>>>>> Du willst jetzt deutlich machen, dass es SCHNELLER geht, wenn erst die
>>>>> Überlandleitung(en) und alle meist unterirdisch verlegten Segmente des
>>>>> Mittel- und Niederspannungs einschließlich aller Ortsnetznatrofes
>>>>> wieder
>>>>> hergestellt sind als dass ganz einfach noch intakte Bereiche erst mal
>>>>> wieder zu einem Netz zusammengeschaltet werden?
>>>>
>>>> Du kannst nichts zusammenschalten, was du vorher nicht überprüft und
>>>> durchgemessen hast.
>>>
>>> Es muss aber nicht jedes einzelne i-Tüpfelchen mit großem Aufwand
>>> vermessen werden. In intakt gebliebenen Gebieten wäre das etwas zu viel
>>> des Aufwands. Gemessen wird erst mal nur in Verdachtsgebieten.
>>
>> Wie kannst du die ohne Kenntnis der Netztopographie einschränken?
>
> Ist sie denn wirklich so geheim, dass niemand darüber Bescheid wissen
> darf? Was ist mit der Feuerwehr oder mit den Konzessionsabgaben und in
> den Rathäusern? Da sollte man doch was drüber wissen. Oder werden gar
> keine Notfallpläne gemacht? Fahren die allesamt volles Risiko?
>
Irgendwie habe ich das Gefühl, du weisst überhaupt nicht, um was es geht
und wer für was zuständig ist.
>>> Oder willst du damit sagen, dass man einen mobilen Stromgenerator erst
>>> dann in Betrieb nehmen darf, wenn man ihn komplett zerlegt, geprüft und
>>> wieder zusammengebaut hat?
>>
>> Sofern man anderweitig nicht sicherstellen kann, dass er unbeschädigt
>> ist ja.
>
> Normalerweise wird er erst mal gestartet. Wenn das nicht geht oder die
> Maschine nicht liefert, was sie soll, geht man auf Fehlersuche.
>
Das machst vielleicht du mit deinem 1kW-Aggregat. Das wird aber kein
Profi mit einem Generator machen, dessen Vorgeschichte er nicht kennt.
> In einem richtig geplanten und ausgeführten Stromnetz erwarte ich, dass
> defekte Bereiche (Kurzschlüsse, Kabelbrüche, ...) via Sicherungen
> automatisch vom Netz gehen.
Kabelbrüche, Kriechströme oder korrodierte Kontakte lösen im Netz keine
Sicherung aus. Da gibt es eine Abgangssicherung und solange deren
Nennstrom nicht überschriiten wird, passiert mit der exakt nichts, auch
dann nicht, wenn hundert Meter weiter schon der Hausverteiler in Flammen
steht.
> Da muss man nicht erst noch lange rummessen.
> OK, das hängt natürlich auch von der Reihenfolge der geflogenen
> Sicherungen ab. Wenn erst die Hauptsicherung raus fliegt, kann es
> dahinter durchaus noch intakte Bereiche geben. Dazu braucht man Wissen,
> das ich eigentlich von der Feuerwehr und vom Rathaus erwarte.
> Schließlich sind sie die Ersten (insbesondere die Feuerwehr), die sich
> mit dem Schaden zu befassen haben.
Weder der Bürgermeister noch die Feuerwehr rührt irgendein
Betriebselement im Stromnetz an, die Feuerwehr bestenfalls irgendwelche
frei zugänglichen Trennschalter. Es wird auch kein Feuerwehrmann einen
gefluteten Kellerraum betreten, wenn er vermuten muss, dass der dort
befindliche Hausverteiler unter Wasser steht und es keine Freigabe durch
den Netzbetreiber gibt.
>
>>>>>> Und das macht
>>>>>> kein Elektriker der Welt, solange nicht sichergestellt werden kann,
>>>>>> dass
>>>>>> diese Leitungen spannungsfrei sind und an keiner Stelle Strom
>>>>>> eingespeist werden kann.
