Hvor meget spildevand må der max. ledes gennem et 110mm PVC kloak-rør?
(man måler vel i liter/sek).

Efter hvad jeg har fundet på nettet er det 5.4 l/sek. Kan man på nogen
måde hæve det tal? Ex. ved at lægge rørene med større fald end de 20
promille?

SB

unread,
Apr 8, 2008, 2:25:05 PM4/8/08
to

<goch...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:108edc87-693d-4ecf...@b9g2000prh.googlegroups.com...

Tvivler på det løber meget hurtigere af den grund, vandet i en rør løber
bedste og hurtigst med omkring 10% luft over sig
Grav et 160 mm ned i stedet for, er den bedste løsning på det, men sikkert
ikke den løsning der er mulig, ellers ville du jo nok have gjort det

Søren


Ivan

unread,
Apr 10, 2008, 7:20:03 AM4/10/08
to

<goch...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:108edc87-693d-4ecf...@b9g2000prh.googlegroups.com...


Har fundet fejlen hvorfor mit indlæg ikke kan ses, så prøver lige igen.

Den ledning er en ikke udluftet spildevandsledning, flytter 5,4l/s og kan
ikke flytte mere, da det er en ikke udluftet ledning.

En udluftet spildevandsledning, ø110 pvc flytter med 9 0/00 ca. 3 l/s, dette
giver omregnet noget der ligner 40 l/s, så mon ikke det klarer dit problem.