Radiatortermostater

112 views
Skip to first unread message

Martin Christiansen

unread,
Jan 21, 2002, 2:08:22 PM1/21/02
to
Hej !

Jeg har det problem at mine radiatortermostater "banker" når de er lige ved
at skulle lukke eller åbne.. Det larmer frygteligt. Jeg har prøvet at lufte
radiatoren ud hvis det kunne have været luft der "hang" i rørene, men det
hjalp nada..

Nogle ideer...?


Mvh - Martin

NB: Termostaterne er nye Danfoss.


Ivar

unread,
Jan 21, 2002, 3:06:55 PM1/21/02
to

Martin Christiansen skrev:

> Jeg har det problem at mine radiatortermostater "banker" når de er lige ved
> at skulle lukke eller åbne.

Nu skriver du ikke noget om hvad radiatorerne er tilsluttet,
men hvis det er muligt skal du prøve at sænke differenstrykket.
Mindre tryk over termostaten gør, at termostaten skal bruge
mindre kraft til at lukke for vandet.


Ivar


Jens Petersen

unread,
Jan 21, 2002, 3:13:09 PM1/21/02
to
On Mon, 21 Jan 2002 19:08:22 +0000 (UTC), "Martin Christiansen"
<x...@city.dkx> wrote:


>Jeg har det problem at mine radiatortermostater "banker" når de er lige ved
>at skulle lukke eller åbne.. Det larmer frygteligt. Jeg har prøvet at lufte
>radiatoren ud hvis det kunne have været luft der "hang" i rørene, men det
>hjalp nada..
>
>Nogle ideer...?
>

Det er nok snarere rørene der larmer fordi etage og væggennemføringer
ikke er udført korrekt.

Hvis røret kan gnide op ad træ eller murværk når det udvider sig og
trækker sig sammen støjer det.

Martin Christiansen

unread,
Jan 21, 2002, 3:37:09 PM1/21/02
to

Ivar skrev i meddelelsen ...

>Nu skriver du ikke noget om hvad radiatorerne er tilsluttet,
>men hvis det er muligt skal du prøve at sænke differenstrykket.
>Mindre tryk over termostaten gør, at termostaten skal bruge
>mindre kraft til at lukke for vandet.
>


Hej Ivar,

Hvad mener du med differenstrykket.?
Det er et naturgasanlæg med gulvvarme i kælder og stueetage og radiatorvarme
på 1. sal. Kedlen er en Bosch Cerapur. Kælder og stue kører via en seperat
pumpe. Kedeltrykket ligger lige over 1 bar.

Jeg har lavet en skitse af systemet herunder (hvis ellers det vises
korrekt).
Som du kan se går rad. frem og tilbage på før gulvvarme som har en ekstra
pumpe.


Kedel Cerapur
I I
Rad. frem ------I I
Rad. tilbage-----I-----I
I I
I-----I "shunt"
Gulv frem ---O------I I
Gulv tilbage ----------------I


O = ekstra pumpe

Mvh - Martin


Martin Christiansen

unread,
Jan 21, 2002, 3:40:42 PM1/21/02
to

Jens Petersen skrev i meddelelsen ...

>Det er nok snarere rørene der larmer fordi etage og væggennemføringer
>ikke er udført korrekt.
>
>Hvis røret kan gnide op ad træ eller murværk når det udvider sig og
>trækker sig sammen støjer det.


Nej det er ikke rørene der larmer.

Det er termostaterne der har svært ved at lukke. Lige så snart man drejer
dem lidt forsvinder det.

Mvh - Martin


Calle

unread,
Jan 21, 2002, 4:11:13 PM1/21/02
to

"Martin Christiansen" <x...@city.dkx> skrev i en meddelelse
news:a2hubv$111t$1...@news.cybercity.dk...
Hej

Er de vendt rigtigt, da de er retningsbestemte.

Calle


Ivar

unread,
Jan 21, 2002, 5:20:48 PM1/21/02
to

Martin Christiansen skrev:

>
> Hvad mener du med differenstrykket.?

Hvis du havde fjernvarme, var det forskellen mellem det indgående og
udgående vands tryk. Hos dig bliver trykket skabt af en pumpe.

> Det er et naturgasanlæg med gulvvarme i kælder og stueetage og radiatorvarme
> på 1. sal. Kedlen er en Bosch Cerapur. Kælder og stue kører via en seperat
> pumpe. Kedeltrykket ligger lige over 1 bar.

Prøv at se på pumpen til radiatorerne. Er det muligt at sænke pumpens hastighed ?

Hvis du ikke kan sænke hastigheden, kan du på følgende måde tjekke om
problemet alligevel er for højt tryk: Åbn to eller tre radiatorer på fuld "gas" (for
derved at sænke trykket) og prøv derefter om du kan få en fjerde
radiator til at klapre, er det ikke muligt er dit problem for højt tryk.

