Jeg skal lave et isoleret inderrum i en lade. Det skal have et loft,
hvorpå man kan gå, og hvor der kan lagres materialer (træ).
Spærene skal lægges med 0,6 m imellem og spærenes spændvidde bliver
4,5 meter. På den anden led bliver loftet 7,4 meter. Ingen søjler midt
på.
Med udgangspunkt i kvalitet K18 tykkelse 100 mm: Hvor høje bør
spærene så være? Mon ikke 200 mm er nok?
Mvh
Niels Foldager
--
Martin
www.martinbak.dk/
Brug spærtræ. 45x195, det er rigeligt.
> Jeg skal lave et isoleret inderrum i en lade. Det skal have et loft,
> hvorp� man kan g�, og hvor der kan lagres materialer (tr�).
> Sp�rene skal l�gges med 0,6 m imellem og sp�renes sp�ndvidde bliver
> 4,5 meter.
Nej, du skal have et bj�lkelag. Sp�r er noget opretst�ende oftest trekantet
til at l�gge tag p�.
Skal det belastes som du skriver, ville jeg v�lge 3x6 tommer. Tr� er
forbandet tungt, n�r der er meget af det.
--
Med venlig hilsen
Erik Ginnerskov
http://ginnerskov.dk - http://html-faq.dk
--
Martin
www.martinbak.dk/
>> Nej, du skal have et bjælkelag. Spær er noget opretstående oftest
>> trekantet til at lægge tag på.
>>
> Ikke rigtigt. Du kan have ret i, at vi her teknisk taler om et
> bjælkelag, fordi konstruktionen i forvejen er under tag, men spær er
> altså andet end hanebånds- eller gitterspær. Bjælkerne der bærer et
> vandret eller næsten vandret tag hedder også spær.
Jeg skrev netop, at spær oftest er trekantede - dermed indikeret, at de ikke
_altid_ er det. Men stadig er det de bjælker hvorpå taget lægges.
En etageadskillelse er et bjælkelag - hvis den ikke er en del af en
spæropstilling (hanebåndsspær).
"Erik Ginnerskov":
>Nej, du skal have et bj�lkelag. Sp�r er noget opretst�ende oftest trekantet
>til at l�gge tag p�.
Hvorfor opretst�ende?
Jeg kalder nu dette for et tag, og t�mmeret for sp�r, da rummet st�r
selvst�ndigt inde i laden.
>Skal det belastes som du skriver, ville jeg v�lge 3x6 tommer. Tr� er
>forbandet tungt, n�r der er meget af det.
S� forst�r jeg ikke, hvorfor du g�r ned i dimension i forhold til de
ellers anbefalede 8". Det er h�jden, der er vigtigst.
Mvh
Niels Foldager
--
Armand.
>>> Spærene skal lægges med 0,6 m imellem og spærenes spændvidde bliver
>>> 4,5 meter.
>> Nej, du skal have et bjælkelag. Spær er noget opretstående oftest
>> trekantet til at lægge tag på.
>
> Hvorfor opretstående?
Et spær til et sadeltag skal nu en gang stå oprejst - kippen øverst.
> Jeg kalder nu dette for et tag, og tømmeret for spær, da rummet står
> selvstændigt inde i laden.
Du lægger ikke tag på. Du lægger gulv på. Derfor er det ikke spær.
>> Skal det belastes som du skriver, ville jeg vælge 3x6 tommer. Træ er
>> forbandet tungt, når der er meget af det.
>
> Så forstår jeg ikke, hvorfor du går ned i dimension i forhold til de
> ellers anbefalede 8". Det er højden, der er vigtigst.
Da jeg skrev, havde jeg ikke set andre foreslå 8 tommer, så jeg er ikke
'gået ned' i dimmension. Jeg overvejede og sammenlignede med mit halvtag
over olietanken: 2x4 tommer, 90 cm. afstand over 4 meter. Klarede findt den
halve meter sne i vinters uden synlig nedbøjning.
Du vil reducere afstanden med 1/3 og jeg foreslog så en øgning af
dimmensionen med 50%. Du kan jo lade en ingeniør regne på det - og overvej
samtidig, om den øgede (og måske unødvendige) bjælkevægt er en ødelagt ryg
værd.
Nej, men som sagt vil jeg belaste med materialer.
Og de 8 tommer har jo også deres begrundelse i ønsket om isolering.
Mvh
Niels Foldager
>> Jeg kalder nu dette for et tag, og t�mmeret for sp�r, da rummet st�r
>> selvst�ndigt inde i laden.
>Du l�gger ikke tag p�. Du l�gger gulv p�. Derfor er det ikke sp�r.
Det er jo en utrolig vigtig detalje for at forst� mit oprindelige
sp�rgsm�l.
Mvh
Niels Foldager