Departamento de Manuten����o Geral
unread,Feb 21, 2019, 2:06:31 PM2/21/19Sign in to reply to author
Sign in to forward
You do not have permission to delete messages in this group
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to FABIOLO MORAES AMARAL, DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PATRIMONIO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA UNED EUNAPOLIS, Depen-ifba-campus-eunapolis
Ontem no final da tarde fui solicitado para verificar um problema no Campus devido a oscilações de energia elétrica, foi observado que alguns galhos de uma árvore vizinha ao Campus, estavam depositadas sobre a nossa linha de alta tensão causando o problema. Desligamos o disjuntor de alta tensão para a remoção dos galhos citados e após a poda emergencial, religamos o disjuntor, porém identificamos ainda que a energia em alguns setores não tinha sido normalizada. Daí observamos também a queima de fusível no poste da Coelba.
Feito o contato sob o protocolo
8108756248 e ocorrência 66305, os técnicos chegaram às 22:50 e após vistoria interna normalizaram o problema de falta de energia por volta das 23:30 com a troca dos fusíveis abertos.
Programaremos um serviço de poda de outras árvores próximas à nossa linha para que não haja outros eventos dessa maneira.
Att.
Eraldino Alves Cerqueira
Coordenador de Manutenção Geral
IFBA - Eunápolis
Fone: (73) 3281 2266
Email:
dmg...@ifba.edu.br