s afsnittet omkring snavsamler i kedelmanualen, har du afsp�rringsventiler
der er lukket ?
Pr�v evt. at t�mme snavsfiltret.

Har du udef�ler og fjernbetjeningspanel - Check om det st�r rigtigt. pr�v at
manipulere med indstillingerne for at se om det kan tvinge varme frem.

Alternativt kan det v�re freml�bstermostaten i kedlen der er defekt - den
ved jeg ikke hvordan skal tjekkes.

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 2:03:37 PM9/24/08
to

"CC" <C...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:48da79ee$0$15879$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
>
> I varmtvandsbeholderen manualen står noget om en knap der skal stille i
> pos I for at få varme til radiatorerne har du tændt denne ?

De er begge på "I" (tændt)

> Læs afsnittet omkring snavsamler i kedelmanualen, har du
> afspærringsventiler der er lukket ?
> Prøv evt. at tømme snavsfiltret.

Det prøver jeg lige at se på ...

> Har du udeføler og fjernbetjeningspanel - Check om det står rigtigt. prøv

> at manipulere med indstillingerne for at se om det kan tvinge varme frem.

Nej, det eneste er er, er et panel på selve fyret - og den del står der ikke
noget om i brugsanvisningen, så jeg ved ikke helt hvordan den skal stå -
billeder:

http://img524.imageshack.us/img524/5185/dsc00597wv8.jpg

http://img216.imageshack.us/img216/3848/dsc00601ff1.jpg

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 2:04:12 PM9/24/08
to

"Jan Nielsen" <nos...@mora.dk.byt.om.paa.mora.og.nospam> skrev i en
meddelelse news:48da655d$0$15888$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

>
> Vores naturgas system har en indstilning til om det er sommer eller
> vinter, måske er det sådan noget ?
> Når den står til sommer laves der kun varmt (brugs) vand, hvorimod vinter
> også sender varmt vand ud i radiator-systemet.

Jeg har et panel, men ingen brugsanvisning, så dette kunne godt have noget
med det at gøre ...

http://img216.imageshack.us/img216/3848/dsc00601ff1.jpg


Morten

unread,
Sep 24, 2008, 2:04:28 PM9/24/08
to
"Jens G" <nospam...@kabelmail.dk> skrev i en meddelelse
news:48da5b9...@dtext.news.tele.dk...
>
> Der er et fremløbs- og et tilbageløbsrør på kedlen. Er de begge varme?

Ja


Erik Olsen

unread,
Sep 24, 2008, 2:29:02 PM9/24/08
to
Morten skrev:

> Nej, det eneste er er, er et panel på selve fyret - og den del står der ikke
> noget om i brugsanvisningen, så jeg ved ikke helt hvordan den skal stå -
> billeder:
>
> http://img524.imageshack.us/img524/5185/dsc00597wv8.jpg
>
> http://img216.imageshack.us/img216/3848/dsc00601ff1.jpg

Vi har et Vaillant som ligner lidt, det har blot ikke automatikpanelet
til højre. Kig på undersiden af varmtvandsbeholderen ved siden af kedlen
om der sidder to kontakter der. Hvis det ser ud som på vores, burde du
nemt kunne regne ud hvordan de skal stå.

--
Venlig hilsen/Best regards
Erik Olsen
http://www.modelbaneteknik.dk/

Anders Wegge Keller

unread,
Sep 24, 2008, 2:45:56 PM9/24/08
to
"Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> writes:

Hvis de er lige varme, lyder det til at din cirkulationspumpe er gået
i stå. Hvis det er en Grundfoss, kan du skrue den store blanke skrue
af, og hjælpe pumpen igang. Og hvis det er det der er problemet,
finder du ud af hvilken A-pumpe der svarer til den du har nu, og
skifter den. Når de først sætter sig, er energiforbruget gerne så højt
at den sparede el kan betale en ny pumpe på et par år.


--
// Wegge
<http://blog.wegge.dk> - Her hænger jeg også ud.
<http://geowiki.wegge.dk/wiki/Forside> - Alt om geocaching.
Bruger du den gratis spamfighther ser jeg kun dine indlæg *EN* gang.

