Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Zwei Leiter in einer Klemme

404 views
Skip to first unread message

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 12:49:34 PM7/24/12
to
Ich bin froh, heute über das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich dann
in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zugübertragung es überstanden
hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.

Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
Insbesondere die Klemmung des Außenleiters macht mir sorgen.

Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man
das Problem dann?


PS: Da letztens jemand damit Schwierigkeiten hatte: Die Gruppen, an die der
Artikel geht, und die für Antworten vorgeschlage Gruppe führe ich bewusst
nicht nochmal im Text auf. Es steht schließlich für jeden lesbar im Kopf des
Artikels.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Joerg

unread,
Jul 24, 2012, 1:05:35 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Ich bin froh, heute über das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich dann
> in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zugübertragung es überstanden
> hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.
>
> Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
> Insbesondere die Klemmung des Außenleiters macht mir sorgen.
>

Ui ... grusel.

Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
dran. Auch keine Kabel mit nur 1.5mm Adern.

Sind das Fettspritzer oben drueber? Zu oft Shrimps gebrutzelt und
druebergesplattert? :-)


> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man
> das Problem dann?
>

Wenn die Klemmleiste dafuer ausgelegt ist geht das. Muss aber im
Datenblatt stehen oder vom Hersteller abgesegnet sein. Sieh Dir mal eine
Abzweigrosette an. Da findet sich meist ein "Wollknaeuel" an Leitungen
und oft sind 3-4 unter einer Klemmschraube. Aber nicht so hingeschlunzt
wie in Deiner Herddose.

>
> PS: Da letztens jemand damit Schwierigkeiten hatte: Die Gruppen, an die der
> Artikel geht, und die für Antworten vorgeschlage Gruppe führe ich bewusst
> nicht nochmal im Text auf. Es steht schließlich für jeden lesbar im Kopf des
> Artikels.


Ist aber unguenstig. Besser ist es dass Follow-up in die gleichen
Gruppen wie der Post geht. Denn nicht jeder abonniert sich jetzt wegen
der einen Frage extra eine weitere Gruppe. So kommt es zu unnoetigen
Doppelantworten.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Manuel Reimer

unread,
Jul 24, 2012, 1:00:30 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man
> das Problem dann?

Möglich ist das, so allgemein gefragt, schon.

Kommt halt auf die Klemme an...

Ich hätte Abneigung dagegen, Litze und die starre Leitung in eine Schraubklemme
zu würgen. Auch mit Aderendhülse nicht.

Zudem fehlt der Leitung der Dunstabzugshaube eine Zugentlastung.

Die korrekte Lösung wäre gewesen, für die Dunstabzugshaube eine Steckdose zu
setzen. Diese "Herdanschlussdosen-Zweckentfremdung" halte ich für Pfusch.

> PS: Da letztens jemand damit Schwierigkeiten hatte: Die Gruppen, an die der
> Artikel geht, und die für Antworten vorgeschlage Gruppe führe ich bewusst
> nicht nochmal im Text auf. Es steht schließlich für jeden lesbar im Kopf des
> Artikels.

Das ist nicht gut lesbar, denn die wenigsten schauen sich im Detail den Header an.

Ein Kurzer Hinweis am Ende des Postings gilt als Höflich und ist, trotz Angabe
im Header, auch sinnvoll.

Gruß

Manuel

Manuel Reimer

unread,
Jul 24, 2012, 1:03:55 PM7/24/12
to
Joerg wrote:
> Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
> dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
> dran. Auch keine Kabel mit nur 1.5mm Adern.

Wenn die Dose mit 25A abgesichert ist, dann ist das ohnehin bedenklich. In DE
sind für die Absicherung eines E-Herdes eigentlich 16A üblich. Bei 2,5mm²
Zuleitung. Die Zuleitung zu der Dose sieht für mich auch nicht nach "25A" aus.
Könnte eventuell sogar nur 1,5mm² sein. Kann mich da aber auch täuschen.

Gruß

Manuel

heinz tauer

unread,
Jul 24, 2012, 1:17:19 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:
> Ich bin froh, heute �ber das Herdkabel gestolpert zu sein,

>
> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendh�lsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es �berhaupt technisch ordentlich m�glich,
technisch ist es m�glich. Die Frage ist jedoch, ob es so statthaft ist;
und das ist es nicht, denn an die Herdanschlussdose darf nur der Herd
angeschlossen werden, der ja extra abgesichert ist. Eine
Dunstabzugshaube mu� �ber eine andere Sicherung gef�hrt werden.

--
H.T.

Mark Ise

unread,
Jul 24, 2012, 1:29:47 PM7/24/12
to
Manuel Reimer schrieb am 24.07.2012 19:00:
> Hannes Kuhnert wrote:
>> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines
>> Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
>> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
>> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie
>> löst man
>> das Problem dann?

> Möglich ist das, so allgemein gefragt, schon.
>
> Kommt halt auf die Klemme an...

Da sind "2,5qmm" eingeprägt. Deswegen glaube ich nicht, dass man das
Problem mit dieser Dose und den Klemmen lösen kann.

Wirklich schön kann man das ohne größeren Aufwand vermutlich nicht lösen.

--
Mark

Manuel Reimer

unread,
Jul 24, 2012, 1:31:11 PM7/24/12
to
Mark Ise wrote:
> Da sind "2,5qmm" eingeprägt. Deswegen glaube ich nicht, dass man das
> Problem mit dieser Dose und den Klemmen lösen kann.
>
> Wirklich schön kann man das ohne größeren Aufwand vermutlich nicht lösen.

Hast Recht. Allerdings wäre für mich das Hinzumurksen einer Leitung in der
Herdanschlussdose ohnehin keine Option gewesen.

So wie es jetzt ist, würde ich es auf garkeinem Fall lassen. Meiner Ansicht nach
ist die Lösung im Wahrsten Sinne des Wortes *Brandgefährlich*.

Es braucht mehr als nur ein Foto einer vermurksten Herdanschlussdose, um die
korrekte Vorgehensweise für eine Lösung zu finden. Der OP sollte da mal einen
Elektriker drüber schauen lassen.

Gruß

Manuel

Gerd Kluger

unread,
Jul 24, 2012, 1:34:08 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:
> Ich bin froh, heute über das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich dann
> in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zugübertragung es überstanden
> hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.
>
> Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
> Insbesondere die Klemmung des Außenleiters macht mir sorgen.

Naja, die paar Watt die die Haube hat wird dir nicht die Bude abfackeln
aber korrekt ist es natürlich nicht.

> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man
> das Problem dann?

Das geht schon, es gibt Zwillingsaderendhülsen, das Problem hier ist
aber, dass eine Leitung fest, die andere flexibel ist. Da ist mit
pressen nix.

Die sauberste Lösung wäre wohl noch drei Wago Leuchten-Klemmen 2-in-1,
da kannst du 2 feste Leiter bis 2,5 qmm und einen flexiblem miteinander
verbinden.

Gruß
Gerd

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 1:40:13 PM7/24/12
to
Joerg wrote:

> Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
> dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
> dran.

Warum nicht, wenn die Ströme des Herds ausreichend niedrig sind?

> Sind das Fettspritzer oben drueber? Zu oft Shrimps gebrutzelt und
> druebergesplattert? :-)

Ach, das rotbraune da?! Das ist im Gesamtbild eigentlich unauffällig …
Der Vormieter hatte es nicht so mit der Sauberkeit, sage ich mal vorsichtig.
Zum Beispiel habe ich in die Reinigung der Dunstabzugshaube schon mehrere
Stunden gesteckt und bin immer noch nicht fertig. Interessantes Gerät
übrigens, den eingeklebten Schaltplan find ich klasse:
<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_2.jpeg>
<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_3.jpeg>.

> Hannes Kuhnert wrote:
>> Ist es überhaupt
>> technisch ordentlich möglich, zwei Leiter an einen einzigen
>> Klemmanschluss zu bringen?

> Wenn die Klemmleiste dafuer ausgelegt ist geht das. Muss aber im
> Datenblatt stehen oder vom Hersteller abgesegnet sein.

Kann man das der Klemmleiste nicht ansehen?

> Sieh Dir mal eine
> Abzweigrosette an. Da findet sich meist ein "Wollknaeuel" an Leitungen
> und oft sind 3-4 unter einer Klemmschraube.

Die liegen dann sauber übereinander unter der Schraube?

> Besser ist es dass Follow-up in die gleichen
> Gruppen wie der Post geht. Denn nicht jeder abonniert sich jetzt wegen
> der einen Frage extra eine weitere Gruppe. So kommt es zu unnoetigen
> Doppelantworten.

Du schlägst vor, so eine Diskussion in mehreren Gruppen parallel zu führen?
Da hätte ich eigentlich gar nichts dagegen, aber als ich das Usenet
kennenlernte habe ich gelernt, dass man das nicht machen soll, und dieses
Prinzip ohne Nachdenken übernommen.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 1:42:00 PM7/24/12
to
Manuel Reimer wrote:

> Joerg wrote:
>> Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
>> dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
>> dran. Auch keine Kabel mit nur 1.5mm Adern.
>
> Wenn die Dose mit 25A abgesichert ist, dann ist das ohnehin bedenklich.

Ach, geht es darum: Die Absicherung wäre für die Dunstabzugshaube zu hoch,
also zu „unsicher“?!
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Manuel Reimer

unread,
Jul 24, 2012, 1:42:17 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Ach, geht es darum: Die Absicherung wäre für die Dunstabzugshaube zu hoch,
> also zu „unsicher“?!

Nein. Bei 25A wäre die Absicherung für den Herd zu hoch und damit möglicherweise
im Fehlerfall wirkungslos.

Die Dunstabzugshaube hat in der Herdanschlussdose ohnehin nix verloren ;)

Gruß

Manuel

Manuel Reimer

unread,
Jul 24, 2012, 1:43:30 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Ach, das rotbraune da?! Das ist im Gesamtbild eigentlich unauffällig …
> Der Vormieter hatte es nicht so mit der Sauberkeit, sage ich mal vorsichtig.

