Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Dimmer nachträglich in Wechsel- oder Kreuzschaltung?

994 views
Skip to first unread message

Sebastain Zaun

unread,
Oct 5, 2008, 8:35:03 AM10/5/08
to
Hallo,

ich habe hier einen Dimmer (6560) von Busch & Jaeger, den ich gerne in eine
vorhandene Installation einsetzen möchte.

Es handelt sich um eine normale Brennstelle, die von 3 konventionellen
Schaltern aus geschaltet werden kann.
Nennt sich dann Kreuzschaltung, richtig?

Nun brauche ich ja dafür den Dimmer und 2 Taster.
Nur kann ich die vorhandene Verkabelung benutzen?
Die Taster werden doch einfach alle parallel an den Dimmer angeklemmt.

Kann das mit der jetzigen Verkabelung realisiert werden?


Gruß und Danke!


Thomas Einzel

unread,
Oct 5, 2008, 11:47:24 AM10/5/08
to
Sebastain Zaun schrieb am 05.10.2008 14:35:
...

> ich habe hier einen Dimmer (6560) von Busch & Jaeger, den ich gerne in eine
> vorhandene Installation einsetzen möchte.
>
> Es handelt sich um eine normale Brennstelle, die von 3 konventionellen
> Schaltern aus geschaltet werden kann.
> Nennt sich dann Kreuzschaltung, richtig?

wenn im mittleren Schalter die beiden Korrespondierenden beim
Schaltvorgang vertauscht werden, ja

> Nun brauche ich ja dafür den Dimmer und 2 Taster.
> Nur kann ich die vorhandene Verkabelung benutzen?

^^^
nein


> Die Taster werden doch einfach alle parallel an den Dimmer angeklemmt.
>
> Kann das mit der jetzigen Verkabelung realisiert werden?

eine Wechselschaltung kann eine Fachkraft leicht man unter
"übrigbleiben" einer Ader für Taster umbauen

Thomas

Lutz Illigen

unread,
Oct 5, 2008, 12:02:18 PM10/5/08
to
"Sebastain Zaun" <kermi...@gmx.net> wrote:

> Es handelt sich um eine normale Brennstelle, die von 3
> konventionellen Schaltern aus geschaltet werden kann.
> Nennt sich dann Kreuzschaltung, richtig?

Ja.

> Nun brauche ich ja dafür den Dimmer und 2 Taster.
> Nur kann ich die vorhandene Verkabelung benutzen?
> Die Taster werden doch einfach alle parallel an den Dimmer
> angeklemmt.

Ja.

> Kann das mit der jetzigen Verkabelung realisiert werden?

Ja.

Lutz

Thorsten Böttcher

unread,
Oct 6, 2008, 6:10:10 AM10/6/08
to
Lutz Illigen wrote:
> "Sebastain Zaun" <kermi...@gmx.net> wrote:
>
>> Es handelt sich um eine normale Brennstelle, die von 3
>> konventionellen Schaltern aus geschaltet werden kann.
>> Nennt sich dann Kreuzschaltung, richtig?
>
> Ja.
Vielleicht auch nicht.

>
>> Nun brauche ich ja dafür den Dimmer und 2 Taster.
>> Nur kann ich die vorhandene Verkabelung benutzen?
>> Die Taster werden doch einfach alle parallel an den Dimmer
>> angeklemmt.
>
> Ja.

Seit wann werden in einer Kreuzschaltung Taster verwendet, und seit wann
sind die parallel geschaltet?
Das ist flasch.

Entweder sind das Taster, dann ist es eine Stromstoßschaltung, oder es
sind Schalter (Wechsel- und Kreuzschalter), dann sind die nicht parallel.

>> Kann das mit der jetzigen Verkabelung realisiert werden?
>
> Ja.

Vielleicht, wenn es ein Wechseldimmer ist. Falls wirklich
Stromstoßschaltung, dann nein.

MfG

Thomas Gerner

unread,
Oct 6, 2008, 6:48:21 AM10/6/08
to

"Thorsten Böttcher" <thorste...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:48e9e402$0$17118$9b4e...@newsspool2.arcor-online.net...

