Da svigerfar levede blev der installeret fjernvarme i form af et
splitanlæg med en veksler, 100 l varmvandsbeholder etc.
Nu er problemet, at svigermor ikke kan få mere end 20 grader i
stueetagen, og status pt. er at cirkulationspumpen står på 2, og der er
skruet fuldt op på alle termostater i stueetagen.
Fremløb ligger på ca. 85 grader og retur ligger på ca. 40 grader.
Hvad skal der drejes på for at få stuetemperaturen op på 22 grader?
"CC" skrev i meddelelsen news:4cfb6fc9$0$23752$1472...@news.sunsite.dk...
Hej
Måske kan du bruge dette :
http://dk.varme.danfoss.com/pcmfiles/14/vvs/01_33_afsnit_1_04.pdf
mvh
Menabra
> Nu er problemet, at svigermor ikke kan få mere end 20 grader i
> stueetagen, og status pt. er at cirkulationspumpen står på 2, og der er
> skruet fuldt op på alle termostater i stueetagen.
ligner stadig hos min far
> Fremløb ligger på ca. 85 grader og retur ligger på ca. 40 grader.
er det fremløb på fjernvarmen, eller ud af varmeveksleren (forudsat
ovenstående er korrekt)?
> Hvad skal der drejes på for at få stuetemperaturen op på 22 grader?
Der kan være 2 muligheder enten/eller eller både/og:
1. luft i anlægget eller for lidt vand
2. pumpen cirkulerer for langsomt ifh. til behovet.
min proces hos far var:
1. slukke pumpen.
2. udluftning af anlæg (luftskrue på høj radiator)
3. udluftning af pumpe (pumpens endeskrue)
4. evt. efterfyldning af vand (jvf. trykmåler)
5. genstart af pumpe - for fuld skrue indtil alle radiatorer er varme,
derefter på 2-3 stykker)
Det fik han på en seddel, som han klarede sig med derefter.
//finn
Jeps - Der sidder en RAKV e. lignende til at styre varmen til
varmtvandsbeholderen, og det virker upåklageligt.
> Nu er problemet, at svigermor ikke kan få mere end 20 grader i
>> stueetagen, og status pt. er at cirkulationspumpen står på 2, og der er
>> skruet fuldt op på alle termostater i stueetagen.
>
> ligner stadig hos min far
>
>> Fremløb ligger på ca. 85 grader og retur ligger på ca. 40 grader.
> er det fremløb på fjernvarmen, eller ud af varmeveksleren (forudsat
> ovenstående er korrekt)?
>
>> Hvad skal der drejes på for at få stuetemperaturen op på 22 grader?
> Der kan være 2 muligheder enten/eller eller både/og:
> 1. luft i anlægget eller for lidt vand
> 2. pumpen cirkulerer for langsomt ifh. til behovet.
>
> min proces hos far var:
> 1. slukke pumpen.
> 2. udluftning af anlæg (luftskrue på høj radiator)
> 3. udluftning af pumpe (pumpens endeskrue)
> 4. evt. efterfyldning af vand (jvf. trykmåler)
> 5. genstart af pumpe - for fuld skrue indtil alle radiatorer er varme,
> derefter på 2-3 stykker)
>
> Det fik han på en seddel, som han klarede sig med derefter.
> //finn
>
"Vi" prøver udluftningsmetoden. :-)
Det er ikke nemt når man sidder i hver sin ende af landet .... suk !