Jeg har et lille problem omkring en termostat ud ved min varmeveksler til
fjernvarmen. Det lyder som om der er luft i system ude ved den ventil, men
udluftning af radiatorerne hjælper ikke et hak. Når jeg skruer helt ned for
varmen på termostaten holder lyden op. Mens den hyler kan man lige slå lidt
på den og vrikke lidt, så holder den op.
Hvad pokker er det ?
Med venlig hilsen
Henrik Schandorf
PS.: det er i øvrigt ved at drive min kone til vanvid og min lille søn er
begyndt at vågne - HJÆLP!
> Når jeg skruer helt ned for
> varmen på termostaten holder lyden op.
Ofte er årsagen til hylende termostater for højt differenstryk.
Hvis du kan sænke differenstrykket, skal du prøve det, hvis
det ikke er muligt er der nok ikke andet at gøre end at
udskifte termostaten med en der kan klare et højere tryk.
Problemet er, at termostaten ikke har nok kraft til at lukke.
Når termostaten lukker stiger trykforskellen
over ventilen, så springer den op igen, hvorved trykket
falder og den kan forsøge at lukke igen. Problemet
er kun når den er lige ved at lukke, hvis du skruer op
eller ned forvinder lyden.
Ivar
Du kan evt. udskifte ventilen til en TA ventil, de kan klare et større
tryk over ventilen end fx. Danfoss ventiler.
--
Lars B
"Diskussioner ødelægges tit af folk,
der ved hvad de taler om"
-K. Schumacher
Jeg vil gerne vide, hvilken veksler det er.
Problemet med at "bare" skifte ventilen ud med en der kan klare et højere
diff. tryk er at det kan være en dyr løsning på lang sigt. Et højt diff.
tryk betyder også et stort flow/vandmængde over anlægget, og det kan give
problemer med at afkøle vandet tilstrækkelig (mindst 30 grader)
Hvis du har en diff. tryk regulator kan der være loft i.
Med venlig hilsen
Michael
"Henrik Schandorf [7470]" <ka...@e-box.dk> skrev i en meddelelse
news:3d2a0229$0$41312$edfa...@dspool01.news.tele.dk...