Hallo NG,

vor Baubeginn (Wochenend-Häuschen) installiere ich auf meinem Grundstück
eine Zähleranschlusssäule (ZAS).
Integriert werden sollen Wechsel- und Drehstrom-Steckdosen für den
Baubeginn.
Zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein Fundament-Erder.

Wie führe ich am besten die Erdung (PE) aus - Staberder (1,5 m lang) oder
andere Alternative ?
Am liebsten würde ich die Erdung später für das Gebäude wiederverwenden.

Muß alles (3-phasig) FI-gesichert werden (wie in Baustrom-Verteilern ?

Dankbar für jede Anwort,
Wolfgang

PS: Aus Datenschutzgründen verwende ich einen Phantasienamen.
Datenschutz = 0
<=> Real-Namen bei Teleauskunft + Google / erweiterte Groups-Suche mit
eigener Author-ID


Helmut Hullen

unread,
May 18, 2002, 10:15:00 AM5/18/02
to
Hallo, apollo13,

Du (apollo13) meintest am 18.05.02:

> PS: Aus Datenschutzgründen verwende ich einen Phantasienamen.

Ok - dann werde ich Dir aus Datenschutzgründen nicht antworten.

Viele Gruesse!
Helmut

Jens Gerdes

unread,
May 18, 2002, 11:53:57 AM5/18/02
to
> PS: Aus Datenschutzgründen verwende ich einen Phantasienamen.
> Datenschutz = 0
> <=> Real-Namen bei Teleauskunft + Google / erweiterte Groups-Suche mit
> eigener Author-ID


Meinst Du, Du bekommst Drohanrufe wegen der Anfrage ???

-Auf jeden Fall hilft es Dir in der Form weiter, wenn Du nicht gerne
belästigt wirst, daß Dir auch nur sehr wenige antworten.


--
Jens Gerdes, ABC-Zug des Landkreises Aurich
J.Ge...@abc-zug-aurich.de
http://www.abc-zug-aurich.de


Willi Starkstrom

unread,
May 18, 2002, 12:16:14 PM5/18/02
to

"Jens Gerdes" <J.Ge...@abc-zug-aurich.de> schrieb im Newsbeitrag
news:ac5tbp$9o8$03$1...@news.t-online.com...

> > PS: Aus Datenschutzgründen verwende ich einen Phantasienamen.
> > Datenschutz = 0
> > <=> Real-Namen bei Teleauskunft + Google / erweiterte Groups-Suche mit
> > eigener Author-ID
>
>
> Meinst Du, Du bekommst Drohanrufe wegen der Anfrage ???
>
> -Auf jeden Fall hilft es Dir in der Form weiter, wenn Du nicht gerne
> belästigt wirst, daß Dir auch nur sehr wenige antworten.
>
Ich verstehe nicht, was gegen Datenschutz einzuwenden wäre.
Ich habe begründet (siehe oben), warum ich nicht gerne meinen Real-Namen
veröffentliche.

Was ist denn der tiefere Sinn, in dieser NG mit Real-Namen zu posten ?
Bitte um Aufklärung.

Ok - hier ist mein _Coming out_:
Willi Starkstrom


Horst Raas

unread,
May 18, 2002, 12:55:19 PM5/18/02
to
On 5/18/02 4:15 PM, Helmut Hullen wrote:

> Hallo, apollo13,
>
> Du (apollo13) meintest am 18.05.02:
>
>> PS: Aus Datenschutzgründen verwende ich einen Phantasienamen.

So ein Mist. Mit einem Filter auf Realnamen verpasst man echt das
Beste..:)

mfg
Horst

Volker Gringmuth

unread,
May 18, 2002, 1:11:57 PM5/18/02
to
"Willi Starkstrom" (apol...@01019freenet.de) wrote:

> Was ist denn der tiefere Sinn, in dieser NG mit Real-Namen zu

> posten ? Bitte um Aufkl?rung.

Oh nein, nicht schon wieder und nicht hier. Bitte lies dsnu, da ist das
Dauerthema.

Und in <http://oe-faq.de/> erfährst du, wie du deinen Müllh^WNewsreader
davon überzeugst, daß Nicht-ASCII-Zeichen deklariert/kodiert werden
müssen, damit auch andere sie lesen können und nicht nur du selbst.


f'up2 -> [1] vG, score adjustend

___________
[1] Das bedeutet, daß Antworten bitte nur per Mail an mich geschickt
werden - Vorsicht mit OjE, denn das kann er auch nicht

--
Volker Gringmuth http://www.volker-gringmuth.de

"Man sollte keine Dummheit zwei Mal begehen; die Auswahl ist groß genug."
(Jean Paul Sartre)

Willi Starkstrom

unread,
May 18, 2002, 1:25:31 PM5/18/02
to
"Volker Gringmuth" <vol...@einklich.net> schrieb im Newsbeitrag
news:ac691s.3...@h1.einklich.net...

Aus Deiner Homepage:
...verbote und Kontrollen können nicht die Lösung sein. Ich frage mich
ernsthaft, was wir ... eigentlich vermitteln.