Ivar


Martin Christiansen

unread,
Jan 22, 2002, 6:04:16 AM1/22/02
to

"Martin Christiansen" <m...@city.dk> skrev i en meddelelse news:...
>
> "Calle" <Ca...@jyde.dk> skrev i en meddelelse news:3c4c83d1$0$240> Hej

> >
> > Er de vendt rigtigt, da de er retningsbestemte.
> >
> > Calle
> >
>
> Hej Calle,
>
> Hvordan ser jeg det.?
>
>
> Mvh - Martin
>
>

Martin Christiansen

unread,
Jan 22, 2002, 6:04:52 AM1/22/02
to

"Martin Christiansen" <m...@city.dk> skrev i en meddelelse news:...
> "Ivar" <did@vip.[nozpam]cybercity.dk> skrev i en meddelelse >

> > Prøv at se på pumpen til radiatorerne. Er det muligt at sænke pumpens
> hastighed ?
> >
> > Hvis du ikke kan sænke hastigheden, kan du på følgende måde tjekke om
> > problemet alligevel er for højt tryk: Åbn to eller tre radiatorer på
fuld
> "gas" (for
> > derved at sænke trykket) og prøv derefter om du kan få en fjerde
> > radiator til at klapre, er det ikke muligt er dit problem for højt tryk.
> >


Pumpen til radiatorerne er den indbygggede i kedlen. Den har to hastigheder
og den er sat til den laveste hastighed. Jeg vil prøve i aften at åbne
fuldt
på 3 radiatorer og se om jeg kan få den 4. til at klapre.

Kan det være pumpen til gulvvarmen som skaber et større tryk i hele
systemet.?

Jeg kan prøve at sænke trykket på denne. Den kører vist på midterste
hastighed.
Hvad vil det betyde for gulvvarmen.?


Mvh - Martin

Calle

unread,
Jan 22, 2002, 10:41:49 AM1/22/02
to

"Martin Christiansen" <x...@city.dkx> skrev i en meddelelse
news:kGb38.2725$Eu2.4...@news010.worldonline.dk...
Hej

Der er en pil støbt ind i huset.

Calle


Calle

unread,
Jan 22, 2002, 10:42:35 AM1/22/02
to

"Martin Christiansen" <x...@city.dkx> skrev i en meddelelse
news:kGb38.2725$Eu2.4...@news010.worldonline.dk...
Hej Igen

Går din termostat til 5 ell. 8?

Calle


Martin Christiansen

unread,
Jan 22, 2002, 12:17:08 PM1/22/02
to

Calle skrev i meddelelsen
<3c4d884d$0$80429$edfa...@dspool01.news.tele.dk>...

>Hej Igen
>
>Går din termostat til 5 ell. 8?
>


Hej Calle,

De går til 5. Jeg har lige tjekket om de vender ok, og det gør de.

Når jeg åbner for fuld varme på alle(3 stk) pånær en så klaprer den sidste
ikke, men når man drejer den frem og tilbage giver den et lille "klik" når
den rammer punktet hvor den åbner/lukker.

Som Ivar var inde på så er der måske for stort tryk på vandet..? Men
pumperne er sat til laveste hastighed. Så er det måske rørsystemet som er
underdimensioneret..?

Mvh - Martin


Ivar

unread,
Jan 24, 2002, 4:48:51 PM1/24/02
to

Martin Christiansen skrev:

> Når jeg åbner for fuld varme på alle(3 stk) pånær en så klaprer den sidste
> ikke, men når man drejer den frem og tilbage giver den et lille "klik" når
> den rammer punktet hvor den åbner/lukker.

En termostat kan kun lukke helt hvis vandtrykket ikke er for højt.
Når termostaten er åben er der igen trykforskel på indløb og udløb,
når den er lukket vil der være maksimal trykforskel.
Hvis termostaten arbejder ved for højt tryk vil den springe op
når den har lukket, derved falder trykforskellen og termostaten kan
lukke igen, hvorefter den springer op igen ... osv. Termostaten
vil klapre indtil bimetalfjederen har kraft nok til at lukke.

Jeg ved ikke hvad du skal gøre, men det er helt sikkert ikke
fordi rørsystemet der er underdimensioneret.

Problemet kan helt sikkert løses med nye termostater eller
ny pumpe. Jeg vil anbefale at du får en vvs-mand til at se
på det, måske kan det løses med et simpelt omløb.


Ivar


KSK

unread,
Feb 4, 2002, 5:39:53 PM2/4/02
to
jeg vil tror at der er bytte om på frem og retur på CV (centralvarme anl.)

hilsen KsK
Gasmontør/Blikkenslager

Martin Christiansen

unread,
Feb 7, 2002, 4:43:59 PM2/7/02
to

KSK skrev i meddelelsen <3c5f0ba6$0$256$edfa...@dspool01.news.tele.dk>...

>jeg vil tror at der er bytte om på frem og retur på CV (centralvarme anl.)
>
>hilsen KsK
>Gasmontør/Blikkenslager
>
>
>
Hej KsK !

Ha ! Du har sgu ret.

Jeg har lige været ude i skunken for at se hvordan stigrørene fra kælderen
var ført videre. Og ganske rigtigt var der her byttet om på frem og
returløb, så fremløbet er i bunden af radiatorerne og udløbet er øverst ved
termostaten! Så trykket kommer "mod" termostaten i stedet for "med"
termostaten.

Så er det "bare" at få byttet om på frem og retur der hvor stigrørene
slutter og deler sig til radiatorerne på 1. salen.

Tusind tak for det gode råd.

Mvh - Martin

PS: Når mit Bosch CeraPur gasfyr har stået slukket om natten og startes op
igen om morgenen og begynder på sit "vandlåsfyldningsprogram" (tror jeg nok
det hedder) knalder/larmer det ret højt i ca. 30 sekunder. Er det ikke noget
med at gasflammen "hopper/springer" fordi den får en anelse for lidt gas..?
Altså at
gassen skal justeres..?