> Lutz Illigen wrote:
>> "Sebastain Zaun" <kermi...@gmx.net> wrote:
>>
>>> Es handelt sich um eine normale Brennstelle, die von 3
>>> konventionellen Schaltern aus geschaltet werden kann.
>>> Nennt sich dann Kreuzschaltung, richtig?
>>
>> Ja.
> Vielleicht auch nicht.
Doch, er spricht von Schaltern, nicht von Tastern

Die moderneren Busch-Jäger Dimmer sind allesamt Tastdimmer mit zusätzlichem
Tasteingang zur Fernsteuerung. Der genannte ist ein solcher

>>> Kann das mit der jetzigen Verkabelung realisiert werden?
>>
>> Ja.
>
> Vielleicht, wenn es ein Wechseldimmer ist. Falls wirklich
> Stromstoßschaltung, dann nein.

Oh doch, man kann problemlos aus einer Wechsel- oder Kreuzschaltung eine
Dimmerschaltung mit zwei Nebenstellen (Tastern) machen. Allerdings braucht
man natürlich zwei Taster und schmeißt die Schalter dafür heraus.
Das Anschlussbild hierzu gibt es bei Busch-Jäger, das war einfach:
<http://www.busch-jaeger-katalog.de/bildansicht.php?bild=images_ONLINE/a_6560.gif&text=Memory-Tastdimmer%206560-%E2%80%A6;%20Bedienung%20direkt%20%C3%BCber%20parallel%20angeschlossene%20Schlie%C3%9Fertaster%20(z.B.%202020%20US)>
(Link notfalls wieder zusammenpuzzlen)

Eine Korrespondierende verwendet man, um die Phase zum Dimmer durchzuleiten
und die Taster damit zu beschalten, die andere als Tastleitung, die auf den
Nebenstelleneingang des Dimmers gelegt wird. Der Dimmer muss dann auf der
Lampenseite der Kreuz- oder Wechselschaltung sitzen.

Aaaaber: Wenn man keine Ahnung hat, sollte man den Fachmann 'ranlassen,
Strom ist böse. :-)

Gruß, Thomas


Thorsten Böttcher

unread,
Oct 6, 2008, 6:55:22 AM10/6/08
to
Thomas Gerner wrote:
> "Thorsten Böttcher" <thorste...@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
> news:48e9e402$0$17118$9b4e...@newsspool2.arcor-online.net...
>> Lutz Illigen wrote:
>>> "Sebastain Zaun" <kermi...@gmx.net> wrote:
>>>
>>>> Es handelt sich um eine normale Brennstelle, die von 3
>>>> konventionellen Schaltern aus geschaltet werden kann.
>>>> Nennt sich dann Kreuzschaltung, richtig?
>>> Ja.
>> Vielleicht auch nicht.
> Doch, er spricht von Schaltern, nicht von Tastern

Und später war dann die Rede von Tastern.

> Die moderneren Busch-Jäger Dimmer sind allesamt Tastdimmer mit zusätzlichem
> Tasteingang zur Fernsteuerung. Der genannte ist ein solcher

Ok, das wußte ich nicht. Hab mir auch nicht die Mühe gemacht nachzuschauen.


>
>>>> Kann das mit der jetzigen Verkabelung realisiert werden?
>>> Ja.
>> Vielleicht, wenn es ein Wechseldimmer ist. Falls wirklich
>> Stromstoßschaltung, dann nein.
>

> Aaaaber: Wenn man keine Ahnung hat, sollte man den Fachmann 'ranlassen,
> Strom ist böse. :-)

Ok, vielleicht hätte ich das genauer schreiben sollen. Wenn man fragen
muß ob das geht, dann sollte man das nicht machen. Und wer es kann, wird
nicht fragen müssen.

Ich ging davon aus, dass einfach ein Wechselschalter durch einen
Wechseldimmer getauscht werden soll.

MfG

Lutz Illigen

unread,
Oct 7, 2008, 2:31:05 AM10/7/08
to
"Thomas Gerner" <nos...@invalid.invalid> wrote:

> "Thorsten Böttcher" <thorste...@gmx.net> schrieb im
> Newsbeitrag news:48e9e402$0$17118$9b4e...@newsspool2.arcor-
> online.net...

Bitte den Unsinn einstellen.

> Die moderneren Busch-Jäger Dimmer sind allesamt Tastdimmer mit
> zusätzlichem Tasteingang zur Fernsteuerung.

Genauso hatte ich den OP verstanden.

Lutz

0 new messages