En af mine kolleger siger at det må man ikke ifølge bygningsreglmentet. Han
siger det er noget med, at der kommer et hulrum mellem de to
loftsbeklædninger som ild kan brede sig i. Han mener det er en ny lov der er
kommet for ca. to år siden, mere kunne han ikke huske.
Han ville ikke lægge hovedet på blokken for sin påstand, så nu spørger jeg
jer! Er det sandt?
Hvis ja, kan jeg så bare udfylde hulrummet med isolering (så der ikke er
noget hulrum) og dermed stadig lave det lovligt?
Håber i kan give kyndig vejledning!
Mvh Kim
>Hej, jeg har planer om at sætte et nyt loft op direkte på det gamle loft
>(med 2,5x4cm lægter imellem).
Etageejendom?
>
>En af mine kolleger siger at det må man ikke ifølge bygningsreglmentet. Han
>siger det er noget med, at der kommer et hulrum mellem de to
>loftsbeklædninger som ild kan brede sig i. Han mener det er en ny lov der er
>kommet for ca. to år siden, mere kunne han ikke huske.
Er der mindre en 1m3 luft over det sænkede loft er der tale om et
forskalningsloft, hvor der ikke stilles krav.
>Hvis ja, kan jeg så bare udfylde hulrummet med isolering (så der ikke er
>noget hulrum) og dermed stadig lave det lovligt?
Der skal være tale om brandhæmmende materiale, dvs. gipsplader,
metallægter og isolering der ikke kan brænde.
> Etageejendom?
Nej, det er et 1-plans rækkehus med alm. tag (ikke fladt).
Ubenyttet loftsrum, kun lige stort nok til at man kan kravle deroppe.
>>En af mine kolleger siger at det må man ikke ifølge bygningsreglmentet.
>>Han
>>siger det er noget med, at der kommer et hulrum mellem de to
>>loftsbeklædninger som ild kan brede sig i. Han mener det er en ny lov der
>>er
>>kommet for ca. to år siden, mere kunne han ikke huske.
> Er der mindre en 1m3 luft over det sænkede loft er der tale om et
> forskalningsloft, hvor der ikke stilles krav.
Ok, det lyder godt! Rumfanget er kun ~0,65m3.
>>Hvis ja, kan jeg så bare udfylde hulrummet med isolering (så der ikke er
>>noget hulrum) og dermed stadig lave det lovligt?
> Der skal være tale om brandhæmmende materiale, dvs. gipsplader,
> metallægter og isolering der ikke kan brænde.
Ok.
Tak for det hurtige og fyldestgørende svar!
Mvh Kim
Det er meget normalt hvis man vil have udskiftet sit listeloft med
gipsplader, at tømreren underskruer listeloftet og derefter monterer
gipsplader direkte på listeloftet. Det vil jo på denne måde fungere som reel
forskalling.
--
Mvh
Anders Hyltoft
Fjern "FJERNDETTE" ved svar på email. Eller lad være, men så får jeg den
ikke
Hviklet år gælder den regel fra, jeg kommer nemlig lige i tvivl om vores
loft i stuen så er ulovligt. Der tror jeg nemlig der er mere en 1m3 fri luft
mellem det gamle pladeloft, og det "nye" træloft der er monteret. det er den
tidligere ejer der fik det lavet, og det er vist lavet i ca 1998
Mvh
Jacob
Reglerne er kun gældende for etageejendom:-)
Godt så :)
Mvh
Jacob