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 3:50:31 PM9/24/08
to

"Erik Olsen" <erik....@ishoejby.dk> skrev i en meddelelse
news:48da86f8$0$90262$1472...@news.sunsite.dk...
> Morten skrev:

>
> Vi har et Vaillant som ligner lidt, det har blot ikke automatikpanelet til
> h�jre. Kig p� undersiden af varmtvandsbeholderen ved siden af kedlen om
> der sidder to kontakter der. Hvis det ser ud som p� vores, burde du nemt
> kunne regne ud hvordan de skal st�.

Dette er checket - der er en varmvand, og en radiator knap som begge er
sl�et til.


Morten

unread,
Sep 24, 2008, 3:59:41 PM9/24/08
to

"Anders Wegge Keller" <we...@obelix.wegge.dk> skrev i en meddelelse
news:m33ajpm...@obelix.wegge.dk...
> "Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> writes:
>
> Hvis de er lige varme, lyder det til at din cirkulationspumpe er g�et
> i st�. Hvis det er en Grundfoss, kan du skrue den store blanke skrue
> af, og hj�lpe pumpen igang. Og hvis det er det der er problemet,

> finder du ud af hvilken A-pumpe der svarer til den du har nu, og
> skifter den. N�r de f�rst s�tter sig, er energiforbruget gerne s� h�jt
> at den sparede el kan betale en ny pumpe p� et par �r.

Jeg er faktisk ikke engang sikker p� hvad der er cirkulationspumpen (ny
husejer)

Kan det v�re en af disse:

http://img219.imageshack.us/img219/5356/dsc00606tf7.jpg

http://img219.imageshack.us/img219/3664/dsc00607pe2.jpg


Erik Olsen

unread,
Sep 24, 2008, 4:03:14 PM9/24/08
to
Morten skrev:

> Dette er checket - der er en varmvand, og en radiator knap som begge er
> sl�et til.

Godt.

Har du checket at cirkulationspumpen k�rer? Jeg s� at en anden spurgte
om det, men jeg synes ikke jeg s� et svar.

En anden mulighed er at trevejsventilen er i stykker eller meget ut�t.
Det er den ventil som styrer om vandflowet g�r til varmtvandsbeholderen
eller radiatorkradsl�bet.

Har du pr�vet at finde en betjeningsvejlednig for din gaskedel og
varmtvandsbeholder? Se n�rmere p�
http://www.vaillant.dk/Privatkunder/betjeningsvejledninger/ hvorfra
mange vejledninger kan downloades.

Morten

unread,
Sep 24, 2008, 4:06:11 PM9/24/08
to
"Erik Olsen" <erik....@ishoejby.dk> skrev i en meddelelse
news:48da9d0d$0$90269$1472...@news.sunsite.dk...

> En anden mulighed er at trevejsventilen er i stykker eller meget ut�t. Det
> er den ventil som styrer om vandflowet g�r til varmtvandsbeholderen eller
> radiatorkradsl�bet.

Nej - det er m�ske en af dem jeg lige har sendt billeder af (l�ngere oppe) ?

> Har du pr�vet at finde en betjeningsvejlednig for din gaskedel og
> varmtvandsbeholder?

Har gennemg�et begge ja (linkede ogs� til dem i start-indl�get)


Jacob Andersen

unread,
Sep 24, 2008, 4:14:53 PM9/24/08
to
"Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> skrev i en meddelelse
news:48da9ca8$0$90272$1472...@news.sunsite.dk...

N�. Pr�v at s�ge p� cirkulationspumpe p� google billeder, s� kan du se
hvordan s�dan en karl skal se ud. Og s� skal du m�ske overveje om du ikke
skal have hj�lp af en prof.

Pumpen kan forresten godt sidde bygget sammen med fyret, dvs gemt bag kassen
der bygget uden om fyret.