Na das macht die Sache doch für dich deutlich einfacher: Der Vermieter muss den
Mangel beseitigen lassen.

Gruß

Manuel

Dieter Wiedmann

unread,
Jul 24, 2012, 1:52:50 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:

> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man
> das Problem dann?

Dafür gibts spezielle Aderendhülsen, da kommen beide Litzenenden rein,
und dann wird gecrimpt.



Gruß Dieter

Dieter Wiedmann

unread,
Jul 24, 2012, 1:55:00 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 19:17, schrieb heinz tauer:

> technisch ist es m�glich. Die Frage ist jedoch, ob es so statthaft ist;
> und das ist es nicht, denn an die Herdanschlussdose darf nur der Herd
> angeschlossen werden, der ja extra abgesichert ist. Eine
> Dunstabzugshaube mu� �ber eine andere Sicherung gef�hrt werden.

Aus einem Drehstromkreis darf *ein* Wechselstromkreis ausgekoppelt
werden, ganz ohne extra allpoligem Trennschalter.


Gru� Dieter


Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 2:35:39 PM7/24/12
to
Manuel Reimer wrote:

> Hannes Kuhnert wrote:
>> Ach, geht es darum: Die Absicherung wäre für die Dunstabzugshaube zu
>> hoch, also zu „unsicher“?!
>
> Nein. Bei 25A wäre die Absicherung für den Herd zu hoch und damit
> möglicherweise im Fehlerfall wirkungslos.

Okay, also auch für den Herd an sich „zu unsicher“ …

Ich frage mich dann aber, was Jörg hiermit speziell aussagen wollte:
| Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
| dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
| dran. Auch keine Kabel mit nur 1.5mm Adern.

Wenn denkbare 25 A schon für den Herd an sich falsch gewählt sind, inwiefern
ist da der Anschluss der Dunstabzugshaube erwähnenswert?

> Die Dunstabzugshaube hat in der Herdanschlussdose ohnehin nix verloren ;)

Ich nehme an, bei der Elektroinstallation in der Wohnung hat niemand
speziell an eine Dunstabzugshaube gedacht, und später bot es sich einfach
an, den Dunstabzug dort ranzuklemmen. Denn wegen Spritzwasser etc. ist in
diesem Bereich die Wand verkleidet, hinter den Paneelen liegt das
Anschlusskabel des Dunstabzugs, und die nächste Steckdose ist ein Stück weg.
Da ist es so einfach schön und mechanisch besonders sicher integriert.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 2:38:05 PM7/24/12
to
Ah ja. Das Installationskabel ist aber Draht.

Davon abgesehen, ganz allgemein: Bei dieser Lösung kann man die Kabel gar
nicht mehr einzeln rein- oder rausnehmen. Und Jörg schrieb, dass man in
Abzweigdosen „einfach so“ mehrere Leiter an eine Klemme bringt. Sind die
speziellen Aderendhülsen für Klemmen gemacht, die an sich nicht dafür
vorgesehen sind, mehrere Leiter anzuklemmen?
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Horst-D.Winzler

unread,
Jul 24, 2012, 2:41:35 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 19:55, schrieb Dieter Wiedmann:
> Am 24.07.2012 19:17, schrieb heinz tauer:
>
>> technisch ist es möglich. Die Frage ist jedoch, ob es so statthaft ist;
>> und das ist es nicht, denn an die Herdanschlussdose darf nur der Herd
>> angeschlossen werden, der ja extra abgesichert ist. Eine
>> Dunstabzugshaube muß über eine andere Sicherung geführt werden.
>
> Aus einem Drehstromkreis darf *ein* Wechselstromkreis ausgekoppelt
> werden, ganz ohne extra allpoligem Trennschalter.
>

Für die Dunstabzugshaube wird ein flexibles Kabel mit geringerem
Querschnitt (1mm²?) verwendet. Ich meine mich zu erinnern, das dann eine
Sicherung mit Steckdose verwendet werden muß?

--
mfg hdw

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 2:51:15 PM7/24/12
to
Und Deckenleuchten schließt du auch grundsätzlich per Steckdose an?
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Volker Gringmuth

unread,
Jul 24, 2012, 3:02:12 PM7/24/12
to
Manuel Reimer wrote:

> So wie es jetzt ist, würde ich es auf garkeinem Fall lassen. Meiner
> Ansicht nach ist die Lösung im Wahrsten Sinne des Wortes
> *Brandgefährlich*.

Besonders schön gefällt mir ja die lange blanke Strecke des mehrdrähtigen
Außenleiters oben, der auch noch ein bißchen danach aussieht, als säßen
nur 4-5 Drähtchen überhaupt noch unter der Klemmung, während sich der
Rest schon in Richtung L2 biegt.


vG

Horst-D.Winzler

unread,
Jul 24, 2012, 3:11:07 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 20:51, schrieb Hannes Kuhnert:
> Horst-D.Winzler wrote:

>> Für die Dunstabzugshaube wird ein flexibles Kabel mit geringerem
>> Querschnitt (1mm²?) verwendet. Ich meine mich zu erinnern, das dann eine
>> Sicherung mit Steckdose verwendet werden muß?
>
> Und Deckenleuchten schließt du auch grundsätzlich per Steckdose an?
>

Schließt du Deckenleuchten (0,75mm²) an einen Drehstromkreis der mit 25A
abgesichert ist, an? Das ohne Vorsicherung? Ich hoffe doch wohl nicht?

--
mfg hdw

Jens Fittig

unread,
Jul 24, 2012, 3:19:48 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert schrieb:

> Ich bin froh, heute �ber das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich dann
> in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zug�bertragung es �berstanden
> hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.

Murkserarbeit!

> Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
> Insbesondere die Klemmung des Au�enleiters macht mir sorgen.

Die braucht dir die wenigsten Sorgen machen. Wenn sie ab ist, dann
gibt es keine Probleme mehr. Viel wichtiger sind N und PE!

> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendh�lsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es �berhaupt technisch ordentlich m�glich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie l�st man
> das Problem dann?

Nebenan Dose setzen, dort die Dunstanzugshaube anschliessen und die
Dosen per richtigem Draht(!) koppeln.


Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 3:24:14 PM7/24/12
to
Axel Hase wrote:

> On Tue, 24 Jul 2012 18:49:34 +0200, Hannes Kuhnert
> <hannes....@gmx.de> wrote:
>
>>Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines
>>Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs und frage mich nun: Ist es überhaupt
>>technisch ordentlich möglich, zwei Leiter an einen einzigen Klemmanschluss
>>zu bringen?
>
> Mit den vorhandenen Klemmen oder Lüsterklemmen auf keinen Fall.
> Erstens ist der flexibele Draht ohne Aderendhülsen angeschlossen und
> zweitens ist die Klemme viel zu klein.

Bevor ich im Usenet oder so das erste mal von Aderendhülsen gelesen habe,
habe ich zwar schon x-mal Lampen angeklemmt etc., ohne zu wissen, dass es
überhaupt sowas wie Aderendhülsen gibt. Real existierende lexible Leitungen
haben in meinem Umfeld entweder zusammengezwirlte Adern oder das Ende ist
mit etwas Lötzinn kompaktiert – letzters ist die Luxusausführung.

Letztens habe ich im Baumarkt (!) mehr oder weniger spontan und mit einem
komischen Gefühl eine Adernendhülsenzange Marke Wiha Basic und 1,5-mm-Hülsen
gekauft. Damit das Gefühl weggeht, dass dieser im Portemonaie deutlich
spürbare Kauf primär durch meinen Alles-muss-seine-Ordnung-Fimmel
„gerechtfertigt“ ist, müsst ihr jetzt aber alle noch betonen, wie wichtig
Aderendhülsen sind und erklären, was alles schlimmes passieren kann ohne
Aderendhülsen, und am besten noch ein paar schaurige Beispielgeschichten
erzählen!

> Theoretisch gibt es spezielle
> Wago-Klemmen die für verschiedene Querschnitte und für flexibel
> geeignet sind:
>
http://www.wago.de/catalogue/catalogue.do?favOid=000000090000d92200060023&act=showIO&lang=de&action=showIO

0,08 mm²–2,5 mm² – „Der Problemlöser für Unterwegs“ – interessantes Produkt!

> Die Dunstabzugshaube wird normalerweise mit Stecker von
> einer Steckdose im Küchenstromkreis abgegriffen.
> Bitte schau nach, ob die Leitung nicht nur eine Verlängerungsleitung
> ist, da Dunstabzugshauben meist nur eine kuze Anschlußleitung haben.

Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein durchgehendes
Kabel. Mir scheint die Dunstabzugshaube für einen solchen Anschluss*
vorgesehen zu sein:
<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_4.jpeg>.

* Ich meine damit nicht den Anschluss an der Herddose, sondern nur einen
Klemmanschluss allgemein.

[bei Antworten Zielgruppe ggf. nach Wunsch auswählen]
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 3:31:31 PM7/24/12
to
Okay, dass eine Herdsicherung unabhängig von der Frage, wie groß sie bei mir
tatsächlich ist, für die Dunstabzugshaube ziemlich groß und ein solcher
Anschluss aus deiner Sicht daher unzulässig ist, habe ich verstanden.

Aber wozu sollte eine Steckdose nötig sein?
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 3:45:19 PM7/24/12
to
Jens Fittig wrote:

> Hannes Kuhnert schrieb:
>
>> Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
>> Insbesondere die Klemmung des Außenleiters macht mir sorgen.
>
> Die braucht dir die wenigsten Sorgen machen. Wenn sie ab ist, dann
> gibt es keine Probleme mehr. Viel wichtiger sind N und PE!

