Jeg er ved at renovere en gammel staldbygning en smule. Her vil jeg
blandt andet have understøttet de gamle bærende bjælker så de kan
holde nogle år endnu indtil den store renovering når vi engang er
blevet
rige :D
For at undgå en støttestolpe for hver 135 cm som er afstanden mellem
de bærende bjælker (som er ca. Ø 20 cm) vil jeg gerne nøjes med en
stolpe for hver anden som illustreret på tegningen her:
http://www.lettemars.dk/stolper.gif
Jeg har købt noget 4*4 men er lidt i tvivl om det er stift nok. Der er
jo
ca. 70 cm fra understøtningen (en lodret 4*4) til det bærende punkt.
Spørgsmålet er altså hvad sådan en fætter kan bære i den afstand?
Lokalet er ca. syv meter bredt (længden på de bærende bjælker) og der
er ikke noget på loftet andet end rotter og gammel halm ;)
Mange hilsner
> http://www.lettemars.dk/stolper.gif
I gamle staldbygninger med buet/muret loft er der typisk nogle I profiler på
tværs til at bære. Sådanne burde du kunne få billige hos et
nedbrydningsfirma og så behøver du ikke bekymre dig så meget om styrken da
de sikkert er rigeligt kraftige..
Desværre er en del af dem skæret ned i mit udhus så jeg tør ikke bruge mit
loft til noget tung (som f.eks 10ton træpiller)
/A
For at undgå en støttestolpe for hver 135 cm som er afstanden mellem
de bærende bjælker (som er ca. Ø 20 cm) vil jeg gerne nøjes med en
stolpe for hver anden som illustreret på tegningen her:
http://www.lettemars.dk/stolper.gif
Jeg har købt noget 4*4 men er lidt i tvivl om det er stift nok. Der er
jo
ca. 70 cm fra understøtningen (en lodret 4*4) til det bærende punkt.
Spørgsmålet er altså hvad sådan en fætter kan bære i den afstand?
Lokalet er ca. syv meter bredt (længden på de bærende bjælker) og der
er ikke noget på loftet andet end rotter og gammel halm ;)
Hvad sådan en fyr kan bære ved jeg ikke, men hvis vi tager udgangspunkt i
hvad der er i forvejen.
Så er der så vidt jeg forstår et frit spænd på 350 cm på hver side af
støttestolperne, det vil sige 175 cm ud fra væg og stolpe.
Til det har man brugt en bærende bjælke med et tværsnit på ca. 300 cm², din
tværbjælke har et tværsnit på ca. 100 cm² til 70 cm.
Det er en del mindre, derudover er dine 4x4 sikkert af ringere træ end de
bærende bjælker.
På den anden side er det hele måske bygget med henblik på stor belastning på
loftet, så støttestolperne er måske slet ikke nødvendige.
Jeg ville måle højderne præcist op ved stolperne og fjerne dem en for en og
måle nedbøjningen, og derefter bedømme situationen.
Hvis din konstruktion kan opveje denne nedbøjning, så er den stærk nok.
mvh
Alex Christensen
Med hilsen
Arne Offenberg
<gado...@gmail.com> wrote in message
news:f4cbedc7-074d-4b15...@y5g2000hsf.googlegroups.com...
Jeg har prøvet at se hvad der sker uden støtte - (med en donkraft med
en
stople på så jeg kunne sænke langsomt) de sænker sig kun ca.en cm -
men de bærer selvfølgelig også kun diverse loftsplader og noget
gammelt
haml deroppe. Selve taget hviler på spær der er fæstnet ude på væggens
overkant.
Så umiddelbart skal de nok ikke bære noget videre - mere som en slags
sikkerhedsanordning så man er sikker på at kunne kravle rundt oppe på
loftet.
En af mine vennner kom også med forslaget at lave et T som på min
tegning
men så med tilføjelse af to skråstivere - som en dobbeltgalge. Det
tror jeg
bliver løsningen - da det også gerne skulle se lidt pænt ud - og det
giver jo
sådan et lidt gammeldags look :)
Med venlig hilsen
Lars Gjerløw Jørgensen
Med venlig hilsen
Lars Gjerløw Jørgensen
Lykke til!
Trenger du hjelp, så send meg en snitt tegning som viser avstander med
takvinkel.
Med hilsen
Arne Offenberg