MfG

Helmut Hullen

unread,
May 18, 2002, 1:07:00 PM5/18/02
to
Hallo, Willi,

Du (apollo13) meintest am 18.05.02:

> Was ist denn der tiefere Sinn, in dieser NG mit Real-Namen zu


> posten ? Bitte um Aufklärung.

Wer sich erwachsen benimmt, wird wie ein Erwachsener behandelt.

Wer keine Antworten haben will: auch dessen Wunsch wird gern erfüllt.

"follow up" gesetzt auf de.alt.gruppenkasper

Viele Gruesse!
Helmut

Jens Gerdes

unread,
May 18, 2002, 2:00:31 PM5/18/02
to
"Horst Raas" <hr...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:ac682n.3...@raas.myfqdn.de...

> So ein Mist. Mit einem Filter auf Realnamen verpasst man echt das
> Beste..:)


würde mich mal interessieren, wie ich Pseudonyme filtern kann - geht das ?


--

Jens Gerdes - http://www.klein-hagenbeck.de


Jens Gerdes

unread,
May 18, 2002, 2:18:32 PM5/18/02
to
"Willi Starkstrom" <apol...@01019freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3ce67e30$0$23729$9b62...@news.freenet.de...

> Was ist denn der tiefere Sinn, in dieser NG mit Real-Namen zu posten ?

Der Sinn liegt darin, daß jedermann mit einem guten Benehmen sich vorstellt,
bevor er ein Gespräch beginnt, das macht man indem man seinen Real-Namen
preisgibt. Stell Dir vor, Du bist auf einer Party und sagst Hallo, ich bin
Apollo13 - meinst Du, es spricht noch jemand mit Dir ?

> Ok - hier ist mein _Coming out_:
> Willi Starkstrom

...was die ganze Sache nicht einfacher macht...


--
Jens Gerdes

http://www.ABC-Zug-Aurich.de
http://www.Klein-Hagenbeck.de

Der Beitrag gibt nur meine persönliche Meinung wieder,
die durchaus auch mal ironisch gemeint sein kann.


Willi Starkstrom

unread,
May 18, 2002, 2:44:59 PM5/18/02
to
"Jens Gerdes" <J.Ge...@abc-zug-aurich.de> schrieb im Newsbeitrag
news:ac65qr$378$07$1...@news.t-online.com...

> "Willi Starkstrom" <apol...@01019freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:3ce67e30$0$23729$9b62...@news.freenet.de...
>
> > Was ist denn der tiefere Sinn, in dieser NG mit Real-Namen zu posten ?
>
> Der Sinn liegt darin, daß jedermann mit einem guten Benehmen sich
vorstellt,
> bevor er ein Gespräch beginnt, das macht man indem man seinen Real-Namen
> preisgibt. Stell Dir vor, Du bist auf einer Party und sagst Hallo, ich bin
> Apollo13 - meinst Du, es spricht noch jemand mit Dir ?
>
JA - allerdings nur die interessanten (und damit hübschesten) Mädchen !

Hallo Jens,
danke für die Belehrung - endlich mal ein konstruktiver Beitrag !

Im Posting selbst habe ich mich mit Wolfgang vorgestellt.
Genau so stelle ich mich auch auf Partys vor.

Es wäre wirklich nett, wenn Du mal kurz auf meine eigentliche (technische)
Frage
eingehen würdest.

Für eine etwaige Beantwortung im voraus herzlichen Dank !

Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang


Sebastian Suchanek

unread,
May 18, 2002, 3:05:16 PM5/18/02
to
"Jens Gerdes" <J.Ge...@abc-zug-aurich.de> spoke thusly:

> "Horst Raas" <hr...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:ac682n.3...@raas.myfqdn.de...
>
>> So ein Mist. Mit einem Filter auf Realnamen verpasst man
>> echt das Beste..:)
>
>
> würde mich mal interessieren, wie ich Pseudonyme filtern
> kann - geht das ?

In Grenzen - ja.
Mit OjE allerdings vermutlich nicht.

Ansonsten bietet jeder Vernünftige[tm] Newsreader ein sog.
Scorefile, d.h. alle Postings werden nach definierten Regeln
bewertet. Wenn's zuviele Minuspunkte für eine Nachricht gibt,
bekommt sie der User gar nicht zu Gesicht.


HTH,

Sebastian

--
Du willst wissen, welchen Weg Dein Geld nimmt?
Dann schau' hier:
http://www.eurobilltracker.com/index.php?referer=3045
(Nein, keine Abzock-URL :-) )

Jens Gerdes

unread,
May 18, 2002, 3:34:06 PM5/18/02
to

Ok, Wolfgang, dann sollst Du auch eine Antwort haben ;-)

Wenn Du Deine Anschlußsäule für die Bauzeit nutzen möchtest, ist eine
Absicherung aller Steckdosen über einen in regelmäßigen Abständen zu
prüfenden FI vorgeschrieben. D.h. ein FI muß zwingend rein. Ich würde für
die normalen Schuko-Steckdosen einen 0,03A-FI nehmen, für die
Kraftsteckdosen einen 0,3A-FI.