Letzterer ist zu streichen. Obwohl die Dunstabzugshaube ein Gehäuse aus
Stahlblech aufweist, scheint der elektrische Teil konstruktiv als
geschlossen nichtleitendes Teil gedacht zu sein:
<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_4.jpeg>.

> Nebenan Dose setzen, dort die Dunstanzugshaube anschliessen und die
> Dosen per richtigem Draht(!) koppeln.

Dein Vorschlag also: doppelte Drahtklemmung in der Herddose und nebenan in
einer separaten Dose per Klemme der Übergang von Draht auf die flexible
Leitung?
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Horst-D.Winzler

unread,
Jul 24, 2012, 3:45:17 PM7/24/12
to
Trenner zwischen festverlegtem Volldraht und flexiblen Adern mit
Querschnittsreduzierung.
War ja meine Frage ob das zulässig ist.
--
mfg hdw

Maria Bin

unread,
Jul 24, 2012, 3:52:54 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert schrieb:

> Bevor ich im Usenet oder so das erste mal von Aderendhülsen gelesen habe,
> habe ich zwar schon x-mal Lampen angeklemmt etc., ohne zu wissen, dass es
> überhaupt sowas wie Aderendhülsen gibt. Real existierende lexible Leitungen
> haben in meinem Umfeld entweder zusammengezwirlte Adern oder das Ende ist
> mit etwas Lötzinn kompaktiert – letzters ist die Luxusausführung.

Bei mir war es so, dass ich ein abgeschnittenes Verlängerungskabel
anklemmen wollte. Die Kupferdrähte waren aber extrem weich und biegsam
und ließen sich auch gezwirbelt nicht in die Lüsterklemme einführen.
Nach langwierigen vergeblichen Versuchen kam der Elektriker und sagte:
"Was Sie brauchen, ist eine Adernendhülse" und löste das Problem damit
im Nu.

Maria

Volker Gringmuth

unread,
Jul 24, 2012, 3:57:38 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:

> oder das Ende ist mit etwas Lötzinn kompaktiert – letzters ist die
> Luxusausführung.

Aaargllll! Nie, nie, nie ein verlötetes Ende unter eine Schraubklemmung
stecken! Das mit Recht so genannte Weichlot hält dem Klemmdruck nicht stand
und fließt zur Seite wie Brotteig, nur langsamer. In ein paar Jahrzehnten
ist die Klemmung locker und es schmort darin gewaltig. Spätestens wenn die
Tapete darüber sich braun verfärbt: Nachsehen!

Und nochmal für Google: Nie, nie, nie ein verlötetes Ende unter eine
Schraubklemmung stecken!


vG

Jens Fittig

unread,
Jul 24, 2012, 4:14:52 PM7/24/12
to

Hannes Kuhnert schrieb:


> Bevor ich im Usenet oder so das erste mal von Aderendh�lsen gelesen habe,
> habe ich zwar schon x-mal Lampen angeklemmt etc., ohne zu wissen, dass es
> �berhaupt sowas wie Aderendh�lsen gibt. Real existierende lexible Leitungen
> haben in meinem Umfeld entweder zusammengezwirlte Adern

grausig!

> oder das Ende ist
> mit etwas L�tzinn kompaktiert � letzters ist die Luxusausf�hrung.

Aber ja nicht! Lotzinn ist tabu f�r sowas! Sowas machen nur
Hobbymurkser in de.rec.heimwerken

Lass' bitte solche Dilettantentips sein! Das ist lebens- und
brandgef�hrlich!

Rolf Bombach

unread,
Jul 24, 2012, 4:22:13 PM7/24/12
to
Manuel Reimer schrieb:
>
> Es braucht mehr als nur ein Foto einer vermurksten Herdanschlussdose, um die korrekte Vorgehensweise für eine Lösung zu finden. Der OP sollte da mal einen
> Elektriker drüber schauen lassen.

Es würde mich in keinster Weise wundern, wenn gezeigte "Installation"
von einem Elektriker stammen würde. Meisterbetrieb natürlich.

Extrapunkt gibts noch für die Kürze des PE ;-]

--
mfg Rolf Bombach

Rolf Bombach

unread,
Jul 24, 2012, 4:23:04 PM7/24/12
to
Manuel Reimer schrieb:
>
> Die Dunstabzugshaube hat in der Herdanschlussdose ohnehin nix verloren ;)

Gibt es überhaupt so kleine Hauben?
*duck*

--
mfg Rolf Bombach

Joerg

unread,
Jul 24, 2012, 4:27:08 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Joerg wrote:
>
>> Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
>> dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
>> dran.
>
> Warum nicht, wenn die Ströme des Herds ausreichend niedrig sind?
>

Was der Herd zieht ist egal, es kommt nur auf die Absicherung des
Stromkreises an.


>> Sind das Fettspritzer oben drueber? Zu oft Shrimps gebrutzelt und
>> druebergesplattert? :-)
>
> Ach, das rotbraune da?! Das ist im Gesamtbild eigentlich unauffällig …
> Der Vormieter hatte es nicht so mit der Sauberkeit, sage ich mal vorsichtig.
> Zum Beispiel habe ich in die Reinigung der Dunstabzugshaube schon mehrere
> Stunden gesteckt und bin immer noch nicht fertig. Interessantes Gerät
> übrigens, den eingeklebten Schaltplan find ich klasse:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_2.jpeg>
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_3.jpeg>.
>

Wir haben so ein massives Ding fuer Restaurants, von Broan. Beim Einzug
der Knueller: Tat es nicht, Motor lief aber es zog nicht. Aufgemacht, da
hatte der Vorbesitzer tatsaechlich den Luefter so reingesetzt dass der
gegen den per Platte abgesperrten hinteren Auslass "blies", aber nichts
nach oben wo der echte Auslass hingeht. Wir haben das seiner Frau
vorsichtshalber nie gesagt :-)


>> Hannes Kuhnert wrote:
>>> Ist es überhaupt
>>> technisch ordentlich möglich, zwei Leiter an einen einzigen
>>> Klemmanschluss zu bringen?
>
>> Wenn die Klemmleiste dafuer ausgelegt ist geht das. Muss aber im
>> Datenblatt stehen oder vom Hersteller abgesegnet sein.
>
> Kann man das der Klemmleiste nicht ansehen?
>

Da steht 2.5qmm drauf. D.h. es duerfte nur je ein Draht da rein.


>> Sieh Dir mal eine
>> Abzweigrosette an. Da findet sich meist ein "Wollknaeuel" an Leitungen
>> und oft sind 3-4 unter einer Klemmschraube.
>
> Die liegen dann sauber übereinander unter der Schraube?
>

Ja. Aber die Duchmesser der Messingkoerper sind auch groesser.


>> Besser ist es dass Follow-up in die gleichen
>> Gruppen wie der Post geht. Denn nicht jeder abonniert sich jetzt wegen
>> der einen Frage extra eine weitere Gruppe. So kommt es zu unnoetigen
>> Doppelantworten.
>
> Du schlägst vor, so eine Diskussion in mehreren Gruppen parallel zu führen?
> Da hätte ich eigentlich gar nichts dagegen, aber als ich das Usenet
> kennenlernte habe ich gelernt, dass man das nicht machen soll, und dieses
> Prinzip ohne Nachdenken übernommen.


Doch, sollte man. Was dagegen nicht gern gesehen wird sind einzelne
Posts (ohne Kopie) mit gleichem Text in verschiedene NGs hinein.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 4:24:11 PM7/24/12
to
Jens Fittig wrote:

> Hannes Kuhnert schrieb:
>
>> Bevor ich im Usenet oder so das erste mal von Aderendhülsen gelesen habe,
>> habe ich zwar schon x-mal Lampen angeklemmt etc., ohne zu wissen, dass es
>> überhaupt sowas wie Aderendhülsen gibt. Real existierende lexible
>> Leitungen haben in meinem Umfeld entweder zusammengezwirlte Adern
>
> grausig!
>
>> oder das Ende ist
>> mit etwas Lötzinn kompaktiert – letzters ist die Luxusausführung.
>
> Aber ja nicht! Lotzinn ist tabu für sowas! Sowas machen nur
> Hobbymurkser in de.rec.heimwerken
>
> Lass' bitte solche Dilettantentips sein! Das ist lebens- und
> brandgefährlich!

Was heißt hier „Tipps“? Niemand hier hat das empfohlen; ich beschreibe nur,
wie es in der Welt eben aussieht.

Und mal im Ernst: Wenn man es halbwegs ordentlich anstellt, hat man mit
einer nur mit zusammengezwirlten Adern angeklemmten Leuchte überhaupt keinen
Ärger. Mit Endhülsen ist es aber leichter bzw. sicherer, ein sichere
Installation zu erzielen.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 4:30:50 PM7/24/12
to
Volker Gringmuth wrote:

> Hannes Kuhnert wrote:
>
>> oder das Ende ist mit etwas Lötzinn kompaktiert – letzters ist die
>> Luxusausführung.
>
> Aaargllll! Nie, nie, nie ein verlötetes Ende unter eine Schraubklemmung
> stecken! Das mit Recht so genannte Weichlot hält dem Klemmdruck nicht
> stand und fließt zur Seite wie Brotteig, nur langsamer. In ein paar
> Jahrzehnten ist die Klemmung locker und es schmort darin gewaltig.
> Spätestens wenn die Tapete darüber sich braun verfärbt: Nachsehen!

