Gruß Armin
Im Prinzip schon, aber rechne damit, dass der so ca 1W verbraten
muss, solange die Lampen an sind. Sauber ist die Verwendung eines
Kontrollschalters mit Neutralleiteranschluss, erfordert natürlich
das Vorhandensein des Neutralleiters an der Schalterdose.
Gruß Dieter
> Nach dem Umstellen einer 4flammigen Leuchte auf
> Energiesparlampen flackern nun die Betriebsbereitschaftsanzeigen.
Da wird wohl ein Leiter fehlen.
> Wenn ich eine Glühbirne in einer bestimmten Fassung lasse, leuchten
> die Glimmlampen normal.
Birnen gibt es in der Obstabteilung.
> Wie kann ich das Problem beseitigen?
Neutralleiter nachinstallieren.
> Etwa durch Parallelschaltung eines (großen)Widerstandes zur
> Energiesparlampe?
Wüsste nicht wo der unterzubringen wäre.
Lutz
> Daher empfehle ich die Verwendung eines X-Kondensators statt des
> ohmschen Widerstands. Da fließt kostenloser Blindstrom, der
> vielleicht sogar einen Trafo ein wenig kompensiert.
Keine schlechte Idee, 220nF sollten gut reichen. Und die Biester
gibts ja sogar mit Litze/Aderendhülse, passt mit in den Lampenbaldachin.
Gruß Dieter
Ich glaube kaum, dass ich Schalter mit Neutralleiteranschluss aus einer
Serie von Busch & Jäger noch bekomme. Außerdem sind die sündhaft teuer.
Zumindest an einem Schalter habe ich einen Nullleiter. Kann ich den an die
Glimmlampe ziehen, ohne einen Kurzen zu bauen?
Gruß Armin
> Ich glaube kaum, dass ich Schalter mit Neutralleiteranschluss aus einer
> Serie von Busch & Jäger noch bekomme.
2000/6 USK, oder hast du uralte Blenden?
> Außerdem sind die sündhaft teuer.
EUR 10-15,-, je nach Laden, Endverbraucherpreis.
> Zumindest an einem Schalter habe ich einen Nullleiter. Kann ich den an die
> Glimmlampe ziehen, ohne einen Kurzen zu bauen?
Da müsstest du den Schaltereinsatz wohl umbasteln. Würde ich nicht
dazu raten.
Gruß Dieter
> Zumindest an einem Schalter habe ich einen Nullleiter.
Mit Sicherheit nicht, denn den gibbet nicht.
Lutz
Nimm doch das Flackern als ein besonders Feature. Flackern wird eher
wahgenommen als Dauerglimm. Und flackerts einmal nicht, könnte der
Stromkreis unterbrochen sein.
--
mfg hdw
Gruß Armin
Mich nervts aber. Ich warte immer darauf, dass die Glimmlampe ganz den Geist
aufgibt. Wegen dieses Problems habe ich schon Stunden im Deckenverteiler und
in den Schaltern rumgefummelt.
Der Tipp mit dem Kondensator scheint mir wirklich der Beste zu sein.
Gruß Armin
Flackern ist halt etwas gewöhnungsbedürftig.
Kondensator 0,1-0,2 µF/630V- sollte sich in der Abdeckhaube der Lampe
"problemlos" unterbringen lassen.
--
mfg hdw
>>Zumindest an einem Schalter habe ich einen Nullleiter.
>
> Mit Sicherheit nicht, denn den gibbet nicht.
Nur weil er mittlerweile PEN heißt ist er noch lange nicht
verschwunden. Und zur Netzform beim OP wissen wir ja noch nichts.
Gruß Dieter
> Kondensator 0,1-0,2 µF/630V-
Bitte nicht so irgend einen! Da gehört ein X2 für mindestens 250VAC hin.
Gruß Dieter
> Adolf von Hagen
Ist das nicht so ein Blisterverpacker für Baumärkte?
Gruß Dieter
> Im Prinzip schon, aber rechne damit, dass der so ca 1W verbraten
> muss, solange die Lampen an sind.
Daher empfehle ich die Verwendung eines X-Kondensators statt des
ohmschen Widerstands. Da fließt kostenloser Blindstrom, der
vielleicht sogar einen Trafo ein wenig kompensiert.
--
Gruß Werner
Ich sei, gewährt mir die Bitte, in Eurem Computer der Dritte!
http://www.schaeuble-wegtreten.de <-- Unterschriftenaktion
Wo Dieter Recht hat, hat er Recht.
BTW Meine, bisher verbauten PKT-Kondensatoren(630V-) halten schon eine
Ewigkeit.
