Jeg har det problem at mine radiatortermostater "banker" når de er lige ved
at skulle lukke eller åbne.. Det larmer frygteligt. Jeg har prøvet at lufte
radiatoren ud hvis det kunne have været luft der "hang" i rørene, men det
hjalp nada..
Nogle ideer...?
Mvh - Martin
NB: Termostaterne er nye Danfoss.
> Jeg har det problem at mine radiatortermostater "banker" når de er lige ved
> at skulle lukke eller åbne.
Nu skriver du ikke noget om hvad radiatorerne er tilsluttet,
men hvis det er muligt skal du prøve at sænke differenstrykket.
Mindre tryk over termostaten gør, at termostaten skal bruge
mindre kraft til at lukke for vandet.
Ivar
>Jeg har det problem at mine radiatortermostater "banker" når de er lige ved
>at skulle lukke eller åbne.. Det larmer frygteligt. Jeg har prøvet at lufte
>radiatoren ud hvis det kunne have været luft der "hang" i rørene, men det
>hjalp nada..
>
>Nogle ideer...?
>
Det er nok snarere rørene der larmer fordi etage og væggennemføringer
ikke er udført korrekt.
Hvis røret kan gnide op ad træ eller murværk når det udvider sig og
trækker sig sammen støjer det.
Hej Ivar,
Hvad mener du med differenstrykket.?
Det er et naturgasanlæg med gulvvarme i kælder og stueetage og radiatorvarme
på 1. sal. Kedlen er en Bosch Cerapur. Kælder og stue kører via en seperat
pumpe. Kedeltrykket ligger lige over 1 bar.
Jeg har lavet en skitse af systemet herunder (hvis ellers det vises
korrekt).
Som du kan se går rad. frem og tilbage på før gulvvarme som har en ekstra
pumpe.
Kedel Cerapur
I I
Rad. frem ------I I
Rad. tilbage-----I-----I
I I
I-----I "shunt"
Gulv frem ---O------I I
Gulv tilbage ----------------I
O = ekstra pumpe
Mvh - Martin
Nej det er ikke rørene der larmer.
Det er termostaterne der har svært ved at lukke. Lige så snart man drejer
dem lidt forsvinder det.
Mvh - Martin
Er de vendt rigtigt, da de er retningsbestemte.
Calle
>
> Hvad mener du med differenstrykket.?
Hvis du havde fjernvarme, var det forskellen mellem det indgående og
udgående vands tryk. Hos dig bliver trykket skabt af en pumpe.
> Det er et naturgasanlæg med gulvvarme i kælder og stueetage og radiatorvarme
> på 1. sal. Kedlen er en Bosch Cerapur. Kælder og stue kører via en seperat
> pumpe. Kedeltrykket ligger lige over 1 bar.
Prøv at se på pumpen til radiatorerne. Er det muligt at sænke pumpens hastighed ?
Hvis du ikke kan sænke hastigheden, kan du på følgende måde tjekke om
problemet alligevel er for højt tryk: Åbn to eller tre radiatorer på fuld "gas" (for
derved at sænke trykket) og prøv derefter om du kan få en fjerde
radiator til at klapre, er det ikke muligt er dit problem for højt tryk.
Ivar
Pumpen til radiatorerne er den indbygggede i kedlen. Den har to hastigheder
og den er sat til den laveste hastighed. Jeg vil prøve i aften at åbne
fuldt
på 3 radiatorer og se om jeg kan få den 4. til at klapre.
Kan det være pumpen til gulvvarmen som skaber et større tryk i hele
systemet.?
Jeg kan prøve at sænke trykket på denne. Den kører vist på midterste
hastighed.
Hvad vil det betyde for gulvvarmen.?
Mvh - Martin
Der er en pil støbt ind i huset.
Calle
Går din termostat til 5 ell. 8?
Calle
Hej Calle,
De går til 5. Jeg har lige tjekket om de vender ok, og det gør de.
Når jeg åbner for fuld varme på alle(3 stk) pånær en så klaprer den sidste
ikke, men når man drejer den frem og tilbage giver den et lille "klik" når
den rammer punktet hvor den åbner/lukker.
Som Ivar var inde på så er der måske for stort tryk på vandet..? Men
pumperne er sat til laveste hastighed. Så er det måske rørsystemet som er
underdimensioneret..?
Mvh - Martin
> Når jeg åbner for fuld varme på alle(3 stk) pånær en så klaprer den sidste
> ikke, men når man drejer den frem og tilbage giver den et lille "klik" når
> den rammer punktet hvor den åbner/lukker.
En termostat kan kun lukke helt hvis vandtrykket ikke er for højt.
Når termostaten er åben er der igen trykforskel på indløb og udløb,
når den er lukket vil der være maksimal trykforskel.
Hvis termostaten arbejder ved for højt tryk vil den springe op
når den har lukket, derved falder trykforskellen og termostaten kan
lukke igen, hvorefter den springer op igen ... osv. Termostaten
vil klapre indtil bimetalfjederen har kraft nok til at lukke.
Jeg ved ikke hvad du skal gøre, men det er helt sikkert ikke
fordi rørsystemet der er underdimensioneret.
Problemet kan helt sikkert løses med nye termostater eller
ny pumpe. Jeg vil anbefale at du får en vvs-mand til at se
på det, måske kan det løses med et simpelt omløb.
Ivar
hilsen KsK
Gasmontør/Blikkenslager
Ha ! Du har sgu ret.
Jeg har lige været ude i skunken for at se hvordan stigrørene fra kælderen
var ført videre. Og ganske rigtigt var der her byttet om på frem og
returløb, så fremløbet er i bunden af radiatorerne og udløbet er øverst ved
termostaten! Så trykket kommer "mod" termostaten i stedet for "med"
termostaten.
Så er det "bare" at få byttet om på frem og retur der hvor stigrørene
slutter og deler sig til radiatorerne på 1. salen.
Tusind tak for det gode råd.
Mvh - Martin
PS: Når mit Bosch CeraPur gasfyr har stået slukket om natten og startes op
igen om morgenen og begynder på sit "vandlåsfyldningsprogram" (tror jeg nok
det hedder) knalder/larmer det ret højt i ca. 30 sekunder. Er det ikke noget
med at gasflammen "hopper/springer" fordi den får en anelse for lidt gas..?
Altså at
gassen skal justeres..?