Vielleicht kann ich dich ja ein bisschen beruhigen: Die „Luxusausführung“
verlötete Litze in der Klemme ist sehr selten, fast so selten wie
Aderendhülsen.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 24, 2012, 4:36:34 PM7/24/12
to
Rolf Bombach wrote:

> Extrapunkt gibts noch für die Kürze des PE ;-]

Was meinst du da? Ich schein auf der Leitung zu stehen.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Joerg

unread,
Jul 24, 2012, 4:45:25 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Manuel Reimer wrote:
>
>> Hannes Kuhnert wrote:
>>> Ach, geht es darum: Die Absicherung wäre für die Dunstabzugshaube zu
>>> hoch, also zu „unsicher“?!
>> Nein. Bei 25A wäre die Absicherung für den Herd zu hoch und damit
>> möglicherweise im Fehlerfall wirkungslos.
>
> Okay, also auch für den Herd an sich „zu unsicher“ …
>
> Ich frage mich dann aber, was Jörg hiermit speziell aussagen wollte:
> | Pass auf die Kabelstaerken und Geraetedaten auf. Wenn die Dose z.B. mit
> | dreimal 25A abgesichert ist darf da normalerweise keine Abzugshaube
> | dran. Auch keine Kabel mit nur 1.5mm Adern.
>
> Wenn denkbare 25 A schon für den Herd an sich falsch gewählt sind, inwiefern
> ist da der Anschluss der Dunstabzugshaube erwähnenswert?
>

Es gibt Herde mit hoher Absicherung. Unserer hier ist z.B. mit 240V/40A
abgesichert.

Eine Abzugshaube ist m.W. in Deutschland fuer 16A Anschluss ausgelegt.
Die duerfte also nicht an eine Leitung mit hoeherer Absicherung. Soweit
ich weiss darf aber bei Euch ohnehin nichts einfach am Herdanschluss mit
untergeklemmt werden.


>> Die Dunstabzugshaube hat in der Herdanschlussdose ohnehin nix verloren ;)
>
> Ich nehme an, bei der Elektroinstallation in der Wohnung hat niemand
> speziell an eine Dunstabzugshaube gedacht, und später bot es sich einfach
> an, den Dunstabzug dort ranzuklemmen. Denn wegen Spritzwasser etc. ist in
> diesem Bereich die Wand verkleidet, hinter den Paneelen liegt das
> Anschlusskabel des Dunstabzugs, und die nächste Steckdose ist ein Stück weg.
> Da ist es so einfach schön und mechanisch besonders sicher integriert.


Und der "Monteur" kassierte seinen Stundensatz und ging dann, voellig
unschuldig ein Liedchen traellernd, zurueck zu seinem Auto :-)

Manuel Reimer

unread,
Jul 24, 2012, 4:46:40 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Dein Vorschlag also: doppelte Drahtklemmung in der Herddose und nebenan in
> einer separaten Dose per Klemme der Übergang von Draht auf die flexible
> Leitung?

Wenn du es geschafft hast, zweimal 2,5mm² in eine Klemme zu würgen, in die nur
einmal 2,5mm² reingehen sollten, dann mach bitte ein Bild davon ;)

Gruß

Manuel

Jan Conrads

unread,
Jul 24, 2012, 5:03:08 PM7/24/12
to
Hallo,
Am Tue, 24 Jul 2012 13:45:25 -0700
schrieb Joerg <inv...@invalid.invalid>:
[snip]
> Es gibt Herde mit hoher Absicherung. Unserer hier ist z.B. mit
> 240V/40A abgesichert.

ihr habt aber sicher keinen Drehstrom, "ungerechnet" hätten wir ja auch
230V 48A. In einigen anderen Ländern (ich meine zumindest in CH) ist
auch ein 400V System üblich, also Heizelementspannung, bei uns war das
m.W klassisch auf 1 Phase Backofen und die anderen beiden für die
Platten verteilt.

Gruß Jan


Joerg

unread,
Jul 24, 2012, 5:23:55 PM7/24/12
to
Jan Conrads wrote:
> Hallo,
> Am Tue, 24 Jul 2012 13:45:25 -0700
> schrieb Joerg <inv...@invalid.invalid>:
> [snip]
>> Es gibt Herde mit hoher Absicherung. Unserer hier ist z.B. mit
>> 240V/40A abgesichert.
>
> ihr habt aber sicher keinen Drehstrom, "ungerechnet" hätten wir ja auch
> 230V 48A. ...


Klar, aber das war nur das Kochfeld. Der Doppelbackofen hat nochmal
240V/40A.

Hier ist unser Kochfeld:

http://www.analogconsultants.com/ng/images/Kitchen2.jpg

Klaus Butzmann

unread,
Jul 24, 2012, 5:22:12 PM7/24/12
to
Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:

> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen?
Doppelhülse für zwei Leiter.
http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/5472


Butzo
ls.

Horst Scholz

unread,
Jul 24, 2012, 5:51:15 PM7/24/12
to

"Hannes Kuhnert" <hannes....@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bsc3e9-...@zuhause.froschmaschine.net...

>> Lass' bitte solche Dilettantentips sein! Das ist lebens- und
>> brandgefährlich!
>
> Was heißt hier „Tipps“? Niemand hier hat das empfohlen; ich beschreibe
> nur,
> wie es in der Welt eben aussieht.


Der Fittig konnte noch nie richtig lesen, bitte vergib ihn.

1

Kai-Martin Knaak

unread,
Jul 24, 2012, 6:06:52 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:

> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines
> Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs und frage mich nun: Ist es überhaupt
> technisch ordentlich möglich, zwei Leiter an einen einzigen
> Klemmanschluss zu bringen?

Auf der Klemme steht, dass sie für maximal 2.5 mm^2 Kupfer gedacht ist.
Deine Kabelquerschnitte sehen nach 1.5 mm^2 aus...


> Wenn nein: Wie löst man das Problem dann?

Mit geringerem Kabelquerschnitt, oder mit einer Verteilerdose, die
wirklich als Verteiler und nicht nur als Verbinder gedacht ist.

---<)kaimartin(>---
--
Kai-Martin Knaak tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get

Joerg

unread,
Jul 24, 2012, 6:10:56 PM7/24/12
to
Rolf Bombach wrote:
> Manuel Reimer schrieb:
>>
>> Es braucht mehr als nur ein Foto einer vermurksten Herdanschlussdose,
>> um die korrekte Vorgehensweise für eine Lösung zu finden. Der OP
>> sollte da mal einen
>> Elektriker drüber schauen lassen.
>
> Es würde mich in keinster Weise wundern, wenn gezeigte "Installation"
> von einem Elektriker stammen würde. Meisterbetrieb natürlich.
>

Vielleicht von diesem hier :-)

http://onemansblog.com/wp-content/uploads/2007/09/Safety_Ladder_In_Pool.jpg

[...]

Joerg

unread,
Jul 24, 2012, 6:21:48 PM7/24/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Dieter Wiedmann wrote:
>
>> Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:
>>
>>> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines
>>> Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs und frage mich nun: Ist es überhaupt
>>> technisch ordentlich möglich, zwei Leiter an einen einzigen
>>> Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man das Problem dann?
>> Dafür gibts spezielle Aderendhülsen, da kommen beide Litzenenden rein,
>> und dann wird gecrimpt.
>
> Ah ja. Das Installationskabel ist aber Draht.
>
> Davon abgesehen, ganz allgemein: Bei dieser Lösung kann man die Kabel gar
> nicht mehr einzeln rein- oder rausnehmen. Und Jörg schrieb, dass man in
> Abzweigdosen „einfach so“ mehrere Leiter an eine Klemme bringt. Sind die
> speziellen Aderendhülsen für Klemmen gemacht, die an sich nicht dafür
> vorgesehen sind, mehrere Leiter anzuklemmen?


Das bezog sich auf die Wanddosen wie man sie oft in deutschen Haeusern
findet. Die Adern die da reingehen sind keine Litzen und brauchen keine
Adernendhuelsen. Das war nur als Beispiel gedacht dass es Klemmen gibt
die fuer mehrere Draehte gleichzeitig gedacht sind. So in der Art:

http://elektro-kaut.de/s/cc_images/cache_2420585149.jpg?t=1319627800

Werner Schmidt

unread,
Jul 24, 2012, 6:39:48 PM7/24/12
to
Hallo Volker Gringmuth, Du schriebst am 24.07.2012 21:57
bei einer vernünftig ausgeführten Aderendverzinnung liegt auch kein Zinn
unter der Schraube (so man denn das Kabelende tief genug in die
Schraubklemmung eingeführt hat).

Man muss halt wissen was man tut (und wie man es richtig macht).

Gruß
Werner

Message has been deleted

Stefan Koschke

unread,
Jul 25, 2012, 1:37:44 AM7/25/12
to
Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:
> Ich bin froh, heute über das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich dann
> in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zugübertragung es überstanden
> hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.
>
> Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
> Insbesondere die Klemmung des Außenleiters macht mir sorgen.
>
> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Adernendhülsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es überhaupt technisch ordentlich möglich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie löst man
> das Problem dann?
>
>
> PS: Da letztens jemand damit Schwierigkeiten hatte: Die Gruppen, an die der
> Artikel geht, und die für Antworten vorgeschlage Gruppe führe ich bewusst
> nicht nochmal im Text auf. Es steht schließlich für jeden lesbar im Kopf des
> Artikels.
>
Hallo Hannes,

da Du eine Presszange für Aderendhülsen hast, ist das doch kein Problem
mehr :-)
Es gibt nämlich genau für diesen Zweck doppelte Aderendhülsen für 2 Leiter!

Im Baumarkt wirst Du die allerdings nicht finden, aber ich denke jeder
Elektriker gibt Dir eine Handvoll gegen Kaffeekassenspende :-)

Ciao
Stefan

Jens Fittig

unread,
Jul 25, 2012, 2:43:05 AM7/25/12
to

Hannes Kuhnert schrieb:

> > Lass' bitte solche Dilettantentips sein! Das ist lebens- und
> > brandgef�hrlich!

> Was hei�t hier �Tipps�? Niemand hier hat das empfohlen; ich beschreibe nur,
> wie es in der Welt eben aussieht.

Leider - du beschreibst es aber so als w�re es LUXUS!

