Det lyder som om det kommer fra den pladevarmeveksler som sidder inde i
brændkammeret, er der nogle som har samme problemer eller måske kan fortælle
mig hvad som er i vejen?
på forhånd mange tak!
ring dog til vaillant og få en snakke med den
Vaillant A/S
Drejergangen 3A
2690 Karlslunde
Tlf.: 46 16 02 00
KsK
"MWM" <MWM...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:tsvS9.5$4n3...@news.get2net.dk...
mvh.
MWM
"KSK" <KS...@tdcadsl.dk> wrote in message
news:3e1c9731$0$158$edfa...@dread12.news.tele.dk...
Hvordan lyder de dér matalliske lyde ?
Vores (iøvrigt nye) Bosch Cerapur afgav sidste vinter høje brag, hver gang
fyret satte igang og skulle til at varme.
Det viste sig at være en flækket brænder, og blev skiftet på garantien.
mvh Lars
Forestil dig at det lyder som om du taber en møtrik i en blikspand, og gør
det hver 5 sek. i 20 min. hver gang fyret har kørt.
Jeg fik at vide i går fra Vaillant, at det er varmeveksleren inde i
brændkammeret som giver sig, de siger det burde holde op efter ca. 3 mdr.
men der er vel ingen som gider at hører på det i 3 mdr.
"Lars Bækgaard" <l.bae...@ieee.org> wrote in message
news:3e1c830d$0$71652$edfa...@dread11.news.tele.dk...
> Vores (iøvrigt nye) Bosch Cerapur afgav sidste vinter høje brag, hver gang
> fyret satte igang og skulle til at varme.
> Det viste sig at være en flækket brænder, og blev skiftet på garantien.
Er du iøvrigt tilfreds med det fyr...?
Mvh - Martin
"Martin Christiansen" <m...@city.invalid> wrote in message
news:3e1f4062$0$83363$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
Har du fået skiftet et gammelt gasfyr til nyt..? Hvis ja, kan du mærke en
besparelse på gasforbruget..?
Jeg har en ven som påtænker at skifte sit gamle (20-30 år..?) gasfyr til nyt
for. Men kan det betale sig..?
Mvh - Martin
Har du fået skiftet et gammelt gasfyr til nyt..? Hvis ja, kan du mærke en
Vi købte et hus for 1½ år siden, hvor der også er et vaillant gas fyr og vi
har de sammen problemer og vores fyr er 4 år gammelt,
og vi havde service på det for ca. et år siden, men der sagde de ikke noget.
Men vi vil da også gerne høre mere hvis du/ I finder ud af noget.
Kærlig hilsen
Ghita
"Martin Christiansen" <m...@city.invalid> skrev i en meddelelse
news:3e21decb$0$83838$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
Har i levet med det i 1,5 år, jeg har hørt på mit i en måned og er ved at gå
amok!
Nogle gange lyder det somom at skruerne bliver skudt ud af det...
"Ghita Madsen" <gh...@sulfosnovsen.dk> wrote in message
news:3e22841b$0$11037$edfa...@dread12.news.tele.dk...
Ja, det gør det, men vores er kun i perioder at det larmer meget. Ja i
starten vågnede vi af det om natten, men det gør vi ikke mere. Nu er vi også
blevet vant til lyden, og vores gasfyr er på badeværelset i under etagen
hvor vi sover på førstesalen.
Men i må da kunne ringe til Vaillant for at høre om de kan give jer en grund
til det.
MVH
Ghita
"MWM" <MWM...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:5txU9.2807$3u1....@news.get2net.dk...
"Ghita Madsen" <gh...@sulfosnovsen.dk> wrote in message
news:3e22e430$0$11073$edfa...@dread12.news.tele.dk...
Jeg kan bare ikke helt forstå det for den dag hvor vi flyttede ind i huset
virkede vores fyr ikke og der var en ude fra vaillant her,
så nogle gange kommer de altså privat. Jeg glæder mig da til at høre om du
slipper af med det, for det har vi ikke gjort.
"MWM" <MWM...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:K5PU9.12$AT...@news.get2net.dk...
Jeg glæder mig til at høre om du slipper af med det, for nu har er vores 4
år gammelt, og det er det samme.
