Vi skal i gang med at lave nyt køkken i et hus fra 1910. Vi skal have
lavet alt om - incl. nyt gulv (plankegulv), hvor vi vil have
gulvvarme.
Der er 80-100cm krybekælder under gulvet (med udluftningsriste i
soklen), og de nuværende planker ligger på bjælker, med 50-75 cm
mellemrum, der er gennemgående i huset. Rummet er 4,1 x 4,9 m.
Nu er mit spørgsmål så, hvordan skal vi lave gulvet? Som jeg ser det,
er der 2 muligheder:
1: Vi fylder krybekælderen op med sand, Leca eller lign, laver et
betondækken med indstøbte varmerør, og lægger det nye gulv herpå.
2: Isolerer med f.eks. 200mm Rockwool eller lign. omkring bjælkerne
(altså lader krybekælderen være, bare med lidt lavere højde), lægger
varmefordeligsplader med varmerør i, og gulvet ovenpå disse.
Ved løsning 2 er der vel den ulempe, at der stadig er lidt træk under
isoleringen, hvorfor der vil forsvinde lidt af varmen nedad i stedet
for op i rummet.
Løsning 1 kunne jeg forestille mig var temmelig dyr!?
Har I forslag, kommentarer eller anbefalinger?
Hvem kan jeg ellers snakke med om løsningerne (gider ikke i de lokale
byggemarkeder, da de ofte ikke ved nok, men svarer alligevel...). Er
det en tømrer?
/J
> Hvem kan jeg ellers snakke med om løsningerne (gider ikke i de lokale
> byggemarkeder, da de ofte ikke ved nok, men svarer alligevel...). Er
> det en tømrer?
www.byggecentrum.dk
www.byg-erfa.dk
og
www.bygnet.dk
er steder at starte.
David
Jeg er i gang med løsning 2. Jeg bruger 250 mm rockwool. Nederst lægger jeg
et lag vindpap, det løser problemet med trækken. Vær opmærksom på at denne
løsning er mere arbejdskrævende en du måske tror. Hvis du vil have en tømrer
til det, skal han være ret "sulten" for at gide at arbejde i liggende
position i 80 cm højde.
Mvh
Jacob
Nå nu læste jeg lige dit indlæg igen, og ser at du skal have gulvet op, så
kan du jo arbejde oppefra, det er noget nemmere.
Mvh
Jacob
Hvad er dine erfaringer med varmefordelingspladerne - er de lette at arbejde
med? Hvad koster det ca. per kvadratmeter for gulvvarmen?
Blev du anbefalet at bruge denne løsning, eller hvad var grunden til, at du
ikke bruger den første løsning?
/J
Hvis det nuværende plankegulv ellers er rimeligt var det måske en ide at
bevare det og så lægge gulvarme under det. Der er jo plads nok i
krybekælderen så man kan gøre det, selvom det jo klart bliver mere
besværligt at lave. Og hvis i lukker af nedaftil med 200mm isolering vil
det vist være ganske lidt i taber af varme den vej. Så kan i jo også få
gulvvarme i nogle af de andre rum nu i er igang :-)
/A
> Hvem kan jeg ellers snakke med om løsningerne (gider ikke i de lokale
> byggemarkeder, da de ofte ikke ved nok, men svarer alligevel...). Er
> det en tømrer?
Vandbaseret gulvvarme er jo nok typisk en vvs'er, og et trægulv og
isolering en tømrer.
--
Anders dot Majland at jyde dot dk
email address in header is not valid
Det er desværre ikke muligt. Det er 2 rum der lægges sammen, og gulvet er
derfor ikke sammenhængende, der hvor væggen er. Desuden vil vi have et
merbau gulv, da det skal passe til trappetrin og bordplade i det nye køkken.
Men noget andet er, at du skriver vi kan få gulvvarme i andre rum
samtidigt... Er det muligt at lave gulvvarme under de eksisterende gulve,
uden at vi skal skære i bjælkerne, som gulvet ligger på? Fortæl, fortæl,
hvis du ved noget om det:-)
Vi vil nemlig gerne have gulvvarme et par andre steder, men jeg troede ikke
det var muligt, uden at skulle have gulvene pillet op...
/J
Med 80cm højde burde der være plads nok - men jeg tror det bliver rigtig
dyrt at få en håndværker til at kravle rundt dernede ...
Men når i alligevel brækker gulver i køkkenet op, hvorfor så ikke støbe
et nyt gulv med slangerne i ?
Lidt sand, 2-300mm flamingo, rivenet med varmeslanger og så et lag beton
ud over ? Dernæst kan i lægge et tyndt svømmende merbau gulv ovenpå. Jeg
aner ikke hvad det koster at lave det sådan, men et tyndt svømmende gulv
er væsenligt billigere end et selvbærende på strøer...
Hvis vi støber gulvet, får vi så ikke problemer med de bjælker, som holder
det nuværende gulv? Kan de tåle at blive støbt ind i beton (tænker på fugten
fra betonen), eller skal de fjernes?
"Tyndt svømmende" er det 14mm planker i stedet for 20mm, eller er det noget
parket lign, hvor det kun er det øverste lag, der er merbau?
/J
Jo de skal fjernes - men ville du ikke også gøre det for at lægge dit
nye gulv ?
Standardafstaden er for de fleste gulve 60cm - Med op til 75cm mellem
dine eksisterende skal de jo alligevel noget andet til ?
(Jeg har på et tohemse lagt 28mm massiv fyr - det gynger nu ikke ret
meget, men på et køkkengulv ville jeg ikke akceptere gyngen)
> "Tyndt svømmende" er det 14mm planker i stedet for 20mm, eller er det
> noget parket lign, hvor det kun er det øverste lag, der er merbau?
Det er jo så valgfrit :-) Men nok nærmere <14mm istedet for >30mm (på de
eksisterende bjælker)
Der er vist sådan ca. tre måder at skue det sammen på: selvbærende plader,
ikke-selvbærende plader og så nogle spånplader med alu-pex (har aldrig set
sidstnævnte - kun hørt igennem vvs'er). Ikke-selvbærende er det billigste,
det har jeg valgt. Her er der igen flere måder at sætte det sammen på: på
tværs/langs af strøer - se wirsbo's hjemmeside, de har arbejdsskitser. Du
kan måske beholde din store strøafstand ved visse af konstruktionerne, da
der er tale om ret stive konstruktioner.
Selve det at sømme/skrue pladerne på er det mindste. Jeg har nok brugt
længst tid på dels at bryde gulvet op uden at ødelægge det (vil jeg ikke
anbefale), dels at genopføre murstensopklodsningen, hvilket normalt ikke er
nødvendigt. Men der var ikke brugt murpap så jeg var nød til det. Så har jeg
lagt strøerne tilbage igen, i den ønskede afstand, og så har jeg skuet,
skuet, skruet. Der skal en del træ til dels at holde isoleringen oppe, dels
til at bære varmefordelingspladerne.
Pris: 250-350 pr m2, inkl isolering, alt.
>
> Blev du anbefalet at bruge denne løsning, eller hvad var grunden til, at
du
> ikke bruger den første løsning?
>
Jeg bruger denne løsning da jeg ønsker gulvvarme der reagerer relativt
hurtigt. Et betongulv med gulvvarme er svært at regulere på - jeg har dog
valgt beton i køkken og badeværelse.
Jacob
Jeg ville vælge at beholde krybekælderen. Så har du fuld adgang til rør og
el som er trukket under gulvet.
mvh Ole