Mvh
Jacob

Anders Wegge Keller

unread,
Sep 24, 2008, 4:14:32 PM9/24/08
to
"Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> writes:

> "Anders Wegge Keller" <we...@obelix.wegge.dk> skrev i en meddelelse
> news:m33ajpm...@obelix.wegge.dk...
>> "Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> writes:
>>

>> Hvis de er lige varme, lyder det til at din cirkulationspumpe er gået
>> i stå. Hvis det er en Grundfoss, kan du skrue den store blanke skrue
>> af, og hjælpe pumpen igang. Og hvis det er det der er problemet,


>> finder du ud af hvilken A-pumpe der svarer til den du har nu, og

>> skifter den. Når de først sætter sig, er energiforbruget gerne så højt

>> at den sparede el kan betale en ny pumpe på et par år.
>
> Jeg er faktisk ikke engang sikker på hvad der er cirkulationspumpen (ny
> husejer)
>
> Kan det være en af disse:
>
> http://img219.imageshack.us/img219/5356/dsc00606tf7.jpg
>
> http://img219.imageshack.us/img219/3664/dsc00607pe2.jpg

Det første billede ligner en motorstyret trevejsventil, og det andet
ser ud som en vandmåler. En cirkulationspumpe ser oftest ud som
<http://www.egestal.dk/airbrush_grundfoss_ups.jpg>. Hvis ikke lige det
er en grundfoss-pumpe du har, kan den godt se anderledes ud, men
princippet holder. Altså: 2 rør og en ledning.

Erik Olsen

unread,
Sep 24, 2008, 4:24:18 PM9/24/08
to
Jacob Andersen skrev:

> Pumpen kan forresten godt sidde bygget sammen med fyret, dvs gemt bag kassen
> der bygget uden om fyret.

Det er tilf�ldet p� vores Vaillant-gasfyr.

Erik Olsen

unread,
Sep 24, 2008, 4:25:33 PM9/24/08
to
Morten skrev:

> Nej - det er m�ske en af dem jeg lige har sendt billeder af (l�ngere oppe) ?

Nej hvad?

http://img219.imageshack.us/img219/5356/dsc00606tf7.jpg er trevejsventilen.

Du svarede ikke p� sp�rgsm�let om cirkulationspumpen.

Auban Kõrünn

unread,
Sep 24, 2008, 11:26:43 PM9/24/08
to
Morten wrote:
> "Erik Olsen" <erik....@ishoejby.dk> skrev i en meddelelse
> news:48da9d0d$0$90269$1472...@news.sunsite.dk...
>
>> En anden mulighed er at trevejsventilen er i stykker eller meget
>> utæt. Det er den ventil som styrer om vandflowet går til
>> varmtvandsbeholderen eller radiatorkradsløbet.
>
> Nej - det er måske en af dem jeg lige har sendt billeder af (længere
> oppe) ?
>
>> Har du prøvet at finde en betjeningsvejlednig for din gaskedel og
>> varmtvandsbeholder?
>
> Har gennemgået begge ja (linkede også til dem i start-indlæget)

Er der ikke tvunget tilsyn/service på naturgasfyr for
så ville jeg kontakte en vvs mand og få ham til at
gennemgå dit gasfyr....det blir snart vinter


Jan Nielsen

unread,
Sep 25, 2008, 2:23:10 AM9/25/08
to
Morten skrev:
> http://img219.imageshack.us/img219/5356/dsc00606tf7.jpg

Hvis du følger den grå ledning fra
http://img219.imageshack.us/img219/5356/dsc00606tf7.jpg burde du finde
det sted hvor det styres om der kommer varme ud til radiator systemet.

Men om det så lige er der man ændre på det også ...

Erik Olsen

unread,
Sep 25, 2008, 4:04:03 AM9/25/08
to
Auban Kõrünn skrev:

> Er der ikke tvunget tilsyn/service på naturgasfyr for
> så ville jeg kontakte en vvs mand og få ham til at
> gennemgå dit gasfyr....det blir snart vinter

Hvert tredje år for vores Vaillant gasfyr. VVS'eren sætter en mærkat på
indersiden af nederste låge ved kontrolbesøg.

CC

unread,
Sep 25, 2008, 5:43:55 PM9/25/08
to
"Morten" skrev i en meddelelse >

> Nej, det eneste er er, er et panel på selve fyret - og den del står der
> ikke noget om i brugsanvisningen, så jeg ved ikke helt hvordan den skal
> stå - billeder:
>
> http://img524.imageshack.us/img524/5185/dsc00597wv8.jpg
>
> http://img216.imageshack.us/img216/3848/dsc00601ff1.jpg
>

Bïllederne viser en temperaturstyring, der er afhængig af udetemperaturen.
Den aktuelle temperaturkurve vælges med knappen 1 til 8. i dette tilfælde er
kurve 5 valgt. dvs. hvis temperaturen udenfor er 0 grader er
fremløbstemperaturen 50 grader. Er udetemperaturen -10 grader er
fremløbstemperaturen 60 grader.

