Du skal ikke bekymre dig om hvor mange bar der skal være i
ekspansionsbeholderen. Du skal have fundet ud af hvor mange bar du skal
have på anlægget.
Når vand varmes op, udvidere det sig, og når det køles ned trækker det
sig sammen. Ekspansionsbeholderen har til formål at optage eller afgive
denne "tiloversblevnere" vandmængde til anlægget.
1 bar på anlægget svarer til, at vandet står oppe i 10 m's højde, altså
10 m vandsøjle. Med oliefyr samt kælder og 1 etage, bør 2 bar være maks.
og et normalt drifttryk bør ligge omkring 1,5 bar
Du skal hellere finde ud af hvorfor du taber trykket.
1) Er det fordi du ikke har luftet dine radiatorer ud.
2) Er sikkerhedsventilen defekt
3) Er ekspansionsbeholderen utæt
4) Er der en utæthed i varmekredsen
5) Er der en utæthed i oliefyret.
Angående 4 og 5 tjek om din vandmåler står stille. Hvis den ikke gør
så er der et utæthed. Ring til forsikringen, og lad dem klare resten.