> Und mal im Ernst: Wenn man es halbwegs ordentlich anstellt, hat man mit
> einer nur mit zusammengezwirlten Adern angeklemmten Leuchte �berhaupt keinen
> �rger.

sagte der DAU und Wochen sp�ter fackkelte die Wohung ab. Es war sein
letzte Installation. Mit ihm starben 3 Familienmitglieder und 7
Nachbarn. Ausgel�st durch einen Schwelbrand an einer
Deckenleuchte.....

> Mit Endh�lsen ist es aber leichter bzw. sicherer, ein sichere
> Installation zu erzielen.

Es ist die einzig richtige Installation!

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 25, 2012, 2:49:41 AM7/25/12
to
Jens Fittig wrote:

> Hannes Kuhnert schrieb:
>
>> Mit Endhülsen ist es aber leichter bzw. sicherer, ein sichere
>> Installation zu erzielen.
>
> Es ist die einzig richtige Installation!

Das bestreite ich nicht.

Seit wann sind Aderendhülsen eigentlich üblich?
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Michael Jürgens

unread,
Jul 25, 2012, 3:15:43 AM7/25/12
to
Am 24.07.2012 22:36, schrieb Hannes Kuhnert:
> Rolf Bombach wrote:
>
>> Extrapunkt gibts noch für die Kürze des PE ;-]
>
> Was meinst du da? Ich schein auf der Leitung zu stehen.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fatal.. Zumindest auf der im Bild gezeigten Leitung...
Was passiert bei Dir als erstes, wenn man an der Leitung zupft?
Richtig, zuallererst geht der PE flöten...

Der PE hat deutlich länger zu sein, damit bei mechanischem Abriss des
Kabels an der Klemmstelle der PE als letztes den Kontakt verliert.

Gruss
Mike

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 25, 2012, 3:19:18 AM7/25/12
to
Joerg wrote:

> Das bezog sich auf die Wanddosen wie man sie oft in deutschen Haeusern
> findet. Die Adern die da reingehen sind keine Litzen und brauchen keine
> Adernendhuelsen. Das war nur als Beispiel gedacht dass es Klemmen gibt
> die fuer mehrere Draehte gleichzeitig gedacht sind. So in der Art:
>
> http://elektro-kaut.de/s/cc_images/cache_2420585149.jpg?t=1319627800

Danke, ist klar, da kann man mehrere Drähte reinklemmen. Und man könnte auch
mehrere einzeln endverpresste Litzen anklemmen. Zwillings-Aderendhülsen
braucht man also nur für Klemmen, die nicht für mehrere Leiter gemacht
sind?!
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Christian M�ller

unread,
Jul 25, 2012, 3:19:35 AM7/25/12
to
"Hannes Kuhnert" <hannes....@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:u903e9-...@zuhause.froschmaschine.net...
> Ich bin froh, heute �ber das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich
> dann
> in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zug�bertragung es
> �berstanden
> hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.
>
> Das Kabel, was nach oben rausgeht, versorgt die Dunstabzugshaube.
> Insbesondere die Klemmung des Au�enleiters macht mir sorgen.
>
> Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines
> Adernendh�lsen-Verpresswerkzeugs
> und frage mich nun: Ist es �berhaupt technisch ordentlich m�glich, zwei
> Leiter an einen einzigen Klemmanschluss zu bringen? Wenn nein: Wie l�st
> man
> das Problem dann?

http://vogt.ch/files/Vogt_Cat11_03Register%20Rot%20Lowres.pdf
Seite 65

Und: Litzen IMMER mit Aderendh�lsen! Ausser Federklemmen.

Gruss Chregu


Hannes Kuhnert

unread,
Jul 25, 2012, 3:37:36 AM7/25/12
to
Michael Jürgens wrote:

> Am 24.07.2012 22:36, schrieb Hannes Kuhnert:
>> Rolf Bombach wrote:
>>
>>> Extrapunkt gibts noch für die Kürze des PE ;-]
>>
>> Was meinst du da? Ich schein auf der Leitung zu stehen.
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>
> Fatal.. Zumindest auf der im Bild gezeigten Leitung...
>
> Was passiert bei Dir als erstes, wenn man an der Leitung zupft?
> Richtig, zuallererst geht der PE flöten...

Meinst du das Kabel der Dunstabzugshaube, das nach oben rausgeht?

<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>

Da ist das nicht so kritisch, weil es am anderen Ende wie gesagt so
aussieht:

<http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_4.jpeg>


Oder meinst du unten das Kabel zum Herd?

Als ich das seinerzeit in der Hand hatte, fiel mir auf: sauber
konfektioniert, so richtig mit Endhülsen … (sieht man auf dem Foto nicht).
Anscheinend muss man hier wie so oft für einen schlechten Eindruck nur etwas
genauer hinsehen …

Nacharbeit löst auch gleich ein anderes Problem: Wenn man die anderen Leiter
kürzt, geht endlich der Dosendeckel ohne Anstrengungen drauf.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hans-Jürgen Schneider

unread,
Jul 25, 2012, 3:48:45 AM7/25/12
to
Hannes Kuhnert schrieb:
>
> Jens Fittig wrote:
>
> > Hannes Kuhnert schrieb:
> >
> >> Mit Endhülsen ist es aber leichter bzw. sicherer, ein sichere
> >> Installation zu erzielen.
> >
> > Es ist die einzig richtige Installation!
>
> Das bestreite ich nicht.

Könntest Du aber sogar.

> Seit wann sind Aderendhülsen eigentlich üblich?

Als Numerik noch VEM hieß und in der Heilo war, wurde dort Anfang
der Siebziger von Deiner Luxusversion auf Aderendhülsen umgestellt.

MfG
hjs


ps. Wollte was über Lötpfeifen schreiben. Aber dieses Wort ist
ja total verkommen.

Michael Jürgens

unread,
Jul 25, 2012, 3:56:38 AM7/25/12
to
Als ich vor knapp 30 Jahren meine Ausbildung machte, war das schon üblich.

Gruss
Mike


gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 3:57:44 AM7/25/12
to

"Joerg" <inv...@invalid.invalid> schrieb im Newsbeitrag
news:a78i3h...@mid.individual.net...

> Hier ist unser Kochfeld:

Hi,
der Zinnteller d�nstet Grasreste und odoriert die Bude?

--
mfg,
gUnther


gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 4:40:25 AM7/25/12
to

"Joerg" <inv...@invalid.invalid> schrieb im Newsbeitrag
news:a78ep0...@mid.individual.net...

> Wir haben so ein massives Ding fuer Restaurants, von Broan. Beim Einzug
> der Knueller: Tat es nicht, Motor lief aber es zog nicht. Aufgemacht, da
> hatte der Vorbesitzer tatsaechlich den Luefter so reingesetzt dass der
> gegen den per Platte abgesperrten hinteren Auslass "blies", aber nichts
> nach oben wo der echte Auslass hingeht. Wir haben das seiner Frau
> vorsichtshalber nie gesagt :-)

Hi,
oh diese pr�den Amis...

--
mfg,
gUnther


Manuel Reimer

unread,
Jul 25, 2012, 4:35:17 AM7/25/12
to
Hannes Kuhnert wrote:
> Meinst du das Kabel der Dunstabzugshaube, das nach oben rausgeht?
>
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>
>
> Da ist das nicht so kritisch, weil es am anderen Ende wie gesagt so
> aussieht:
>
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube_4.jpeg>

Schöner wird das ganze deshalb auch nicht.

Da es eine Mietwohnung ist, möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass du den
Vermieter hinzuziehen solltest. Eventuell hat der Vormieter diesen Pfusch
verbockt und dein Vermieter ist einsichtig und lässt das richten.

Die saubere Lösung wäre, von einer Steckdose oder Abzweigdose aus eine Leitung
hinter die Abzugshaube zu ziehen und dort eine Steckdose für eben diese zu
setzen. Dann kann die Herdanschlussdose wieder ausschließlich für das genutzt
werden, für was sie gedacht ist.

[Herdanschlussleitung]
> Als ich das seinerzeit in der Hand hatte, fiel mir auf: sauber
> konfektioniert, so richtig mit Endhülsen … (sieht man auf dem Foto nicht).
> Anscheinend muss man hier wie so oft für einen schlechten Eindruck nur etwas
> genauer hinsehen …

Das machen viele falsch. Mich hat ein "alter Hase" im Elektrobereich sogar mal
ausgelacht wegen dieser Regel und diese als Schwachsinn abgetan. Soweit ich weiß
arbeitet der Mann aber mittlerweile nicht mehr in der Branche...

Allerdings werden Herdanschlussleitungen wohl schon genau so verkauft:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24202

Besser wäre es dennoch, wenn der Schutzleiter auch hier länger wäre. Am besten
man berücksichtigt die Regel generell, wenn man flexible Leitungen anschließt.

Am wichtigsten ist das aber bei Ortsveränderlichen Geräten und
Verlängerungsleitungen. Die ist schneller aus der Zugentlastung gerissen als man
glaubt.

Gruß

Manuel

gUnther nanonüm

unread,
Jul 25, 2012, 4:49:30 AM7/25/12
to

"Volker Gringmuth" <vgrin...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:20120724215...@marvin.einklich.net...

>> oder das Ende ist mit etwas Lötzinn kompaktiert - letzters ist die
>> Luxusausführung.
>
> Aaargllll! Nie, nie, nie ein verlötetes Ende unter eine Schraubklemmung
> stecken! Das mit Recht so genannte Weichlot hält dem Klemmdruck nicht
> stand
> und fließt zur Seite wie Brotteig, nur langsamer. In ein paar Jahrzehnten
> ist die Klemmung locker und es schmort darin gewaltig. Spätestens wenn die
> Tapete darüber sich braun verfärbt: Nachsehen!
>
> Und nochmal für Google: Nie, nie, nie ein verlötetes Ende unter eine
> Schraubklemmung stecken!

