> "alexbo" skrev i meddelelsen:
>
> Nu giver det sig selv at brødrister og elkedel ikke kører i timevis, men
> jeg
> ville nu have troet at selv et par minutter var nok.
> John skriver ganske vist at det kan læses på et datablad, men sådan et har
> jeg ikke og John synes ikke han ville delagtiggøre os andre i hans viden.
Det vil jeg skam meget gerne, jeg vidste bare ikke, at nogen var
interesseret. Men nu har jeg fundet noget frem. Jeg vil også gerne skanne og
maile det, hvis du er interesseret. Det kan jo være lidt svært at aflæse
kurverne, når begge akser er logaritmiske.
Jeg har kikket på en 10 A Neozed smeltesikring.
Ved eksemplet på 3000 W (godt 13 A), ryger kurven helt ud af området, så det
kan jeg ikke se.
Ved 20 A er smeltetiden ca. 700 sekunder.
Ved 40 A er smeltetiden ca. 4 sekunder.
Ved 60 A er smeltetiden ca. 0,4 sekunder.
Ved 80 A er smeltetiden ca. 0,11 sekunder.
Ved 100 A er smeltetiden ca. 0,04 sekunder.
Vær opmærksom på, at tallene ikke kan bruges på automatsikringer.
Ved kortsslutninger skal vi regne på en helt anden måde, så er det ikke nok
at kikke på smeltetiden, så skal man også se på lysbuetiden. Så snakker vi
også mange kA (kilo-ampere), som enhver installation skal kunne levere
ifølge reglerne. Også med en 10A sikring. Så drejer det sig nemlig om at få
afbrudt strømmen, inden der slipper så meget energi ind i installationen, at
den kan skade.
Jeg kan mailes på 9 6 8 1 8 1 1 1 (snabel-a) m a i l . d k såfremt kopi
ønskes.
--
Med venlig hilsen