Drejeknappen +4 til -4 betyder at du kan regulere temperaturkurven op til
fra +4 grader til -4 grader omkring temperaturekureven.
Hvis det er -10 grader udenfor og det blæser 10-12 m/sek er det sikkert en
god ide at vælge +4 grader.
Prøv dig frem -4 grader er god om forår og efterår, når det lige er fugten,
der skal rives ud af luften.
-4 grader spare også gas, og +4 grader øger gasforbruget.

Hele herligheden kan styres at uret (og her er måske din fejl) .
Drejeknappen står på uret dvs. at cirkulationspumpen styres af tænd og sluk
uret, som umiddelbart ser ud til at være slukket (dvs pumpen kører ikke)
"0" helt til højre er sandsynligvis slukket helt for apperatet. Halvmånen
betyder at nattemperatuen sænkes x antal grader inden for den indstillet
tid, på tænd og slukuret. Soltegnet betyder måske at der kan slukkes i
dagtimene.

Uret er et ugeur af tysk oprindelse. Bogstaverne er forkortelser for man-
til fredag med kl. indenfor dagen (2 timer pr streg)

Viserne viser den aktuelle tid (dvs at kl. nu er 2 min. i 12, da du tog
billedet). Stil viserne så klokke passer. Stil urskiven så ugedag og
omtrentlig klokkeslet passer under den sorte pil. Tænd og sluk tider vælges
ved at skubbe palerne på randskiven ind eller ud.
Virker det ikke så prøv at skrue skruen ud, og se om der sidder et batteri
inde bagved. Kik også efter et fabrikationsnavn så du kan få en rigtig
brugsanvisning.


CC

unread,
Sep 25, 2008, 5:52:48 PM9/25/08
to

"Morten" skrev i en meddelelse
>
> Kan det være en af disse:
>
> http://img219.imageshack.us/img219/5356/dsc00606tf7.jpg
>
> http://img219.imageshack.us/img219/3664/dsc00607pe2.jpg

1. billed er en trevejsventil der blander varmt fremløbsvand fra fyret med
koldt returvand fra radiatorer, og sender det ud til radiatorene.Ventilen
styres af din temperaturstyring som du har taget et billed af. (Læs også mit
andet indlæg)

2. billed er en cirkulationspumpe, men den er ikke forbundet (der mangler en
ledning). Cirkulationspumpen har syndligvis været anvendt til at cirkulerer
varmt brugsvand til. Prøv at følge rørene og se om de ikke ender i køkken og
badeværelse.
Funktioner er, at der skal være varmt brugsvand lige så snart du åbner for
vandhanen. Lige nu skal du vente et stykke tid inden der er varmt vand i
hanerne. Du skal have nogle usædvanlige velisoleret varmtbrugsvandrør for,
at det kan svarer sig, at have den luksus, at have denne pumpen kørende.
Glem alt om den, med mindre det tager 10 min. inden der er vart vand i hanen
på 1. sal.


CC

unread,
Sep 25, 2008, 6:02:05 PM9/25/08
to
"Auban Kõrünn" skrev i en meddelelse

>
> Er der ikke tvunget tilsyn/service på naturgasfyr for
> så ville jeg kontakte en vvs mand og få ham til at
> gennemgå dit gasfyr....det blir snart vinter
>
Det er helt rigtig, at der skal finde et lovpligtigt eftersyn af
naturgasinstallationer sted "hvert år". Eftersynet skal udføres at en
"gasautorisert" VVS installatør.

"Hver år" står i anførelsestegn, da nyere kedler kun kræver eftersyn hvert
2. år.

