Vil det være OK/forsvarligt at føre et emhætte-aftræk (i isoleret
flexslange?) ca. 8 meter over loft og ca 2,5 meter op til eksisterende
ventilgennemføring i spidsen af gavl?
Kan der sættes en brugbar hat på udvendigt så det ikke stormer "modsat"?
Andre risici?
- Spm. kommer af, at tagstenene er understrøget, og dermed nervøs for at
etablering af gennemføring i taget selv vil 'koste' for mange tagsten og
udbedring..
p.f.tak.
--
Simon, Århus
> Vil det være OK/forsvarligt at føre et emhætte-aftræk (i isoleret
> flexslange?) ca. 8 meter over loft og ca 2,5 meter op til eksisterende
> ventilgennemføring i spidsen af gavl?
Flexrør dur ikke over så stor en afstand - det bør være glat rør...
> Kan der sættes en brugbar hat på udvendigt så det ikke stormer "modsat"?
Modtryksspjæld ved emhættens afgangsrør bør være nok.
> Andre risici?
Hvor mange "buk" får du på røret?
og sørg for at røret er godt isoleret!
//finn
Få, forestiller mig et svagt knæk og op til kip, derefter vandret forløb
til gavlen...
Tak for svarene.
--
Simon
>F�, forestiller mig et svagt kn�k og op til kip, derefter vandret forl�b
>til gavlen...
>Tak for svarene.
OK - det er jo s� fint nok.
Vi har et langt lodret aftr�k og derfor suppleret med en ventilator ved
afslutning af r�ret. Det funker fint.