Har lige diskuteret med min nabo om fald på nogle kloakrør.
Det drejer sig om hvor meget fald der skal være på kloakrør fra et
badeværelse.
Altså de rør som går fra toilet / afløb og så ud til samlebrønd.
Jeg mener at man taler om promiller mens min nabo mener at der skal være 5 %
fald og der er jo stor forskel.
Da jeg ikke har tænkt mig at grave rørene op for at se, så håber jeg at der
er nogen her i gruppen som kan hjælpe.
Der står en kasse øl på spil
Henning
5% er jo også promilller (ca. 50 ;-)
Men måske I skal dele kassen. Jeg undersøgte det engang og fik at vide
af en kloakmester, at der skal være et fasld på 15-20 promille pr. meter
for at røret skal være selvrensende.
Lars