Hi,
ach quark, das geht. Man(n) verzinnt nur die Spitze, damit die Litze sich
überhaupt bequemt, ihren Slot zu penetrieren...die Schraube sollte
idealerweise "dahinter" zupacken. Außerdem gehen auch Dosenklemmen mit
Drähten gelegentlich in den Kokelmode...hatte zwei, in denen gabs sogar
gelegentlich Leuchterscheinungen...Dosenfeuer light...

--
mfg,
gUnther



Lutz Schulze

unread,
Jul 25, 2012, 4:53:03 AM7/25/12
to
Am Wed, 25 Jul 2012 09:48:45 +0200 schrieb Hans-J�rgen Schneider:

>> Seit wann sind Aderendhülsen eigentlich üblich?
>
> Als Numerik noch VEM hie� und in der Heilo war, wurde dort Anfang
> der Siebziger von Deiner Luxusversion auf Aderendh�lsen umgestellt.

In den Schaltschr�nken aber wahrscheinlich wegen Bruch des Schaltdrahtes
kurz nach der L�tstelle wegen der Bewegungen.

Wenn die Klemme am Sch�tz richtig festgezogen war floss da nichts mehr weg.

Lutz

--
Mit unseren Sensoren ist der Administrator informiert, bevor es Probleme im
Serverraum gibt: preiswerte Monitoring Hard- und Software-kostenloses Plugin
auch f�r Nagios - Nachricht per e-mail,SMS und SNMP: http://www.messpc.de
Messwerte nachtr�gliche W�rmed�mmung http://www.messpc.de/waermedaemmung.php

Volker Gringmuth

unread,
Jul 25, 2012, 5:14:23 AM7/25/12
to
gUnther nanonüm wrote:

> Man(n) verzinnt nur die Spitze, damit die Litze sich
> überhaupt bequemt, ihren Slot zu penetrieren...die Schraube sollte
> idealerweise "dahinter" zupacken.

Das geht als Notlösung. Es hat immer noch den Nachteil, daß während des
Festschraubens die vordere Schraubenkante die ersten Drähtchen durchfräst
und auf allen weiteren eine Sollbruchstelle bildet.


vG

gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 5:23:47 AM7/25/12
to

"Hans-J�rgen Schneider" <ec...@hrz.tu-chemnitz.de> schrieb im Newsbeitrag
news:500FA4DD...@hrz.tu-chemnitz.de...

>> Seit wann sind Aderendhülsen eigentlich üblich?
>
> Als Numerik noch VEM hie� und in der Heilo war, wurde dort Anfang
> der Siebziger von Deiner Luxusversion auf Aderendh�lsen umgestellt.

Hi,
und warum darf man nicht mehr mit diesen niedlichen Gewindekappen
verzwirbeln?

--
mfg,
gUnther


Torsten Homeyer

unread,
Jul 25, 2012, 5:37:02 AM7/25/12
to
Am 24.07.2012 18:49, schrieb Hannes Kuhnert:
> Ich bin froh, heute über das Herdkabel gestolpert zu sein, denn als ich dann
> in der Herdanschlussdose nachschaute, wie die Zugübertragung es überstanden
> hat, sah ich erst mal, was Phase ist:
> <http://hannes-kuhnert.de/tmp/Dunstabzugshaube.jpeg>.

Hi,

schmeiss die Luesterklemmung komplett raus, vergiss Aderendhuelsen und
mach stattdessen sowas rein:

http://www.wago.de/catalogue/catalogue.do?favOid=000000090000d92200060023&act=showIO&lang=de&action=showIO

Das ist das einzig Vernuenftige, gibts in jedem Baumarkt.

Gruss,
Torsten

Volker Gringmuth

unread,
Jul 25, 2012, 5:54:04 AM7/25/12
to
gUnther nanonüm wrote:

> und warum darf man nicht mehr mit diesen niedlichen Gewindekappen
> verzwirbeln?

Darf man das nicht mehr?


vG

gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 6:03:35 AM7/25/12
to

"Volker Gringmuth" <vgrin...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:20120725111...@marvin.einklich.net...

> Das geht als Notl�sung. Es hat immer noch den Nachteil, da� w�hrend des
> Festschraubens die vordere Schraubenkante die ersten Dr�htchen durchfr�st
> und auf allen weiteren eine Sollbruchstelle bildet.

Hi,
hebt mehr als auf, da� sich sonst die Litze seitlich unter der Schraube
herausquetschen l��t und mit viel Gl�ck nur wenige F�dchen schlu�endlich
plattgequetscht und abgedreht werden...horrido f�r den Schwelbrand...

--
mfg,
gUnther


Hans-Jürgen Schneider

unread,
Jul 25, 2012, 7:08:07 AM7/25/12
to
Lutz Schulze schrieb:
>
> Am Wed, 25 Jul 2012 09:48:45 +0200 schrieb Hans-J�rgen Schneider:
>
> >> Seit wann sind Aderendhülsen eigentlich üblich?
> >
> > Als Numerik noch VEM hie� und in der Heilo war, wurde dort Anfang
> > der Siebziger von Deiner Luxusversion auf Aderendh�lsen umgestellt.
>
> In den Schaltschr�nken aber wahrscheinlich wegen Bruch des Schaltdrahtes
> kurz nach der L�tstelle wegen der Bewegungen.

Vibrationen, ja. L�sst sich ja bei sowas nicht immer vermeiden.

> Wenn die Klemme am Sch�tz richtig festgezogen war floss da nichts mehr weg.

In so einem Schaltschrank ist ja auch immer noch jede Menge anderer
Krempel mit drin.

MfG
hjs
Message has been deleted

Uwe Hercksen

unread,
Jul 25, 2012, 9:01:00 AM7/25/12
to


Joerg schrieb:

> Hier ist unser Kochfeld:
>
> http://www.analogconsultants.com/ng/images/Kitchen2.jpg

Hallo,

und wann benutzt ihr mal mehr als drei von den sieben Platten gleichzeitig?

Bye

Horst-D.Winzler

unread,
Jul 25, 2012, 9:22:17 AM7/25/12
to
Wenn er uns sagen würde, die Aufnahme stammt aus der Küchenabteilung von
Sears, würde mich das nicht im Geringsten überraschen. Schließlich ist
er doch ein überzeugter Kugelgrillnutzer. Die gibs aber nur mit
Gasanschluß. Holzkohle wär für US-Nutzer aber viel zu gefährlich. Denn
da könnte man sich beim Anzünden verkohlen.
--
mfg hdw

Joerg

unread,
Jul 25, 2012, 9:42:08 AM7/25/12
to
Ehrlich gesagt kenne ich Zwillingsadernendhuelsen nicht. Weiss auch
nicht ob es die bei uns (USA) gibt.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/

Joerg

unread,
Jul 25, 2012, 9:46:00 AM7/25/12
to
Horst-D.Winzler wrote:
> Am 25.07.2012 15:01, schrieb Uwe Hercksen:
>>
>>
>> Joerg schrieb:
>>
>>> Hier ist unser Kochfeld:
>>>
>>> http://www.analogconsultants.com/ng/images/Kitchen2.jpg
>>
>> Hallo,
>>
>> und wann benutzt ihr mal mehr als drei von den sieben Platten
>> gleichzeitig?
>>

Meine Frau hatte mal fuenf oder sechs gleichzeitig in Betrieb, plus
beider Backoefen. Grosse Fete. Ich bin beim Herd mit mehr als zwei
Poetten kulinarisch ueberfordert, dann wuerde was ueberkochen :-)



>> Bye
>>
> Wenn er uns sagen würde, die Aufnahme stammt aus der Küchenabteilung von
> Sears, würde mich das nicht im Geringsten überraschen. Schließlich ist
> er doch ein überzeugter Kugelgrillnutzer. Die gibs aber nur mit
> Gasanschluß. Holzkohle wär für US-Nutzer aber viel zu gefährlich. Denn
> da könnte man sich beim Anzünden verkohlen.


Haeh? Ich und die meisten Nachbarn grillen immer mit Holzkohle oder
Holz. Propan ist nur was fuer Zugereiste und dekadente Leute. tsk, tsk, tsk.

Einen Kugelgrill mit Gasanschluss habe ich noch nicht gesehen, kann aber
sein dass es sowas gibt.

Karsten Roch

unread,
Jul 25, 2012, 9:50:16 AM7/25/12
to
Am 25.07.2012 15:01, schrieb Uwe Hercksen:
>
>
An Thanksgiving? Wenn der tote Truthahn nicht in die R�hre passt...

Regards
Karsten


Joerg

unread,
Jul 25, 2012, 9:52:53 AM7/25/12
to
Nein, fuer die kleine Platte gibt es keinen passenden Edelstahldeckel.

Karsten Roch

unread,
Jul 25, 2012, 9:54:25 AM7/25/12
to
Dafür steht dann ein gut sichtbarer Hinweis "Do not lit" auf der
Verpackung. Um Schadensfälle und Versicherungsklagen vorzubeugen.

Regards
Karsten

Joerg

unread,
Jul 25, 2012, 10:43:53 AM7/25/12
to
Irgendwo haben wir noch so ein Schild von anno dunnemal:

http://www.flickr.com/photos/mwichary/2276499672/

Joerg

unread,
Jul 25, 2012, 10:44:53 AM7/25/12
to
Der wird bei uns _immer_ ueber Holz- und Holzkohlefeuer im Kugelgrill
zubereitet :-)

Uwe Hercksen

unread,
Jul 25, 2012, 10:55:32 AM7/25/12
to


Karsten Roch schrieb:

> An Thanksgiving? Wenn der tote Truthahn nicht in die R�hre passt...

Hallo,

aber es geht doch um einen Truthahn, nicht gleich um einen
ausgewachsenen Strau�envogel.

Bye

Ralph A. Schmid, dk5ras

unread,
Jul 25, 2012, 11:03:38 AM7/25/12
to
Hannes Kuhnert <hannes....@gmx.de> wrote:

>oder das Ende ist
>mit etwas L�tzinn kompaktiert � letzters ist die Luxusausf�hrung.