>>>>>
>>>>> Kann man bei intakten Abschnitten NICHT davon aus gehen, dass sie
>>>>> intakt
>>>>> wären?
>>>>
>>>> Woher will man das wissen, ehe man es gemessen hat?
>>>
>>> Du gehst also tatsächlich davon aus, dass jedes einzelne i-Tüpfelchen
>>> mit dem kompletten Programm zu vermessen wäre. Ich fürchte, dass man mit
>>> solchem Verhalten den Katastrophenfall nur noch schlimmer macht, weil
>>> dann vor lauter Messerei überhaupt nichts mehr voran geht.
>>
>> Du würdest also lieber Menschleben riskieren?
>
> Nein. Ich würde aber nur da messen, wo's wirklich wichtig ist. Ob
> Nachbars Klingeltrafo funktioniert, interessiert mich nicht, wenn alles
> andere funktioniert.
Weisst du, was passiert, wenn am Hausanschluss ein Kontakt korrodiert
oder der Hausverteiler verschlammt ist?
>
>>> Warum sollte jedes noch so kleine Detail exakt vermessen werden, wenn
>>> man doch sieht, dass die Häuser noch intakt und NICHT abgesoffen sind?
>>> Normal denkende Menschen werden erst mal nur versuchen, die Grenzen von
>>> intakt zu zerstört heraus zu messen. Dort wird dann ein Schalter
>>> umgelegt, damit die zerstörten Bereiche nicht mehr mit Strom versorgt
>>> werden, bis die Schäden wieder behoben sind. Dafür braucht man nicht
>>> wahnsinnig viel Material.
>>
>> Nein, nur einen zuverlässigen Plan und einen Schalter an der richtigen
>> Stelle. Und vor allem Mitarbeiter, die für die erforderlichen
>> Tätigkeiten befähigt und vom Netzbetreiber dazu autorisiert sind.
>
> Die Feuerwehr zieht dann also gleich wieder ab, wenn da irgendwas mit
> Strom ist und kommt erst wieder, der Stromversorger seine Leute mit den
> aktuellen Plänen geschickt hat?
Nein. Erstens hat der Stromversorger damit exakt nichts zu tun und
zweitens wird der Netzbetreiber kontaktiert und dessen Freigabe nach
Abschaltung abgewartet. Für PV-Anlagen sollte außerdem ein von außen
zugänglicher Trennschalter an der Hauswand befestigt sein.
>
>>>> Außerdem weiss nur
>>>> der Netzbetreiber, welch Häuser auf welche Weise miteinander und mit dem
>>>> zugehörigen Ortsnetztrafo verbunden sind.
>>>
>>> Und der sitzt auf seinem Wissen wie eine Drud und rückt nichts raus. Das
>>> wäre vorsätzliche Katastrophenverschleppung zum Zweck der eigenen
>>> Bereicherung. Eigentlich Grund genug, sämtliche Verträge mit diesem
>>> Versorger zu kündigen. Erpressermentalität hat schon im normalen Leben
>>> nichts zu suchen. Im Katastrophenfall erst recht nicht.
>>
>> Informiere dich erst mal, ehe du solchen Unsinn schreibst.
>
> Du scheinst das ja alles zu wissen. Wieso informierst du mich nicht?
Weil du noch nie ernsthaft informiert werden wolltest und auch diesmal
nicht an echten Informationen interessiert bist, solange sie nicht in
dein selbstgebautes Weltbild passen.
>>>> Und wenn du auf der
>>>> Niederspannungsseite eines Ortsnetztrafos einspeist, hast du auf der
>>>> anderen Seite 10kV bzw. die sonst übliche Spannung des
>>>> Mittelspannungsnetzes anliegen.
>>>
>>> Na und? Ist die Technik denn dafür nicht ausgelegt?
>>
>> Die Technik schon, aber nicht der Techniker, der an einer anderen Stelle
>> gerade an der Leitung arbeitet
>>
>>> Was weg gespült oder
>>> sonst wie defekt ist, wird sowieso abgeklemmt. Mit dem, was übrig
>>> bleibt, kann man arbeiten.
