På gavlen i tagrummet mod naboejendommen er murværket ikke ført op til
undersiden af tagbelægningen og lægterne går ubrudt indover murværket. Note:
konstruktionen opfylder ikke gældende brandkrav, der er dog mulighed for/det
bør undersøges om der evt er en lovlig brandgavl i naboejendommens tagrum.
Såfremt der mangler lovlig brandadskillede er der risiko for brandsmitte
mellem ejendommene.
Huset er opført i 1975så hvilke regler er gældende for vores hus?
Det er rigtigt at lægterne går ind til naboen men tagpladerne kan jo ikke
svæve. Stenene er ført op til taget så afstand mellem tagplade og sten er
som breden på lægterne. Jeg vil skyde på at afstanden er ca 3-4 cm.
Jeg har prøvet at kigge i Bygningsreglementet fra 1972.
http://www.ebst.dk/file/3133/bygningsreglementet_1972.pdf STOR pdf på 36
mb..
Og der står i 6.3.3 stk 2 at brandcelleafgrændsende vægge (lejlighedsskel)
skal udføres som en BS-bygningsdel 60 eller en BD- bygningsdel 90 i tæt
forbindelse med tagbeklædningen.
Men hvad er tæt forbindelse med tagbeklædningen?
Der står i 6.2.1stk 7 at Taglægter kan føres ubrudt igennem brandvægge uden
brandkam , når mellemrummet mellem lægterne udfyldes med ubrandbar
materiale.
Mon det er her ulovligheden er ? For der er kun luft mellem lægtene. Men han
skriver også at lægterne går ubrudt igennem. Men det må de vel godt?
Kim
Så er den brandmur vi har, ulovlig og var den det også i 1975 da husene blev
bygget?
Kim