Jeg planlægger at opføre en bjælkehytte, men kender ikke ret meget til de tekniske beregninger, såsom U-værdi m.m.
Min plan er at bruge stokke med en diameter på 240-360 mm, altså et gennemsnit på 300 mm. Træet bliver Douglas eller Rødgran. Jeg vil så gerne vide hvor meget jeg skal kompersere ved gulv- tag- og vinduesisolering, for at overholde den totale isoleringsramme. Men jeg kender ikke U-værdien på træet, så det er lidt svært....
Sorry hvis jeg er helt galt på den med forkerte fagudtryk o.s.v. men jeg er bare en stakkels selvbygger :-)
Hvis nogen kender et godt og brugervenligt beregningsprogram der kan klare ovenstående udregninger (og er billigt) så er jeg også meget interesseret i at få fingre i det.
Med venlig hilsen
Karsten Madsen
Samlet isolans 2,13 m2*C/W
U-værdi: 1/2,13 = 0,47 W/m2/C
Hvis træet vejer 450 kg per kubikmeter, så vil væggen veje:
450*0,235 = 106 kg pr. m2.
Og så er du jo heldig med at ryge ind i klassen for vægge, der vejer over
100 kg pr. m2. Her er kravet til U-værdi jo 0,30 W/m2/C.
Så du mangler altså 0,47 - 0,30 = 0,17 W/m2/C.
mvh Per
Karsten Madsen skrev i meddelelsen <855580$7o7$1...@news.inet.tele.dk>...
Jeg har lige læst i BR-S 98 at hvis man benytter varmetabsrammen, så kan man gå op til 0,40 i U-værdi på ydervæg, under forudsætning af at det samlede varmetab ikke forøges.
Hvis jeg har forstået det rigtigt mangler der altså "kun" 0,7 W/m2/C.
Beregningen af rumfang kan måske endda ændres lidt i positiv retning, da der bliver tale om "overlapning", p.g.a. udskæring i bunden af bjælkerne. Jeg vil anslå det til at være ca. 4-5 cm overlapning. Det giver en anelse større rumfang i væggen.
Hvis det en "anerkendt" (?) beregningsmetode, den med rumfanget, så er der jo ikke så langt til at opfylde kravet ?
Mvh
Karsten
Per <120010...@post5.tele.dk> skrev i en nyhedsmeddelelse:qQ6e4.4266$zn.4...@twister.sunsite.auc.dk...