Sagen er den at jeg har op mod 180cm mellem bjælkerne, plane var så at lægge
regler på langs af huset med 30cm mellemrum, der på 25x100mm brædder til
varmefordelingsplader og så til sidst 30mm gulvbrædder. Vil det være godt
nok til at gulvet ikke gynger så meget at man bliver søsyg af at gå på det ?
Jeg ved godt at det bedste ville være at skyde ekstra bjælker ind, men dette
er svært at komme til og da vi gerne vil ha delvis synlige bjælker i
stueplan, vil det ikke pynte !
Håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt på vej !
/Grønne
Martin
Huset er ca. 6,5m bredt og har en bærende væg hele vejen gennem huset,
undtagen de sidste 5m hvor der ligger en jerndrager.
> Hvilken dimension regler påtænker du at bruge? Du har antagelig tænkt dig
> at lægge dem på "højkant" (?)
Jeg havde forstillet mig en almindelig høvlet regel, er den ikke 45x95mm og
selvfølgelig på højkant.
> Hvis der er langsgående vægge under, vil du få et ret stabilt gulv ud af
> din konstuktion.
Det lyder lovende ! Hvor meget vil det betyde hvis der fjernes lidt af
reglens højde der hvor den støtter på bjælken ? Det er for at spare lidt på
gulvhøjden, så der ikke bliver for lavt til loftet.
Og til sidst, mange gange tak for det hurtige svar !
/Grønne
Martin
1/3, hvad gør jeg så når nu de eksisterende bjælker svinger op til 5cm, skal
jeg så stille reglerne på klodser, eller er det godt nok med et vinkelbeslag
på hver side og så luft under ?
Jeg takker mange gange for hjælpen, så er der da et uafklaret problem mere !
/Grønne
Jeg ville gøre det, at jeg ved den den højeste af de oprindelige bjælker
skrammede reglen ned i med den omtalte 1/3 del. Hvor bjælkerne så ligger for
lavt, ville jeg klodse op. Lav en hel masse klodser af forskellig tykkelse
krydsfiner, så kan du finde en kombination der passer hvert sted. Spar dine
beslag, de er kun en stor udgift, ikke andet. Brug stiksøm eller skruer til
at fastgøre reglerne til tømmeret med i stedet. Et 5" søm skråt ned fra hver
side af reglen og ned i bjælken er helt fint.
Brug en meget stram murersnor til at finde den rigtige højde på reglerne.
Snoren skal ikke røre ved reglerne, men hæves over disse ved, at der lægges
et stykke krydsfiner under i hver side. Så kan du tjecke med et tilsvarende
stykke krydfiner ved hvert fastgørelsespunkt for reglerne.
Lige et tip, hvis du ikke har avanceret laserudstyr som du er meget
fortrolig med, så kan du vatre ud ved hjælp af en vandslange fyldt med
vand.. Find den rigtige højde i hjørnerne, og brug så snoren for resten. Det
er en meget præcis måde at gøre det på.
Martin
Er du opmærksom ¨på brandkravene til en etageadskilleselse ? Den skal være
BD30 idag. Standardløsningen på det er 95mm fastholdt mineraluld (i et lag)
og så gulvbrædder over og tilstrækkeligt tykt træloft under ....
Hvis din 1.sal ikke har været beboelse før skal din etageadskillese være
BD30 når du nu udvider - Har den altid været beboelse skal den blot leve op
til kravene fra da huset blev opført. Der har sikkert været noget lerindskud
eller lign...
Det burde ikke være noget problem, reglen er 95mm på højkant og det hulrum
fylder jeg med isolering oppe fra. Ydermere regner vi med en lægte
nedenunder til opsætning at stue plans lofter når vi når så langt, det er
yderlige 50mm isolering.
> Hvis din 1.sal ikke har været beboelse før skal din etageadskillese være
> BD30 når du nu udvider - Har den altid været beboelse skal den blot leve
> op til kravene fra da huset blev opført. Der har sikkert været noget
> lerindskud eller lign...
>
Der har været beboelse før og er lerindskud i etageadskillelsen. Men
ovenstående konstruktion, med 2 lag gips i stue plan burde vel være OK ?
Tak for kommentaren !
/Grønne
Yep - men jeg forstod ikke lige på den oprindelige beskrivelse om du ville
rette gulvet af over en eksisterende etageadskillelse. Hvis du skærer af
lægterne i enderne bliver det jo mindre end de 95mm...
> Der har været beboelse før og er lerindskud i etageadskillelsen. Men
> ovenstående konstruktion, med 2 lag gips i stue plan burde vel være OK ?
Ja, men husk at der skal brandtråd eller forskalling for hver 30cm til at
holde på isoleringen.
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvad du skriver .... Har i fjernet det
gamle gulv/loft så der kun er bjælkelaget tilbage ?
Eller ligger der et lag (gulv)brædder på bjælkelaget, hvor du vil lægge nyt
gulv over og loft under ?
/A