"MWM" <MWM...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:K5PU9.12$AT...@news.get2net.dk...
mvh steen meldhede
"Ghita Madsen" <gh...@sulfosnovsen.dk> skrev i en meddelelse
news:3e23cb57$0$10979$edfa...@dread12.news.tele.dk...
Du må undskylde, at mine svar kommer lidt sent. Jeg kigger ikke så tit i
gruppen
Ang. gasforbruget, så er jeg ikke rigtigt i stand til at svare på det.
Vores fyr blev skiftet i forbindelse med vores overtagelse. Sælger betalte
delvist for det nye fyr, faktisk netop fordi det tidligere forbrug var ret
stort, og HNG mente, det kunne betyde noget, at det gamle fyr var 16 år
gammelt.
Vi har da også nu et meget lavere forbrug, men det kan lige så vel skyldes,
at de tidligere beboere var ældre mennesker, og at han var kræftsyg og have
brug for meget varme.
Jeg svarede tidligere, at jeg var tidfreds med fyret, hvilket vel egentligt
er rigtigt, men....mine varmerør larmer (banker) temmeligt meget. Jeg gætter
på, det skyldes, at fyret under sin intervaldrift med jævne mellemrum varmer
vandet så meget op, at rørene giver sig eller flytter sig i deres lejer
under gulvet.
Men jeg synes alligevel, det er ret underligt, eftersom vi snakker, at
vandets temperatur ændrer sig ca. 10 grader, og det burde vel ikke få rørene
til at give sig nævneværdigt.
Jeg har aldrig haft gasfyr inden dette, men har fået at vide, at det er
typisk for gasfyr i forhold til oliefyr. Kan nogen bekræfte dette ?
mvh Lars
"Martin Christiansen" <m...@city.invalid> wrote in message
news:3e21deae$0$83829$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
>Men jeg synes alligevel, det er ret underligt, eftersom vi snakker, at
>vandets temperatur ændrer sig ca. 10 grader, og det burde vel ikke få rørene
>til at give sig nævneværdigt.
> Jeg har aldrig haft gasfyr inden dette, men har fået at vide, at det er
>typisk for gasfyr i forhold til oliefyr. Kan nogen bekræfte dette ?
Ja, oliefyr kører normalt med blandesjøjfe og derfor ændres rørenes
temperatur ikke så ofte.
Men uanset fyrets virkemåde, så skal rørene ikke give lyd fra sig.
Hvis det var et nyt hus var der basis for en reklamation.
--
Jens
Crowd screaming, "More, more more!"
Du må undskylde, at mine svar kommer lidt sent. Jeg kigger ikke så tit i
gruppen
Ang. gasforbruget, så er jeg ikke rigtigt i stand til at svare på det.
Vores fyr blev skiftet i forbindelse med vores overtagelse. Sælger betalte
delvist for det nye fyr, faktisk netop fordi det tidligere forbrug var ret
stort, og HNG mente, det kunne betyde noget, at det gamle fyr var 16 år
gammelt.
Vi har da også nu et meget lavere forbrug, men det kan lige så vel skyldes,
at de tidligere beboere var ældre mennesker, og at han var kræftsyg og have
brug for meget varme.
Jeg svarede tidligere, at jeg var tidfreds med fyret, hvilket vel egentligt
er rigtigt, men....mine varmerør larmer (banker) temmeligt meget. Jeg gætter
på, det skyldes, at fyret under sin intervaldrift med jævne mellemrum varmer
vandet så meget op, at rørene giver sig eller flytter sig i deres lejer
under gulvet.
Men jeg synes alligevel, det er ret underligt, eftersom vi snakker, at
vandets temperatur ændrer sig ca. 10 grader, og det burde vel ikke få rørene
til at give sig nævneværdigt.
Jeg har aldrig haft gasfyr inden dette, men har fået at vide, at det er
typisk for gasfyr i forhold til oliefyr. Kan nogen bekræfte dette ?
mvh Lars
"Martin Christiansen" <m...@city.invalid> wrote in message
news:3e21deae$0$83829$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
Det er sten sikkert en udvidelse pga varmen. Som giver de lyde. Det sker
fordi metalet udvider sig pga. varmen, det er det sammen med katalysatoren
på bilen.