Zum Thema Erdung: Es ist immer schwierig zu sagen. Nimm auf jeden Fall
keinen Staberder, sondern einen Kreuzerder, der hat eine größere Oberfläche.
In den meisten Fällen reicht ein 1,5mtr langer, sollte aber besser
eingemessen werden und es ist auch von den Begebenheiten (Beschaffenheit des
Bodens z.B.) abhängig.

Es ist von EVU zu EVU unerschiedlich, die meisten bestehen aber darauf, daß
sofort, wenn der Zähler gestezt wurde die Erdung, sowie der/die FI/s
eingemessen werden.

Hier bei uns hat immer während der Energieversorger da ist ein Elektriker
vor Ort zu sein, der demjenigen, der den Zähler gesetzt hat gleich ein
Protokoll mit den gemessenen Werten präsentiert. Von daher wirst Du aller
Warscheinluchkeit nach sowieso entweder ein messgerät leihen müssen oder auf
einen Installateur angewiesen sein.

Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben.

Gruß aus Aurich

apollo13

unread,
May 18, 2002, 3:58:10 PM5/18/02
to
Hallo Jens,
sehr nett von Dir, mir so ausführlich zu antworten !

> Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben.

Du hast mir sehr geholfen - nochmals danke !

Gruß, Wolfgang


Jens Gerdes

unread,
May 18, 2002, 4:04:12 PM5/18/02
to
"apollo13" <apol...@01019freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3ce6b234$0$14323$9b62...@news.freenet.de...

> Du hast mir sehr geholfen - nochmals danke !


Keine Ursache

Helmut Hullen

unread,
May 18, 2002, 3:56:00 PM5/18/02
to
Hallo, Willi,

Du (apollo13) meintest am 18.05.02:

> Mit freundlichen Grüßen,
> Wolfgang

Du solltest etwas gegen Deine multiple Schizophrenie tun.

Viele Gruesse!
Helmut

apollo13

unread,
May 18, 2002, 4:40:33 PM5/18/02
to
> Du solltest etwas gegen Deine multiple Schizophrenie tun.
>
> Viele Gruesse!
> Helmut

Hallo Helmut,
danke für Deine(n) Beitrag(e).

Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Du mir noch
Deine fachliche Meinung zu meiner gestellten Fachfrage
mitteilen würdest.

Helmut Hullen

unread,
May 19, 2002, 1:55:00 AM5/19/02
to
Hallo, apollo13,

Du (apollo13) meintest am 18.05.02:

>> Du solltest etwas gegen Deine multiple Schizophrenie tun.

> Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Du mir noch


> Deine fachliche Meinung zu meiner gestellten Fachfrage
> mitteilen würdest.

Benimm Dich wie ein Erwachsener. Danke!

Hilfsweise empfehle ich Dir
www.hullen.de/helmut/filebox/Knigge/

Viele Gruesse!
Helmut

Horst Raas

unread,
May 18, 2002, 2:17:17 PM5/18/02
to
On 5/18/02 8:00 PM, Jens Gerdes wrote:

> würde mich mal interessieren, wie ich Pseudonyme filtern kann - geht das ?

Nur mir OE gehts nicht. Es gibt aber ein nettes, einfaches,
kostenloses Tool namens "Hamster". Das ist ein News.- und
Mailserver, welcher komfortable Filtermöglichkeiten bietet.
Google mal nach "Hamster" und "Filter", dass dürfte einiges ans
Tageslicht bringen.

mfg
Horst

Lutz Illigen

unread,
May 19, 2002, 11:09:46 AM5/19/02
to
HHull...@BTX.dtag.de (Helmut Hullen) wrote:

> Hallo, apollo13,
>
> Du (apollo13) meintest am 18.05.02:
>
>> PS: Aus Datenschutzgründen verwende ich einen Phantasienamen.
>
> Ok - dann werde ich Dir aus Datenschutzgründen nicht antworten.

Deshalb habe ich mir eine Antwort gespart.

Lutz

Lutz Illigen

unread,
May 19, 2002, 11:09:37 AM5/19/02
to
"Jens Gerdes" <J.Ge...@abc-zug-aurich.de> wrote:

> "Horst Raas" <hr...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:ac682n.3...@raas.myfqdn.de...
>
>> So ein Mist. Mit einem Filter auf Realnamen verpasst man echt
>> das Beste..:)
>
>
> würde mich mal interessieren, wie ich Pseudonyme filtern kann -
> geht das ?

Für den Hamster gibt es passende Regeln.

Lutz

Rolf Bombach

unread,
May 26, 2002, 1:25:50 PM5/26/02
to
Helmut Hullen wrote:
>
> Hilfsweise empfehle ich Dir
> www.hullen.de/helmut/filebox/Knigge/

Und jetzt noch ein http:// davor und schon kann man es direkt anklicken
http://www.hullen.de/helmut/filebox/Knigge/
Lohnt. Siehe auch die Regeln über den Gebrauch von Umlauten im Betreff ;-))
SCNR

--
mfg Rolf Bombach


0 new messages