Sluttelig kan det være en god idé at investerer i en "gasalarm". Ligner en
røgmelder med koster ca. 6-700 kr. Den kan advarer mod alle de farlige
gasser der kan slippe ud, at en en defekt installtion (Sidste år var der
vidst en ældre dame eller par, og deres barenbarn, der døde i Bagsværd pga.
CO (afbrændte gasser - der ikke kan lugtes eller smages) slap ud i huset, i
stedet for at forsvinde op igennem skorstenen)


Erik Olsen

unread,
Sep 26, 2008, 12:00:52 PM9/26/08
to
CC skrev:

> Det er helt rigtig, at der skal finde et lovpligtigt eftersyn af
> naturgasinstallationer sted "hvert år". Eftersynet skal udføres at en
> "gasautorisert" VVS installatør.
>
> "Hver år" står i anførelsestegn, da nyere kedler kun kræver eftersyn hvert
> 2. år.

Op til hvert tredje år afhængigt af kedeltype.

Bent Fer

unread,
Sep 26, 2008, 2:05:22 PM9/26/08
to

"Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> skrev i meddelelsen
news:48da8174$0$90273$1472...@news.sunsite.dk...


prøv at dreje knappen hen på sol symbolet, så slås uret fra og fyret kører i
normaldrift.

--
mvh
Bent Fer
>
>

CC

unread,
Sep 29, 2008, 12:04:11 PM9/29/08
to
"Morten" skrev i en meddelelse ...

>
> Jeg har et naturgas fyr:
> http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/b1/3e/00/thermocompact-vc-e-xeu-betj.pdf
>
> og en varmtvandsbeholder:
> http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/be/3e/00/vih-50-betjening.pdf
>
> begge dele virker fint, og jeg har checket dem efter i forhold til disse 2
> manualer, at alt står som det skal, og der er korrekt vandtryk osv...
>
> Alligevel, når jeg tænder for en radioator - bliver den på ingen måde
> varmere .. den forbliver kold, selv efter at have stået helt åben i flere
> timer.
>
> Jeg har prøvet at udlufte et par af radiatorene, og der var ingen luft
> overhovdet.
>
Fik du gang i det, eller tilkaldte du prof. hjælp, og hvad var der galt ?


Morten

unread,
Sep 30, 2008, 12:46:16 PM9/30/08
to
"CC" <C...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:48e0fc7c$0$15895$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

> Fik du gang i det, eller tilkaldte du prof. hjælp, og hvad var der galt ?

Det lykkedes mig at finde cirkulationspumpen - en grundfoss, som sad inde i
fyret .. jeg har også åbnet den, og kan konstatere at den drejer rundt, så
den virker altså som den skal.

Der er et par foreslag andre steder i tråden med at rense nogle filtre osv.
som jeg endnu ikke har prøvet, men selvom at pumpen kører, kommer der stadig
ingen varme i radiatorene ...


Thomas Jensen

unread,
Oct 1, 2008, 2:22:00 PM10/1/08
to
Det er sikkert 3-vejs ventilen som ikke skifter som den skal.
N�r den f�r 230V skal den skifte s� port A er �ben til radiator kredsen.
N�r den er sp�ndings l�s er port B �ben til varmtvandsbeholderen.

Den varme du kan m�rke p� r�rene til og fra kedlen er at vandet cirkulerer
igennem spiralen i varmtvandsbeholderen.

Hvis du flytter den lille metal "arm" som sidder p� siden af den gr�/brune
plast kasse p� 3-vejs ventilen, s�ttes den i midter position og virker
faktisk som et T-stykke. S� vil vandet cirkulere i b�de radiatorkreds og
varmtvandsbeholder, men vandet cirkulerer jo den letteste vej s� det meste
vil g� til varmtvandsbeholderen.

MVH Thomas - Gasfyrs teknikker.


"Morten" <FJERN...@simonsen.mail.dk> skrev i meddelelsen

news:48e257d8$0$90275$1472...@news.sunsite.dk...


> "CC" <C...@mail.dk> skrev i en meddelelse
> news:48e0fc7c$0$15895$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
>

>> Fik du gang i det, eller tilkaldte du prof. hj�lp, og hvad var der galt ?


>
> Det lykkedes mig at finde cirkulationspumpen - en grundfoss, som sad inde

> i fyret .. jeg har ogs� �bnet den, og kan konstatere at den drejer rundt,
> s� den virker alts� som den skal.
>
> Der er et par foreslag andre steder i tr�den med at rense nogle filtre
> osv. som jeg endnu ikke har pr�vet, men selvom at pumpen k�rer, kommer der

0 new messages