Men.. det er også fordi at metalet sidder i spænd og ikke har plads til at
udvide sig. Og derfor giver det de klik eller banke lyde. Det lyder som om
der er en der banker på rørene. En meget hul metal banken
Og jeg tror ikke på at det løser sig af sig selv efter de 3 måneder. Jeg vil
foreslå dig at du enten selv skriver til vvs montøren og Vaillant og
reklamere over lydene. Eller hvis tonen skal være lidt mere hård får en
advokat til at skrive et brev (det kan gøres med retshjælp og er ikke ret
dyrt)
Held og lykke med fyret :-)
René
"MWM" <MWM...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:VivT9.695$q76...@news.get2net.dk...
Du må undskylde, at mine svar kommer lidt sent. Jeg kigger ikke så tit i
gruppen
Ang. gasforbruget, så er jeg ikke rigtigt i stand til at svare på det.
Vores fyr blev skiftet i forbindelse med vores overtagelse. Sælger betalte
delvist for det nye fyr, faktisk netop fordi det tidligere forbrug var ret
stort, og HNG mente, det kunne betyde noget, at det gamle fyr var 16 år
gammelt.
Vi har da også nu et meget lavere forbrug, men det kan lige så vel skyldes,
at de tidligere beboere var ældre mennesker, og at han var kræftsyg og have
brug for meget varme.
Jeg svarede tidligere, at jeg var tidfreds med fyret, hvilket vel egentligt
er rigtigt, men....mine varmerør larmer (banker) temmeligt meget. Jeg gætter
på, det skyldes, at fyret under sin intervaldrift med jævne mellemrum varmer
vandet så meget op, at rørene giver sig eller flytter sig i deres lejer
under gulvet.
Men jeg synes alligevel, det er ret underligt, eftersom vi snakker, at
vandets temperatur ændrer sig ca. 10 grader, og det burde vel ikke få rørene
til at give sig nævneværdigt.
Jeg har aldrig haft gasfyr inden dette, men har fået at vide, at det er
typisk for gasfyr i forhold til oliefyr. Kan nogen bekræfte dette ?
mvh Lars
"Martin Christiansen" <m...@city.invalid> wrote in message
news:3e21deae$0$83829$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
Den med at det forsvinder efter 3 mdr. tror jeg heller ikke på, det sagde de
nok for at håbe på at jeg vender mig til lyden og ikke gør mere ved det, men
så nemt skal de ikke slippe, jeg giver ikke 10.000 for en keddel som larmer
som et damplokomotiv, ellers er der vel også forbrugerombudsmanden, er det
ikke sådan noget de tager sig af?
"René Eigaard" <eig...@adslhome.dk> wrote in message
news:3e246c5b$0$142$edfa...@dread16.news.tele.dk...
Hej
Grunden til at der er mere larm i rørene med et gasfyr end med olie er at
cirkulationspumpen stopper lidt efter fyret slukker. Dette giver ret store
udsving i varme i f.eks. radiatorer. Hvis man en lang radiator eks. i stuen
kan det give en del knirken fordi den skupper frem og tilbage i bæringerne.
En løsning på problemet kan være at ændre styringen på fyret således
cirkulationspumpen kører hele tiden. Dette kan gøres ved at flytte en
jumper. Hvis du har vejrkompensering vil dette hvis det er justeret rigtig
hjælpe lidt på problemet.
Held og lykke ;-)
mvh jens*
>
Men er det ikke det som er smart ved fyrene at pumpen netop ikke kører hele
tiden, det må da være mere besparende at den ikke kører hele tiden. Har dog
ikke selv problemet pga. gulvvarme og pex-rør i hele huset. Men er det
egentlig nødvendigt at kører med cirkulationspumpen hele tiden når der er
gulvvarme? ellers kan der vel gå lang tid inden fyret opdager at en af
rumtermostaterne kalder på varme, hvis det 'kolde' vand i den aktuelle
streng ikke kommer igennem fyret fordi pumpen kun kører når varme laves.
Helt sikkert.
Hvis fyret er rigtig dimensioneret, VVS manden kan rykke området, kan den
brænde næsten hele tiden, på meget svag blus, så er der til gengæld næsten
ingen røggastab. Selvfølgelig kan den ikke om sommeren. ;-)
Har dog
> ikke selv problemet pga. gulvvarme og pex-rør i hele huset. Men er det
> egentlig nødvendigt at kører med cirkulationspumpen hele tiden når der er
> gulvvarme?
