Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Loftshøjde

71 views
Skip to first unread message

SonofonoS

unread,
May 2, 2005, 1:01:45 AM5/2/05
to
Hej NG

Vi skal igang med at renovere vores 1.sal, så vi kan bruge den til
beboelse. Spærerne er lavet med hanebånd. Højden fra betondak og til
undersiden af hanebåndende er 215cm. Skal loftshøjden være 230cm når det
kun er hanebåndende? Vi regner med at lave loft til kip. Afstanden bliver
omkring 200-205 cm fra gulv til undersiden af hanebånd når gulvet er lagt.
Er det for lidt?

SonofonoS

ha

unread,
May 2, 2005, 5:24:00 AM5/2/05
to
SonofonoS wrote:
> hanebånd når gulvet er lagt. Er det for lidt?

Hej, du får lige et citat fra småhusreglementet:

*Højden i beboelsesrum og køkken skal være mindst 2,3 m.
Hvis loftet ikke er vandret, skal højden måles som en
gennemsnitshøjde, hvor kun højder over 2,0 m til loftet
medregnes - lofthøjder under 2,0 m medregnes altså ikke
i denne forbindelse. Ved skråvægge skal der være en
rumhøjde på mindst 2,3 m over mindst 3,5 m2 af gulvarealet.*

Se iøvrigt
http://www.netarkitekten.dk/kategori/planlaeg/rumbehov2.htm#tjek

/ha


SonofonoS

unread,
May 2, 2005, 7:55:09 AM5/2/05
to
"ha" <minne...@gmail.com> wrote in news:3dm9tgF...@individual.net:


Hej

Jeg synes bare ikke den beskrivelse, som jeg i øvrigt har læst flere
steder, dækker præcist den byggesituation jeg har.

Loftet er ikke vandret, men hanebåndene danner jo en form for loft, selvom
der er ca 1m imellem dem.
Men som jeg forstår den beskrivelse så har hanebåndende ingen betydning.

Gennemsnitshøjden bliver noget højere end 2.3m

Hvem skal jeg kontakte for et helt konkret svar? Teknisk forvaltning
eller???

SonofonoS

ha

unread,
May 2, 2005, 8:26:48 AM5/2/05
to
Message has been deleted

ha

unread,
May 2, 2005, 8:29:49 AM5/2/05
to
SonofonoS wrote:
> Jeg synes bare ikke den beskrivelse, som jeg i øvrigt har læst flere
> steder, dækker præcist den byggesituation jeg har.

Ok, - det oplyste du jo så ikke ;o)

> Loftet er ikke vandret, men hanebåndene danner jo en form for loft,
> selvom der er ca 1m imellem dem.
> Men som jeg forstår den beskrivelse så har hanebåndende ingen
> betydning.

Korrekt, hanebånd er jo *ikke* loftet.

> Gennemsnitshøjden bliver noget højere end 2.3m
> Hvem skal jeg kontakte for et helt konkret svar? Teknisk forvaltning
> eller???

Ja, teknisk forvaltning i din kommune, - så er du helt sikker. Lav evt.
en målsat skitse og tag den med derop, så har de lissom noget at
beslutte/rådgive udfra.

/ha


anders majland

unread,
May 2, 2005, 2:29:16 PM5/2/05
to
> Ja, teknisk forvaltning i din kommune, - så er du helt sikker. Lav evt.
> en målsat skitse og tag den med derop, så har de lissom noget at
> beslutte/rådgive udfra.

Yep - og det lyder jo ikke til at der har været beboelse deroppe før, så der
skal også søges om byggetilladelse for de ekstra m2. Jeg har haft ofte talt
med min kommune om det jeg har planer om at lave før det er blevet til en
byggeansøgning. Det er også kun i deres interesse at min ansøgning er ok
første gang den kommer forbi :-)


Anders Lund

unread,
May 2, 2005, 5:01:50 PM5/2/05
to

"SonofonoS" <sono...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:Zuide.188$jj5...@news.get2net.dk...

Uanset regler syntes jeg, at højden til dine hanebånd bliver for lav, hvis
du skal bruge etagen til beboelse.....
Ofte er det nemt at hæve hanebåndene, hvis du samtidig forstærker
spærene.....dette gøres nemt med "lasketræ" på siderne af de gamle spær. Så
kan de gamle spær i samme arbejdsgang rettes op, således at det videre
forløb i istandsættelsen, bliver nemmere!
Du skal bruge spærtræ til at forstærke, og hvis det er muligt, så hæv
hanebåndene til mindst 220cm.
Mvh
Anders Lund