--
mfg hdw
> Nimm doch das Flackern als ein besonders Feature.
LOL
Warum Denke ich dabei sofort an Microsoft?
It's Not a Bug, It's a Feature!
YMMD
-Sven-
> Ist das nicht so ein Blisterverpacker für Baumärkte?
Richtig!
Gruß Armin
> "Dieter Wiedmann" schrieb:
> Hab mich geirrt. Sind von Adolf von Hagen, Serie Octo Color.
Octocolor kenne ich sonst von der Firma Merten. Schau mal unter
http://www.merten.de/html/de/1014.html
evtl. findet sich da was passendes.
Bis dann,
Markus
> Octocolor kenne ich sonst von der Firma Merten. Schau mal unter
>
> http://www.merten.de/html/de/1014.html
>
> evtl. findet sich da was passendes.
>
Sieht ziemlich ähnlich aus. Ob es baugleich ist, konnte ich noch nicht
feststellen. Danke. Die Homepage von Adolf von Hagen ist z. Zt. im Aufbau.
Jetzt verfolge ich erst Mal den Pfad mit dem Kondensator
Gruß Armin
> Die Homepage von Adolf von Hagen ist z. Zt. im Aufbau.
Wie lange schon? Gibt Seiten die bestehen nur aus so einer Seite.
Lutz
Tausend Dank für die Hilfe. So konnte ich ein Problem von den Vielen, die
ich seit dem Einbau des FI-Schalters hatte bzw. habe, lösen.
Viele Grüße
Armin
> So brauche ich mir keinen Wechselschalter mit Neutralleiter-
> anschluss zu kaufen. Sowas kannte man im Baumarkt nicht.
Nennt sich Wechselkontrollschalter.
Lutz
> Wird man im Baumarkt trotzdem nicht kennen.
Es könnte aber drauf stehen.
Lutz
Nachdem der Wechselschalter im Keller offensichtlich am Ende ist, möchte ich
mir nun doch einen neuen Schalter kaufen (Tausch der Glimmlampe in
Anbetracht des Schalteralters wahrscheinlich nicht sinnvoll). Ich brauche
aber keinen Wechselkontrollschalter, sondern einen Wechselschalter mit
Anzeige der Betriebsbereitschaft. Oder lässt sich der
Wechselkontrollschalter anders beschalten? Ich gehe am Besten gleich ins
Fachgeschäft.
Armin
> Nachdem der Wechselschalter im Keller offensichtlich am Ende
> ist, möchte ich mir nun doch einen neuen Schalter kaufen (Tausch
> der Glimmlampe in Anbetracht des Schalteralters wahrscheinlich
> nicht sinnvoll).
Yepp.
> Ich brauche aber keinen Wechselkontrollschalter, sondern einen
> Wechselschalter mit Anzeige der Betriebsbereitschaft. Oder lässt
> sich der Wechselkontrollschalter anders beschalten?
Ja.
> Ich gehe am Besten gleich ins Fachgeschäft.
Gute Idee.
Lutz
>> Im Prinzip schon, aber rechne damit, dass der so ca 1W verbraten
>> muss, solange die Lampen an sind.
>
> Daher empfehle ich die Verwendung eines X-Kondensators statt des
> ohmschen Widerstands. Da fließt kostenloser Blindstrom, der
> vielleicht sogar einen Trafo ein wenig kompensiert.
Das Problem habe ich auc öfters, wenn z.B. in ner 5x1,5 ein geschalteter und
ein dauernd Spannung führender Außenleiter liegen.
Eine Glimmlampe, die im Schalter signalisieren soll, dass Spannung anliegt,
glimmt dann je nach Leitungslänge deutlich.
Als Abhilfe reicht ein Kondensator - oder eine zweite, hinter dem Schalter
eingebaute Glimmlampe.
Man hat ja nicht immer alles zur Hand...
Der Hersteller dürfte dann Merten sein, Preis und Qualität mit Busch-Jäger
vergleichbar, wenn man nicht gerade im Baumarkt zu Apothekenpreisen kauft!
Interessant wäre natürlich eine Erklärung für die Ursache des Flackerns.
Wenn ich eine Glühlampe statt einer Energiesparlampe (Widerstand sehr groß)
in eine ganz bestimmte Fassung von Vieren einschraube, flackert nichts mehr.
Also werden Ladungen über den endlichen Widerstand der Glühlampe abgeführt?
Gruß Armin
Du hast eine Kontrolllampe, die sitzt zwischen dem Schaltdraht und dem
Neutralleiter?
Sie brennt also hell, wenn die Lampen an sind?