Nein, das ist kein Luxus, sondern str�flich falsch. L�tzinn kriecht,
da wird zwangsl�ufig irgendwann die geschraubte Verbindung locker, das
funktionier tnur bei Federzugklemmen. Dazu ist die Litze am Ende der
L�tstelle besonders br�chig.


-ras

--

Ralph A. Schmid

http://www.schmid.xxx/ http://www.db0fue.de/
http://www.bclog.de/

Ralph A. Schmid, dk5ras

unread,
Jul 25, 2012, 11:03:38 AM7/25/12
to
Werner Schmidt <wer...@foni.net> wrote:

>bei einer vernünftig ausgeführten Aderendverzinnung liegt auch kein Zinn
>unter der Schraube (so man denn das Kabelende tief genug in die
>Schraubklemmung eingeführt hat).

Dann kann man es aber gleich auch sein lassen mit dem Verlöten, gut
verzwirbeln, und rein damit.

gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 11:49:40 AM7/25/12
to

"Ralph A. Schmid, dk5ras" <ra...@schmid.xxx> schrieb im Newsbeitrag
news:5q8v08dpcgcul1ks0...@4ax.com...

>>bei einer vern�nftig ausgef�hrten Aderendverzinnung liegt auch kein Zinn
>>unter der Schraube (so man denn das Kabelende tief genug in die
>>Schraubklemmung eingef�hrt hat).
>
> Dann kann man es aber gleich auch sein lassen mit dem Verl�ten, gut
> verzwirbeln, und rein damit.

Hi,
manchmal ist nicht leicht reinkommen, schlechte Sicht oder fieser Winkel. Da
hilft Verzinnen, Abknipsen der Zinnspitze bis auf einen Rest und
verzwirbeln, solch ein Ende ist formstabiler und l��t keine fiesen Dr�htchen
unsichtbar zum Nachbarkontakt r�berwachsen. Eine Aderendh�lse dagegen ist
oft entscheidende 3-5mm l�nger, als man frei hat. Wers nicht glaubt, kaufe
mal "Schnurzwischenschalter".

--
mfg,
gUnther


Volker Gringmuth

unread,
Jul 25, 2012, 11:57:29 AM7/25/12
to
gUnther nanonüm wrote:

> Eine Aderendhülse dagegen ist oft entscheidende 3-5mm länger, als man
> frei hat.

Der staunenden Weltöffentlichkeit sei zur Behebung dieses Problems
folgendes neu entwickelte Wunderwerkzeug empfohlen: der Seitenschneider.


vG

Joerg

unread,
Jul 25, 2012, 12:10:01 PM7/25/12
to
Uwe Hercksen wrote:
>
>
> Karsten Roch schrieb:
>
>> An Thanksgiving? Wenn der tote Truthahn nicht in die Röhre passt...
>
> Hallo,
>
> aber es geht doch um einen Truthahn, nicht gleich um einen
> ausgewachsenen Straußenvogel.
>

Der groesste Turkey soll 86 Pfund gewogen haben. Der Sohn einer
Bekannten hat einen 15cm hohen ringfoermigen Extender fuer deren
Kugelgrill gebaut. Die haben eine grosse Familie und so passt auch ein
nahezu monstroeser Turkey hinein.

gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 12:22:05 PM7/25/12
to

"Volker Gringmuth" <vgrin...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:20120725175...@marvin.einklich.net...

>> Eine Aderendh�lse dagegen ist oft entscheidende 3-5mm l�nger, als man
>> frei hat.
>
> Der staunenden Welt�ffentlichkeit sei zur Behebung dieses Problems
> folgendes neu entwickelte Wunderwerkzeug empfohlen: der Seitenschneider.

Hi,
aah, sehe, Du hast keine Ahnung...

--
mfg,
gUnther


gUnther nanon�m

unread,
Jul 25, 2012, 12:28:20 PM7/25/12
to

"Ralph A. Schmid, dk5ras" <ra...@schmid.xxx> schrieb im Newsbeitrag
news:on8v085t1cbv8svss...@4ax.com...

> Nein, das ist kein Luxus, sondern str�flich falsch. L�tzinn kriecht,
> da wird zwangsl�ufig irgendwann die geschraubte Verbindung locker, das
> funktionier tnur bei Federzugklemmen. Dazu ist die Litze am Ende der
> L�tstelle besonders br�chig.

Hi,
nur Deppen schrauben ins Zinn. Davor jedoch macht es Sinn. Sehr Praktisch
auch, wenn man soeine Verschraubung erst noch irgendwie zurechtfummeln mu�,
und daher nicht sogleich "endfest" schrauben mag.
Bleifrei kriecht �brigens deutlich weniger.

--
mfg,
gUnther


Volker Gringmuth

unread,
Jul 25, 2012, 12:48:01 PM7/25/12
to
gUnther nanonüm wrote:

>
> "Volker Gringmuth" <vgrin...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
> news:20120725175...@marvin.einklich.net...
>
> >> Eine Aderendhülse dagegen ist oft entscheidende 3-5mm länger, als man
> >> frei hat.
> >
> > Der staunenden Weltöffentlichkeit sei zur Behebung dieses Problems
> > folgendes neu entwickelte Wunderwerkzeug empfohlen: der Seitenschneider.
>
> aah, sehe, Du hast keine Ahnung...

Zur Behebung _dieses_ Problems bitte ich um gnädige Aufklärung.

Ich hatte bislang keine Schwierigkeiten damit, 10 mm lange Endhülsen nach
dem Verpressen auf sagen wir 7 mm zu kürzen, und ich wüßte auch nicht,
wieso spätere Probleme daraus erwachsen sollten.


vG

Hans Wein

unread,
Jul 25, 2012, 12:28:53 PM7/25/12
to
"Hannes Kuhnert" <hannes....@gmx.de> schrieb:

> Seit wann sind Aderendhülsen eigentlich üblich?

Meinen ersten Schaltschrank habe ich 1967 geplant, und da waren sie schon
längst Standard. In diesem Zusammenhang ist mir noch das Jahr 1961 geläufig,
als VW erstmals die gecrimpten Flachstecker (AMP) einführte. Bis dahin wurde
in Wolfsburg noch geschraubklemmt, und IIRC auch noch mit verzinnten
Litzenenden (!).

Hans

Manuel Reimer

unread,
Jul 26, 2012, 6:03:43 AM7/26/12
to
Volker Gringmuth wrote:
> Ich hatte bislang keine Schwierigkeiten damit, 10 mm lange Endhülsen nach
> dem Verpressen auf sagen wir 7 mm zu kürzen, und ich wüßte auch nicht,
> wieso spätere Probleme daraus erwachsen sollten.

Vermutlich stören ihn die Isolierkragen. Aber auch hier hilft ein
Seitenschneider weiter. Isolierkragen einfach vor dem Verpressen abkneifen.

Oder alternativ eben eine Schachtel Endhülsen ohne Isolierkragen vorrätig haben.

Gruß

Manuel

Thomas Rachel

unread,
Jul 26, 2012, 7:19:50 AM7/26/12
to
Am 26.07.2012 12:03 schrieb Manuel Reimer:
> Volker Gringmuth wrote:
>> Ich hatte bislang keine Schwierigkeiten damit, 10 mm lange Endhülsen nach
>> dem Verpressen auf sagen wir 7 mm zu kürzen, und ich wüßte auch nicht,
>> wieso spätere Probleme daraus erwachsen sollten.
>
> Vermutlich stören ihn die Isolierkragen.

Die sitzen hinten. Abschneiden geht - nach oben beschriebener Variante -
vorne.


Thomas

Volker Gringmuth

unread,
Jul 26, 2012, 7:22:59 AM7/26/12
to
Manuel Reimer wrote:

> > Ich hatte bislang keine Schwierigkeiten damit, 10 mm lange Endhülsen
> > nach dem Verpressen auf sagen wir 7 mm zu kürzen, und ich wüßte auch
> > nicht, wieso spätere Probleme daraus erwachsen sollten.
>
> Vermutlich stören ihn die Isolierkragen.

Ahaa, also „zu lang“ zur anderen Seite. Das kann sein.

> Aber auch hier hilft ein Seitenschneider weiter. Isolierkragen einfach
> vor dem Verpressen abkneifen.

Seitlich aufschneiden und dann abschälen, dann verbiegt sich die Hülse
nicht.

> Oder alternativ eben eine Schachtel Endhülsen ohne Isolierkragen vorrätig
> haben.

Das wäre eine zu einfache Lösung, die funktioniert ja ohne Batterie,
Microcontroller und GPS, die kann nichts taugen.


vG

gUnther nanonüm

unread,
Jul 26, 2012, 9:28:45 AM7/26/12
to

"Volker Gringmuth" <vgrin...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:20120726132...@marvin.einklich.net...

>> Oder alternativ eben eine Schachtel Endhülsen ohne Isolierkragen vorrätig
>> haben.
>
> Das wäre eine zu einfache Lösung, die funktioniert ja ohne Batterie,
> Microcontroller und GPS, die kann nichts taugen.

Hi,
ach Du Simpel, probiers doch mal selber. Wenn man zum Einfädeln nur knapp
mehr als den Drahtquerschnitt an Platz hat, steckt sichs schwer mit soeinem
steifen Stummel. Aber vielleicht ist bei Dir ja auch der Kupferdraht
butterweich...
Habe bei meinem letzten Problem dieser Art schlußendlich beide Schrauben
entfernt, die Klemme rausgedrückt, den Draht "so etwa" frei in die Mitte vom
Plastik gehalten und die Klemme dann "eingefädelt". Glücklicherweise war
genug Platz von der anderen Seite. Zinn ist dabei kein Kontaktmaterial, nur
eine "Steckhilfe". So wie man einen Faden anleckt zum Nähen...

