I forbindelse med at jeg har hugget mit bryggersgulv op og har set hvordan
varme og vandrør har jeg besluttet at alle rør i gulvet skal skiftes til
pex.
Jeg har en kammerat som er vvs'er som skal lave det når han kommer fra ferie
om 3 uger, men jeg kunne godt tænke mig at vide om man må lave samlinger
under / i betongulvet.
De eksisterende rør er 20 mm. kobberrør og der skal jo være en form for
overgang fra kobberrør til pexslange.
SKAL det loddes eller ???????.
Kan noget hjælpe med et kvalificeret svar ??
Henning
Du må ikke lave skjulte samlinger i PEX.
Det lyder vildt med 20 mm kobberrør - er du sikker på det?
Hvordan laver man så overgang til pex ???
Henning
>
For samling af kobberør og pex findes fittings, der er fremstillet til dette
formål. Prøv at søge i nogle af de online VVs butikker der findes på nettet.
Men normalt samles kobberrør ligesom pex rør - omløber / skærering /
støttebøsning / fittings.
Henning
Normalt er vandrør 18 mm til fordeler, og så 15 mm derefter. Hvis man kører
18 mm hele vejen, vil trykket falde hvis flere haner åbnes samtidig - du
kender det fra badet, når konen eller ungerne lige skal børste tænder -
gyys..
> Hvordan laver man så overgang til pex ???
Har du ikke mulighed for at lave en samling i et skab e.l.?
Overgangen laves med en fitting..
Forestil dig hvad der sker, hvis sådan en fitting bliver utæt under
gulvet...
Mvh Thomas
Hej Henning, det der forvirrer er, at du bruger mm til at måle dine rør med.
Vandrør kører i tommer og hvis du alligevel skal hakke gulvet op skal du
lave samlingerne over gulv.
Der findes masser af fittings der går fra Pex ( 20 mm) og til vand 1/2" -
3/4" mm. Der hvor dit vand/varme går på nu må der sidde en fittings, og på
den er der skrevet hvilken mål denne har.
Prøv for eks vvs-eksperten, da han her noget af det bedste og billigste
tilbud.
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/
med venlig hilsen
Poul
Undskyld hvis blander tingene sammen. !
Både vandrør og varmerør er kobberrør.
Grunden til at jeg er nødt til at samle er at der er er vand / varmerør som
fortsætter under gulvet og ind i mit badeværelse og det er jeg ikke
interesseret i hugge op også.
Hvis jeg har forstået budskabet korrekt så er jeg nødt til at forlænge
kobberrørene til over gulvhøjde og så derfra bruge pex.
Kobberrørene skal så loddes sammen.
Er det korrekt ???
Henning
Det er korrekt opfattet, men der er inger der siger at du ikke kan samle det
under gulv, men det er dig der bliver hængt op i en vís ting, hvis det går
galt.
Poul