Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Tætning af rørgennemføring i sokkel under jorden

490 views
Skip to first unread message

K�re

unread,
Jun 19, 2009, 11:25:27 AM6/19/09
to
Jeg har f�et installeret nogle nye pre-isolerede vandr�r over til mit
pillefyr som st�r i en bygning ved siden af.
Smede-firmaet som stod for installationen har bare boret hul i soklen. Jeg
skal s� (�benbart) selv lukke af...

Hvordan g�r jeg det bedst s� det bliver helt t�t? Kan man f� noget specielt
til det?
Det skal siges at som det er nu kan der godt komme vand ind i k�lderen, s�
det er et reelt problem, s� det skal v�re en solid og ordentlig l�sning.

pft
K�re


Mads Kristiansen

unread,
Jun 20, 2009, 5:01:38 PM6/20/09
to

"K�re" <kaar...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:4a3bade7$0$15900$edfa...@dtext01.news.tele.dk...


Ekspanderende beton m�ske?
PU skum er m�ske ikke lige helt den bedste l�sning :o)
Mvh
Mads


J. E.

unread,
Jun 23, 2009, 6:31:24 PM6/23/09
to

"Mads Kristiansen" <Ingen> skrev i en meddelelse
news:4a3d4e35$0$15886$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

>
> Ekspanderende beton m�ske?
> PU skum er m�ske ikke lige helt den bedste l�sning :o)
> Mvh
> Mads

"Ekspanderende" beton tror jeg ikke p�, da det ikke er ekspanderende,
men kun tilsat et middel, s� det ikke svinder som det normalt vil.
PU skum kunne m�ske v�re en del af l�sningen, men s� skal det nok
v�re br�ndskum, som kloakfolk bruger en del.
Problemet best�r nok i, at yderkappen p� de r�r er "bl�de" og lidt
eftergivende formoder jeg. Afh�ngig af hvad der kan h�fte p�
r�rene ville jeg v�lge noget asfaltmasse eller kemisk produkt fra
f.eks. Fosroc.

Sp�rg eller kig evt. hos L�gst�r R�r for en l�sning, der bliver f�rt
masser af den slags r�r gennem mure fra fjernvarmev�rker. M�ske
findes der manchetter til form�let.