笔者所在医院电梯在夏季时经常因过电压发生报警停机、烧坏继电器等故障,为此笔者设计了一台简易三相调压器,通过使用效果良好。其调压原理(如图)
是利用三台单相小容量降压变压器接成自耦升、降压变压器,分别对三相电源进行调整。当初、次级线圈为正极性串联连接时,构成降压变压器,当初、次级线圈
负极性串联时构成升压变压器,以此达到提高、降低电源电压的目的。
材料选用及线路连接:
1.变压器选三台500VA、初级电压220V、次级电压12V的控制变压器。按其容量计算其次级电流为42A。由于电梯电机为变频调速,故其启动
电流特别小,峰值为13A(额定值为25A),所以其次级电流足可以满足电梯电流。
2.变压器还可选用次级为6V、12V、24V等多抽头变压器,供用户根据电压波动幅度选择连接,当波动值为10V时可选择6V抽头;当波动值为
20V时可选择12V抽头;当波动值更大时还可选24V抽头;如输入电压不需调整时断开钮子开关,变压器次级相当于作为滤波电感用(编者:此时变压器初
级将感应极高的开路电压,应特别注意开关耐压及安全)。
3.开关及位置选择:开关选双联三极钮子开关。当开关置中间位置时输出值约为市电压,电源没有得到补偿:当开关位置掷于"1"端时,调压器工作在升
压状态;当开关位置掷于"2"端时,调压器工作在降压状态。
4.继电器:继电器J选择JOX-3C型通用继电器,其线圈电压为220V,触点电流为5A。
5.SZD为升压指示灯,JZD为降压指示灯。