>>
>> Auch dazu muss man erst mal wissen, was an welcher Stelle abzuklemmen ist.
>
> Wenn er seinen Job richtig gelernt hat, ergreift er erst mal
> Schutzmaßnahmen für sich selbst bevor er zu arbeiten beginnt.
Und die beginnen mit dem Freischalten der Anlage im Arbeitsumfeld. Pech,
wenn man nicht weiss, wo diese Freischaltung zu erfolgen hat.
> Insbesondere erden. Und wenn - wie typisch für Katastrophenfälle - viel
> zu improvisieren ist, dann wird natürlich auch mit Isolationshandschuhen
> und -kleidung sowie Schutzbrillen/helmen gegen evtl. herumfliegende
> Funken gearbeitet.
Weisst du eigentlich, was passiert, wenn du eine in Betrieb befindliche
Mittelspannungsleitung zu erden versuchst?
>
>>>>> Selbst in solchen Fällen kommen üblicherweise noch
>>>>> Sicherheitsdinge zum Tragen wie z.B. Erdung.
>>>>
>>>> Außenleiter werden nur für Wartungs- oder Reparaturarbeiten geerdet.
>>>
>>> Ist der vorliegende Fall KEIN Reparaturfall?
>>
>> Erst nachdem man mit Reparatur begonnen hat.
>
> Soll das heißen, dass auf eine Erdung ganz bewusst verzichtet wird,
> solange die Reparaturarbeiten nicht begonnen haben?
Solange es nur einzelne Unterbrechungen gibt, ist es noch kein
Reparaturfall, denn der Rest kann ja noch weiter betrieben werden.
> Mein Sicherheitsverständnis sagt was Anderes. Nämlich dass man erst mal
> die gefährlichen Dinge entschärft. Alles Andere ist nachrangig.
>
Deshalb wird im Zweifelsfall auch erst mal abgeschaltet, sei es am
Ortsnetztrafo, sei es am Umspannwerk. Und von diesem Augenblick an darf
auch niemand mehr in dieses Netz einspeisen, an keiner Stelle. Deshalb
müssen auch alle PV-Anlagen oder BHKW in diesem Fall technisch gesichert
abgeschaltet werden und bleiben, bis die Netzstromversorgung wieder
zugeschaltet wird. Alles andere ist potentiell tödlich.
>>>>> Will da jemand einspeisen,
>>>>
>>>> muss er zuvor seine Anlage manipulieren, damit sie überhaupt ohne Netz
>>>> anläuft.
>>>
>>> JETZT geht das nicht.
>>
>> Zukünftig ebenfalls nicht.
>
> Weil du das behauptest. Aufstampf!!!
>
Nein, weil auch du sicher nicht wegen fahrlässiger Tötung in die
zuständige JVA einrücken willst.
>>>> Ganz abgesehen davon: Speist dein Generator eigentlich überhaupt
>>>> dreiphasig ins Netz ein?
>>>
>>> Unser PV-Wechselrichter macht das. Wieso?
>>
>> Überlege mal, wieso das für ein lokales Netz zwingend erforderlich wäre.
>
> Wo ist das Problem? Fürchtest du dich vor Asymmetrien?
>
> Kann man feststellen, dass die Asymmetrie zu groß wird, dann kann man
> das auch weitersagen. Wer das weiß, kann mit der richtigen Ausrüstung
> auch leicht gegensteuern. Mit ASTROHS kann man davon aus gehen, dass die
> Einspeisung überwiegend per Wechselrichter erfolgt. Denen kann man auch
> sagen, wie in solchen Fällen am Besten reagiert werden sollte.
Einem Einphasen-Wechselrichter kannst du sagen was du willst, der wird
niemals dreiphasig einspeisen. Und mit einphasigen Einspeisungen kannst
du schon rein technisch überhaupt kein Netz aufbauen.