Den 03-01-2014 21:46, Jens skrev:
> Jeg har et oliefyr af mærket Baxi BK 20 MK II fra år 1999
> Jeg har den udfordring med det at trykket langsomt stiger på manometeret
> (over en time ca. 0,5-1 bar), indtil trykket når 2,5-3 bar, herefter
> tømmer overtryksventilen vand ud.
> Ekspansionsbeholderen er færdig, men det som undrer mig er at trykket
> konstant stiger på manometeret og jeg kan tappe vand af varmekredsen,
> hvorefter det langsomt fyldes igen (af sig selv)
> Lugter det af en tæret varmtvandsbeholder / varmespiral ?
> Kan det repareres - eller er det en helt ny installation?
> Gode råd modtages meget gerne
Tak for god hjælp og forklaring
VVB er tæret så vandtrykket fra vandværket (3-4 bar) presses gennem
tæringen til varmekredsløbet som har et noget lavere tryk (1,5 bar)
Ekspansionsbeholderen var også færdig
Jeg tror tæringen skyldes en defekt anode, som trods årlige
oliefyrsservice ikke har været korrekt tilset / udskiftet.
Efter snak med VVS manden er det åbenbart en service som ofte falder ned
mellem "flere stole", da oliefyrsservice ikke har lov at udføre VVS
opgaver. -
Nu får jeg monteret en ny VVB hvilket koster knap 13.000 kr. inkl.
montering. Det er vildt, men så håber jeg det holder nogle år, hvorefter
en varmepumpe luft/vand kan erstatte installationen.
Pt. er det ikke rentabelt grundet beskedent olieforbrug.
--
Venlig hilsen
Jens