Jeg har et fjernvarme anlæg med varmevandsbeholder, jeg man fx går i
bad osv så lufter en overtryksventil lidt vand ud når det er over
2,5bar.
Jeg har ikke helt forstået hvad det er der sker, når jeg bruger vamt
vand.. Men nu er det det at jeg har købt en ny vandhane og desværre
igennem DBA... En der åbenbart inportere fra østen eller sådan noget
men stadig sælger som "privat" igennem dba.dk
Nu har jeg gået i bad 2 gange siden den blev monteret, og lige efter
bad besøget er vandhanen blevet utæt, og det er på det varme vand...
Hvordan stiger trykket i det varme vand når man går i bad, og burde en
vandhane ikke holde til 2,5bar? det drypper oppe fra vandhanen og ikke
fra tilslutningsslangen. Kan nogen give en forklaring?
Mvh. Bjarke
Trykket stiger når koldt vand kommer ind i din varmvandsbeholder og
varmes op. Varmt vand fylder lidt mere, og vand kan ikke komprimeres.
Det vand der ikke er plads til undslipper gennem overtryksventilen.
Hvis det drypper fra hanen når du bruger vand er det pakdåsen der er
galt med. På billige haner kan man som regel ikke komme til at skifte
pakning der, og hvis man kan er det som regel umuligt at få en pakning
der passer.
Drypper det fra hanen men ikke slangen når den er lukket, kan det være
en støbefejl, og så er hanen kassabel.
Hilsen Kim
Ahh okay
>
> Hvis det drypper fra hanen når du bruger vand er det pakdåsen der er
> galt med. På billige haner kan man som regel ikke komme til at skifte
> pakning der, og hvis man kan er det som regel umuligt at få en pakning
> der passer.
> Drypper det fra hanen men ikke slangen når den er lukket, kan det være
> en støbefejl, og så er hanen kassabel.
Altså monterede igen igår efter efterspænding af slanger og monterede
igen.. den sad så til imorges uden problemer.. men efter bad dryppede
den kraftigt igen, og det stoppede da jeg lukkede slangen fra det
varme vand.. Kan du dreje den hvad der sker? altså hvorfor den er
utæt samtidigt med koldt vand bliver fyldt i tanken?
>
> Hilsen Kim
Tak for hjælpen
Der er ved koldvandsindf�ringen til din beholder monteret en envejsventil,
som skal forhindre dit varme vand i at kunne komme ud i koldvandsanl�gget,
ikke mindst ved ut�thed imellem fjernvarmevandet og drikkevandet (en meget
almindelig skade).
N�r det kolde vand kommer ind i beholderen og varmes op, opst�r der et tryk,
da varmt vand fylder mere end koldt, og grundet n�vnte ventil ikke kan
"komme ud af systemet" hvis der ikke er forbrug.
Der er s�, for at undg� skade p� r�rsystemet, ogs� monteret en
overtryksventil som lukker vand ud inden trykket bliver for stort. Det er
derfor ganske normalt at der periodevis kommer ganske lidt vand ud her.
> og burde en
> vandhane ikke holde til 2,5bar? det drypper oppe fra vandhanen og ikke
> fra tilslutningsslangen. Kan nogen give en forklaring?
Nu skriver du ikke hvor vandet kommer ud. Er det ved hanens sammenf�jninger,
kan det v�re en intern pakning eller en fejl i st�bningen.
Nu er er mange slags haner, men hvis det er en almindelig spindelhane (dem
der skal drejes et antal gange for at �bne/lukke), og vandet, som jeg g�tter
p� kommer ud af tuden, er det sansynligvis den gummi eller fiberpakning som
skal lukke for vandet som er beskadiget, eks. ved at have v�ret sp�ndt for
h�rdt. Den er i�vrigt sansynligvis "standard" og let at skifte.
En 3' mulighed er det almindelige problem, som ikke kan anses for en fejl,
men en ulempe ved det type hane, er samme grund som jeg har til ikke at
anvende almindelige spindelhaner: "Udvidelseskoefficienten"
N�r du under badet har fundet en passende temperaturblanding, og efter en
del minutter lukker b�de den kolde og varme hane, sker der efterf�lgende, at
spindelen i den kolde hane bliver varmere, da der ikke mere er et koldt
flow. Derved udvides spindelen og det kolde vand lukkes h�rdere af. Til
geng�ld bliver spindelen i det varme vand, koldere, og derved mindre,
hvilket resulterer i at pakningen ikke sp�nder s� h�rdt og hanen begynder at
dryppe og skal eftersp�ndes.
L�sning: brug aldrig enkelte spindelhaner, men anskaf et ordentligt
blandingsbatteri, helst med keramisk lukket�j.
Det er ikke s�rlig meget dyrere ifh. til komfort og [varme]spild.
finn
--
Armand.
Er der ikke ekspansionsbeholder p� s�dan et anl�g? Det lyder som om den er
defekt.
Mvh Maria
Det er IKKE bad-blandingsbatteriet der er utæt... Men håndvask
amaturet/blandingsbatteri.
Vandet er koblet i stjerne fra varmtvandsbeholderne, og vandet til
badet går derfor ikke igennem slangerne hen til vandhanen.
Jo der er en eksspansionsbeholder, men den sidder så vidt jeg kan se
kun sammen med gulvvarme systemet, ikke brugsvandet.
Hvis ikke at din overtryksventil sidder fast og anl�gget derved k�rer
med overtryk, s� M� det v�re p�g�ldende blandingsbatteri der tr�nger til
at blive pakket om, hvis ikke ligefrem det er et kvalitets-sp�rgsm�l!
Pr�v at f� m�lt det faktiske tryk p� anl��gget!
--
Armand.
hvilket er ganske normalt!
Jeg har aldrig set exp.beholder p� koldvandssystemet. Der SKAL v�re et
modtryks og overtryksventil FORAN varmtvandsbeholderen p�
koldvandsindf�ringen. Trykket m� max blive omkring 2� bar.
Dine sidste indl�g forvirrer mig. Er det ikke hanen(=armaturet) som
drypper? - og er det ud af tuden eller ud af siden?
og er det ikke kun n�r du har brugt varmt vand?
finn