http://www.el24.dk/images/HC748230S%20Siemens%20komfur.pdf
(eller et Wasco fra HN for den sags skyld) synes jeg at de kræver
utrolige mængder af strøm, nemlig over 10'000W.
Mit gamle komfur kan nøjes med 2 faser.
Hvad gør man: skal man ha elektrikeren til at kable huset om eller har
jeg ikke fattet noget? :)
--
Med venlig hilsen
Hans
www.zofiaoghans.dk
Så hvis du har en ganske almindelig standard installation
så skal komfuret nok komme til at virke upåklageligt.
Hvis jeg kigger på databladet for et Siemens induktionskomfur
http://www.el24.dk/images/HC748230S%20Siemens%20komfur.pdf
(eller et Wasco fra HN for den sags skyld) synes jeg at de kræver
utrolige mængder af strøm, nemlig over 10'000W.
Mit gamle komfur kan nøjes med 2 faser.
Hvad gør man: skal man ha elektrikeren til at kable huset om eller har
jeg ikke fattet noget? :)
-------------
Komfuret har et klembrædt, hvor der er en lille tegning, som viser
tilslutningsmulighederne - og på nogle modeller er tilslutning til 2 faser
en mulighed. De kraftige induktionskomfurer har en indbygget regulering, som
sikrer, at du ikke kan overbelaste dine faser. Du ka so to say ikke åbne for
alle 4 plader fuldt blus på een gang f.eks.
Bruger den ene fase til opvaskemaskinen; har 3 faser og én 230V-kreds i
køkkenet; ved ikke hvor meget sådan en opvaskemaskine snupper, men den
skal slås med både microbølgeovn, expresskoger, røremaskine m.m.
Har kun 10A i huset men dét er det mindste problem...
Ku være lækkert; ville slippe for en masse bøvl.
Kan du med et skud fra hoften sige om 16A er et must?
Ville være rart.
> De kraftige induktionskomfurer har en indbygget regulering, som
> sikrer, at du ikke kan overbelaste dine faser. Du ka so to say ikke åbne for
> alle 4 plader fuldt blus på een gang f.eks.
Ok :)
Ang. faser:
Kan se Wupti sælger et Bosch HCE728120U hvorom der står:
"Eltilslutning (Volt/faser): 230-2/3 faser
Tilslutningseffekt (kW): 10,5"
> du skal nok lige sikre dig at du har 2,5q ud til udtaget, og så skal du
> have 16 Amp i
---------------------
Bundpropperne skulle gerne sikre, at Hans P ikke monterer større sikringer,
end kablet kan bære. Men gennem tiden har man sgu set mange krumspring af
gør-det-selv-folket :)
Oki; frem med skydelæren.
Men 16 Ampere er et must?
Har ingen intentioner om at svide noget af :)
Ok tak :)