--
mfg,
gUnther


Manuel Reimer

unread,
Jul 26, 2012, 9:42:13 AM7/26/12
to
gUnther nanonüm wrote:
> ach Du Simpel, probiers doch mal selber. Wenn man zum Einfädeln nur knapp
> mehr als den Drahtquerschnitt an Platz hat, steckt sichs schwer mit soeinem
> steifen Stummel.

So einen Schnurzwischenschalter würde ich als Konstruktionsfehler zurück gehen
lassen. Ich habe mittlerweile schon etliche Leitungen an verschiedenste
Gerätschaften angebracht. Teilweise auch Zeugs das so alt war, dass es zu dem
Zeitpunkt definitiv noch keine Endhülsen gegeben hat. Dennoch habe ich die
Litzen immer mit Endhülsen einbauen können.

> Zinn ist dabei kein Kontaktmaterial, nur
> eine "Steckhilfe". So wie man einen Faden anleckt zum Nähen...

Und wie genau stellst du sicher, dass das Zinn wirklich nur am Ende ist und
nicht durch Kapillarwirkung nach weiter hinten gesogen wird?

Ach ja: Der Vergleich mit dem Faden hinkt natürlich, denn die "Spucke"
verdunstet während dein Zinn auf immer und ewig dort verbleibt.

Gruß

Manuel

gUnther nanonüm

unread,
Jul 26, 2012, 10:12:39 AM7/26/12
to

"Manuel Reimer" <Manuel.N...@nurfuerspam.de> schrieb im Newsbeitrag
news:50114aa6$0$3604$6e1e...@read.cnntp.org...

> So einen Schnurzwischenschalter würde ich als Konstruktionsfehler zurück
> gehen lassen. Ich habe mittlerweile schon etliche Leitungen an
> verschiedenste Gerätschaften angebracht. Teilweise auch Zeugs das so alt
> war, dass es zu dem Zeitpunkt definitiv noch keine Endhülsen gegeben hat.
> Dennoch habe ich die Litzen immer mit Endhülsen einbauen können.

Hi,
extrem unwahrscheinlich etwa an "antiken" (nicht "antieken") Lampen etwa.
Solchen mit Porzellan und Kupferblech.

>
>> Zinn ist dabei kein Kontaktmaterial, nur
>> eine "Steckhilfe". So wie man einen Faden anleckt zum Nähen...
>
> Und wie genau stellst du sicher, dass das Zinn wirklich nur am Ende ist
> und nicht durch Kapillarwirkung nach weiter hinten gesogen wird?

Man isoliert "sehr großzügig" ab, verdrehtr wenig, verzinnt 5mm, schneidet
anschließend den äußerlich verzinnten Teil scharf ab...innen haften die
Fasern noch 2mm weiter, aber das stört nicht.
Man braucht Übung dazu...nimmt man soein Ende später mal raus, saß die
Schraube oder Klemme im zinnfreien Bereich, kein Zunder, kein Wackler..

>
> Ach ja: Der Vergleich mit dem Faden hinkt natürlich, denn die "Spucke"
> verdunstet während dein Zinn auf immer und ewig dort verbleibt.

das Einfädeln klappt auch mit Uhu :-) und mit hochflexibler Litze hab ich
auch schonmal mit Spucke...

--
mfg,
gUnther


Ferenc Staedter

unread,
Jul 26, 2012, 10:45:43 AM7/26/12
to
Am 7/24/2012 10:23:04 PM schrieb Rolf Bombach:

> Manuel Reimer schrieb:
>>
>> Die Dunstabzugshaube hat in der Herdanschlussdose ohnehin nix verloren ;)
>
> Gibt es überhaupt so kleine Hauben?

Sicher doch, die dient dann zum Absaugen des Rauches von den
schmorenden Leitungen in der Dose.
*auch duck*

--
lG Ferenc

Volker Gringmuth

unread,
Jul 26, 2012, 2:14:42 PM7/26/12
to
gUnther nanonüm wrote:

> ach Du Simpel,

Ich erwarte ja gar keinen normalen Umgangston von dir, aber geht’s
vielleicht eine winzige Spur weniger unfreundlich?

Ich entschuldige mich zudem hiermit in aller Form dafür, daß ich es nicht
fertiggebracht habe, den technischen Hintergrund deiner ersten Beschimpfung
unmittelbar zu erraten.

> probiers doch mal selber.

Wozu nochmal? Ich habe schon zahlreiche Schnurzwischenschalter mit Endhülsen
verklemmt.

> Wenn man zum Einfädeln nur knapp mehr als den Drahtquerschnitt an Platz hat,

… hat man Mist gekauft und wirft ihn dem Händler vor die Füße.


vG

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 26, 2012, 2:57:24 PM7/26/12
to
Volker Gringmuth wrote:

> Manuel Reimer wrote:
>
>> So wie es jetzt ist, würde ich es auf garkeinem Fall lassen. Meiner
>> Ansicht nach ist die Lösung im Wahrsten Sinne des Wortes
>> *Brandgefährlich*.
>
> Besonders schön gefällt mir ja die lange blanke Strecke des mehrdrähtigen
> Außenleiters oben, der auch noch ein bißchen danach aussieht, als säßen
> nur 4-5 Drähtchen überhaupt noch unter der Klemmung,

Beim Rausnehmen hab ich mal genau hingeschaut: Es waren ungefähr 10 Drähte
reingeklemmt – das sollte eigentlich reichen.

> während sich der
> Rest schon in Richtung L2 biegt.

Der benachbarte schwarze Außenleiter steckt dafür ordentlich mit Isolierung
im Klemmblock – passt doch alles bestens!
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Volker Gringmuth

unread,
Jul 26, 2012, 3:08:21 PM7/26/12
to
Hannes Kuhnert wrote:

> Beim Rausnehmen hab ich mal genau hingeschaut: Es waren ungefähr 10
> Drähte reingeklemmt – das sollte eigentlich reichen.

Natürlich, die anderen hat der Hersteller nur zur Dekoration mit in die
Leitung gefädelt, wo er gerade mal so schön dabei war.


vG

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 26, 2012, 3:33:52 PM7/26/12
to
Quatsch, das ist zum Wählen, falls einem die anderen besser gefallen!
Man muss nur aufpassen, dass man auf beiden Enden der Leitung die gleichen
Adern reinklemmt, damit der Strom möglichst schnell fließen kann.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Hannes Kuhnert

unread,
Jul 26, 2012, 3:55:01 PM7/26/12
to
Werner Schmidt wrote:

> Man muss halt wissen was man tut (und wie man es richtig macht).

… oder wissen wo steht, was man tun soll:

<http://de.wikihow.com/Wie-man-ein-Kabel-an-einem-Haushaltsgeraet-wechselt>

Dem Ahnungslosen den Eindruck von Fachkompetenz vermitteln dabei, vieles
richtiges sagt und einige grobe Fehlempfehlungen eingestreut haben, das ist
wirklich gefährlich.
--
Hannes Kuhnert, Chemnitz

Gerald E:scher

unread,
Jul 26, 2012, 4:44:14 PM7/26/12
to
Am 26.07.12 21:55 schrieb Hannes Kuhnert:
> Werner Schmidt wrote:
>
>> Man muss halt wissen was man tut (und wie man es richtig macht).

Blanke Litzen mit einer Schraube zu klemmen, ist auf jeden Fall falsch.

> … oder wissen wo steht, was man tun soll:
>
> <http://de.wikihow.com/Wie-man-ein-Kabel-an-einem-Haushaltsgeraet-wechselt>

Da wird gefährlicher Unsinn verzapft. Verlötete Aderenden haben in einer
Elektroinstallation nichts verloren. Das Lötzinn kriecht mit der Zeit,
es bildet sich ein Heißkontakt, als nächstes schmilzt das Lötzinn, die
Klemmverbindung löst sich und das Ergebnis ist ein Lichtbogen.
Aber auch Brandsachverständige wollen von etwas leben...

> Dem Ahnungslosen den Eindruck von Fachkompetenz vermitteln dabei, vieles
> richtiges sagt und einige grobe Fehlempfehlungen eingestreut haben, das ist
> wirklich gefährlich.

Sehr richtig, aber weshalb verlinkst du dann auf einen derartigen Artikel?

--
Gerald

gUnther nanonüm

unread,
Jul 26, 2012, 5:33:02 PM7/26/12
to

"Volker Gringmuth" <vgrin...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:20120726201...@marvin.einklich.net...

>> Wenn man zum Einfädeln nur knapp mehr als den Drahtquerschnitt an Platz
>> hat,
>
> . hat man Mist gekauft und wirft ihn dem Händler vor die Füße.

Hi,
leider hat nicht jeder hier einen Erbprinzen samt Konto in der Familie,
normalsterblich handelnde Frickler rüsten schonmal Uromis Lüster von
Seidenkabel auf moderne Leitungen um...damit es nicht mehr so kribbelt, wenn
Omi nachts an der Kette zieht :-)

--
mfg,
gUnther


Manuel Reimer

unread,
Jul 26, 2012, 6:15:51 PM7/26/12
to
Gerald E:scher wrote:
>> <http://de.wikihow.com/Wie-man-ein-Kabel-an-einem-Haushaltsgeraet-wechselt>
>
> Da wird gefährlicher Unsinn verzapft. Verlötete Aderenden haben in einer
> Elektroinstallation nichts verloren. Das Lötzinn kriecht mit der Zeit,
> es bildet sich ein Heißkontakt, als nächstes schmilzt das Lötzinn, die
> Klemmverbindung löst sich und das Ergebnis ist ein Lichtbogen.
> Aber auch Brandsachverständige wollen von etwas leben...

Am Ende des Artikels befindet sich ein Link mit dem der Artikel bearbeitet
werden kann.

Jemand Lust das mit dem Verzinnen ersatzlos zu streichen?

Gruß

Manuel
It is loading more messages.
0 new messages