Jeg har bygget nyt fyrrum og er nu ved at montere en brændekedel med dertil
hørende åben ekspansionsbeholder.
På overløbet fra ekspnsionsbeholderen skal der formentlig være en form for
luftindtag for at forhindre at overløbsrøret virker som en hævert og tømmer
hele anlægget for vand.
Det var der ikke på den gamle beholder og det gav kæmpe problemer når der
skulle fyldes vand på, hvis man fik fyldt lidt for meget på sugede
overløbsrøret hele anlægget tomt igen.

Nu er spørgsmålet bare, hvordan laver jeg denne "ventilation" i praksis så
der ikke risikerer at komme vand ud af både overløbsrøret og ventilationen?

Overløbsrøret er 3/4" jernrør (skal det forresten være galvaniseret eller må
det godt være sort?)

Henrik
www.gsx.dk

Max

unread,
Oct 12, 2005, 9:28:21 AM10/12/05
to
Hej

> Nu er spørgsmålet bare, hvordan laver jeg denne "ventilation" i praksis så
> der ikke risikerer at komme vand ud af både overløbsrøret og
ventilationen?

Hvis enden på overløbsrøret ligger over vandspejlet i beholderen
kan den vel ikke fungere som hævert.

Mvh Max


Henrik

unread,
Oct 12, 2005, 9:34:50 AM10/12/05
to

"Max" <max_...@post9.tele.dk.invalid> wrote in message
news:434d0f7a$0$164$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
Det gør det ikke, i dette tilfælde fordi at så ville overløbet
dryppe/sprøjte ud på loftet hvor jeg har planlagt at jeg skal opbevare ting
og ragelse ;-)
Jeg mener at man normalt fører det ned til gulvet, gerne i nærheden af et
afløb.

Henrik


Christian B. Andresen

unread,
Oct 12, 2005, 9:38:19 AM10/12/05
to

Vores er ført ned som en slange, som drypper ned i en spand nede ved
siden af fyret.

mvh

Christian

Henrik

unread,
Oct 12, 2005, 9:46:24 AM10/12/05
to

"Max" <max_...@post9.tele.dk.invalid> wrote in message
news:434d0f7a$0$164$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
Var måske lidt hurtig i mit første svar til Max, tror at Max mener hvis den
ende på overløbsrøret der er INDE i ekspansionsbeholderen ligger over
vandspejlet så skulle det ikke virke som hævert, men jo, det gør den
alligevel (måske noget med undertryk at gøre, selvom jeg ikke kan forklare
hvordan det kan lade sig gøre)

Henrik


Max

unread,
Oct 12, 2005, 11:21:49 AM10/12/05
to
Hej Henrik

> Var måske lidt hurtig i mit første svar til Max, tror at Max mener hvis
den

Nej du misforstod mig ikke, jeg mente udløbsenden, mange steder føre man
røret op på loftet og så ud i gavlen eller under tagskæget.

Mvh Max


Ulrich

unread,
Oct 12, 2005, 11:26:59 AM10/12/05
to

"Henrik" <i...@gylidg.dk> skrev i en meddelelse
news:434d0dfb$0$321$4d4e...@read.news.dk.uu.net...

Det 3/4" rør der løber ud, montere du et T-stykke på.
Gerne med en 1/2" i T'et, det rør der kommer ekstra,
vender du op og klemmer fladt så der bliver to huller.


--
Hygge Ulrich


Finn Erichsen

unread,
Oct 15, 2005, 5:07:42 PM10/15/05
to
Hej Henrik

Jeg har læst alle de andre indlæg men ingen af dem ramme helt den
rigtige
løsning den med gavlen er helt umulig, overløbet kan risikere at fryse
og
dermed sætte anlægget under tryk. Det bedste er at føre overløbet ned
til
det sted hvor du fylder vand på så du kan se fra påfyldningsstedet når

vandet løver over og det vil så helt klart være praktisk hvis du har
en form
for et afløb der, fx. gulvafløb. Der er også vigtigt, hvis beholderen
er
placeret i et ikke frostfrit rum at sørge for at holde den frostfri.
Det bør
dog ikke gøres på en sådan måde at det skaber cirkulation i beholderen
da
det dermed vil ilte vandet (iltet vand er korroderende) det laves
oftest med
en såkaldt hårnål (beholderen købes med den allerede indbygget) hvor
der så
bør monteres en termostat med føler der er placeret i vandet i
beholderen så
termostaten åbner ved en temperatur på 3 til 5 grader. Denne
opvarmningsledning bør ikke være forbundet til ekspansionsledningen.
Overløbet bør laves som beskrevet af Ulrich dog ikke beskrevet særligt

tydeligt og jeg vil også foretrække at lave det en lille smugle
anderledes.
Vandret ud af tanken og så ned, men ca. 10 cm fra den nedadgående
vinkel et
tee fx. som beskrevet af Ulrich ¾ x ½ x ¾ altså ½ på midten gå vandret
ud
fra ½ og så op så langt du kan og lav enden som en spadserestok elle
som et
lille f så får "snøfte røret" vanskeligere ved at tilstoppe, altså,
klem det
ikke delvis fladt. De 10 cm ned bevirker at det delvis forhindrer luft

cirkulation i tanken, altså ikke en vandlås men en varmluft lås.

Det er OK med sort rør. Spadserestok snøfter vil også delvis virke som
en
luft lås mellem enden af overløbet og top af snøfte røret. Dit overløb
vil
formegentligt kommer til at ende tæt på gulvet altså der hvor den
koldeste
luft er i kedelrummet. Det er dog mere teoretisk da du skal have en
god
frisklufts åbning for at få tilstrækkeligt ilt til forbrændingen og
dermed
vil der uvægerligt blive cirkulation op gennem overløb og snøfter.

Cheers Finn
Canberra Australien


Henrik

unread,
Oct 18, 2005, 7:27:09 AM10/18/05
to

"Finn Erichsen (slet F6457)" <elve...@F6457cyberone.com.au> wrote in
message >>

Nu har jeg monteret det, meget som Finn foreslår, og det virker perfekt.
Ingen problemer med at vandet blev suget ud af beholderen og heller ingen
med at vandet sprøjtede ud af udluftnigsrøret.
Overløbsrøret førte jeg ned til gulvet lige ved siden af vandpåfyldning på
fyret
Tak for gode råd.