Dann koppelt sich irgendwo eine Spannung kapazitiv in den Schaltdraht ein.
Eine Glühlampe führt den Strom ab, eine ESL anscheinend nicht.
Nein, die Glimmlampen überbrücken die Schalter. Sie leuchten, wenn die Lampe
aus ist.
Gruß Armin
> Interessant wäre natürlich eine Erklärung für die Ursache des Flackerns.
In der ESL wird ein Kondensator durch den geringen Strom der
Glimmlampe langsam geladen. Wenn der eine bestimmte Spannung
erreicht versucht die ESL zu zünden, was aber mangels Nachschub
nicht klappt, aber den Kondensator wieder entlädt. usw/usf
> Wenn ich eine Glühlampe statt einer Energiesparlampe (Widerstand sehr groß)
> in eine ganz bestimmte Fassung von Vieren einschraube, flackert nichts mehr.
> Also werden Ladungen über den endlichen Widerstand der Glühlampe abgeführt?
Der Strom fließt einfach durch die Glühlampe, und da das so weig
ist, und der Glühfaden einen niedrigen Widerstand hat, entsteht
dabei keine nennenswerte Spannung. Die ESL können also erst gar
nicht in Versuchung kommen zünden zu wollen.
Gruß Dieter
Ah ja. Wozu?
Schalter so ungünstig angebracht?
Egal.
Diese Glimmlampen brauchen dann die Glühlampen als Kontakt zum
Neutralleiter.
Energiesparlampen bringen dann den Flackereffekt, Dieter hat es schon gut
beschrieben.
Sie kommt sehr wohl in Versuchung. Ich war einmal in einem Hotel indem
mich Nachts ein leises Tick-Tick-Tick im Sekundentakt am einschlafen
gehindert hat. Nach einigem rumsuchen habe ich den Übertäter gefunden:
Die ESL im Nachttisch, die über einen dieser einschlägigien
Glimmlampen-Schalter geschaltet wurde. Ich habe die Lampe rausgedreht
und es war Ruhe. Scheinbar hat der Strom durch die Glimmlampe den
Kondensator nach dem Gleichrichter aufgeladen, und wenn die Spannung
hoch genug war hat die Lampe versucht zu zünden, für mehr als ein kurzes
"Tick" hat die Ladung natürlich nicht gereicht.
Thomas
> >> Du hast eine Kontrolllampe, die sitzt zwischen dem Schaltdraht und dem
> >> Neutralleiter?
> >
> > Nein, die Glimmlampen überbrücken die Schalter. Sie leuchten, wenn die
> > Lampe
> > aus ist.
>
> Ah ja. Wozu?
> Schalter so ungünstig angebracht?
>
Versteh ich nicht. Ich will doch im Dunkeln den Schalter finden. Meine
Schalter haben keinen Neutralleiter. Problem ist sicher das "Zünden" der
Glimmlampe, wenn die Ladungen nicht über die nicht brennende ESL zum
Neutralleiter abfließen können (Potentialdifferenz zu klein).
Gruß Armin
Deswegen schrieb ich:
"Schalter so ungünstig angebracht?"
Meine befinden sich in der Regel neben der Türöffnung und können blind
bedient werden.
Zudem betrete ich einen dunklen Raum meistens aus einem anderen Raum,
welcher hell ist.
Das gilt nur für das Schlafzimmer nicht, dort passiert es mir manchmal, dass
ich es morgens im Dunkeln aufwache.
Macht aber nichts, Lichtschalter = Griff nach links. Hängt genau an der
richtigen Stelle, habe bei der Installation extra dafür eine Simulation
morgendlichen Erwachens ausgeführt.
(Balkonliege als Bett-Ersatz hingestellt. Dann hingelegt, mit ausgestrecktem
Arm nach links an die Wand geschlagen und an der Stelle das Kreuz für
"Schalter HIER" gemacht.)
Du brauchst übrigens keine speziellen Kontroll-Schalter mit N-Anschluss,
wenn ein N in der Dose vorhanden ist.
Den Lampen ist es egal, wenn sie wechselweise zwischen N-L und N-N liegen.
(Man kann den Wechselschalter so anschließen, dass die Leuchte am
eigentlichen Eingangskontakt angeschlossen ist. Die ehemals als Ausgang
benutzten Kontakte werden nun mit N und L beschaltet, dazwischen die
Glimmlampe. Es gab allerdings schon mal Probleme damit: Dort hatte der
Abrissfunke beim Ausschalten einen Lichtbogen zwischen N und L gezündet.)
Aber ohne den Effekt, dass eine ausgeschaltete Lampe trotzdem unter Spannung
steht.