Har du ikke et eller andet blandehaløj til gulvvarmen?
Hvis du kører intervalstyring vil gulvet blive varmere der hvor varmeslangen
starter. Det behøver dog ikke at være et problem, hvis slangen er lagt
rigtig.
ellers kan der vel gå lang tid inden fyret opdager at en af
> rumtermostaterne kalder på varme, hvis det 'kolde' vand i den aktuelle
> streng ikke kommer igennem fyret fordi pumpen kun kører når varme laves.
>
Man sparer også strøm til pumpen.
Mit råd må være, så lav kedeltemparatur som mulig, så bliver udsvingene
mindre. Dine radiatorer skal være varme helt til bunden.
skal der derfor være konstant flow når der er gulvvarme???
,
"jens**" <jens_...@hotmail.com> wrote in message
news:b03jf2$cdt$1...@news.cybercity.dk...
Pumpen skulle da gerne være koblet sammen med automatikken til styring af
telestaterne, således at når de åbner, så starter pumpen.
Sådan virker det ihvertfald hjemme hos mig. :o)
Mvh - Martin
"Martin Christiansen" <m...@city.invalid> wrote in message
news:3e255980$0$224$edfa...@dread15.news.tele.dk...
Pumpen skulle da gerne være koblet sammen med automatikken til styring af
Min gulvvarme (kælder+stueetage) kører med en seperat pumpe, da pumpen i
fyret tager radiatorerne på 1.sal. Men pumpen kører via styreboksen til
telestaterne. Det er et trådløst Danfossanlæg.
http://varme.danfoss.dk/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=2068
Hvilket termostater har du..?
Mvh - Martin
Pumpen skulle da gerne være koblet sammen med automatikken til styring af
Nu er der ikke meget vand i selve gaskedlen så det burde ikke være noget
problem. Det er så kort tid der går, og det smarte i en intervaldrevet pumpe
er jo at den kører lidt efter brænderen er slukket. Hvis det er koldt vil
det vand som kommer tilbage til gaskedlen være koldere en hvis det er lunt i
vejret, og som en følge heraf køles kedlen hurtigere ned hvis der er
forburg.
> skal der derfor være konstant flow når der er gulvvarme???
> ,
I vores hus har smeden lavet et blandearengement således man kan få en
lavere temperatur på varmeslangen en på kedlen. Det kører med en seperat
cirkulationspumpe som kører hele tiden. Det ideelle er jo hvis vandet har en
temperatur som giver den rigtige temperatur i rummet når ventilerne er åbne
således hele gulvfladen er varm.
mvh jens
--
---------------------------------------------------------------------
"Are you still wasting your time with spam?...
There is a solution!"
> hmm jeg bliver mere og mere glad for mit goe gamle oliefyr nede i
> kælderen.vi får regelmæssigt div.tilbud vedr.skift til gasfyr men det koster
> sku da en formue.istedet har jeg lige fået en nybrænder mont.til 5700 og DEN
> virker !
>
> mvh steen
NÅ 33.900 kr inkl. moms for en Vaillant
http://www.vaillant.dk/pdf/419200222654.pdf
med klima styring, = ( pengen i
bank :-)
5 år garanti = (ingen
udgifter i 5 år + Evt. børn sygdommen komme til livs )
5 år Abonner med fri udkald ved driftforstyr. = ( normale pris 5000 kr. )
30 % besparelser på gasregning = ( Penge tilbage fra
HNG )
Hos Leon Petersen i Ishøj http://www.leonpetersen.dk/
op til 30 % besparelse på gasregning de gl. olie kedel/gaskedel smider kw ud
gennem skorsten selv nå den ikke køre!!
(den varme luft i skorsten stig til vejrs og træk nyt koldt luft gemmen kedel,
der ved en utilsigt afkøle af kedel
.... Får din lokal gasmontør til at stiler lidt på kw delbelastning normal er
det 50 watt pr kvmt
altså 100 kvmt hus 50 watt = 5 kw til opvarmning ,,, som regler bliver der
glemt at tag højde for huset reel varme behøve
og mange nyere gaskedel brager bare afsted med over 20 kw hvor der kun er brug
for måske 7 kw ( 140 Kvmt)
KsK