Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Welche Vorsicherung vor Schaltnetzteil?

429 views
Skip to first unread message

Manuel Reimer

unread,
Sep 25, 2013, 4:01:44 PM9/25/13
to
Hallo,

ich m�chte in eine Verteilung ein Hutschienennetzteil einbauen. Dieses
soll eine eigene Vorsicherung bekommen. Schon deshalb, weil ich das
Netzteil ggf. auchmal damit getrennt "wegschalten" will.

Es handelt sich beim Netzteil um ein TDK-Lambda DSP 10-12. Ein 10W/12V
Netzteil.

Im Datenblatt wird als Einschaltstrom "<30A" angegeben. Klar treten die
nur sehr kurz auf, aber nirgends steht wie lange. H�lt da ein 6A-Automat
mit B-Charakteristik oder muss ich hier einen gr��eren verbauen?

Danke im Voraus

Gru�

Manuel

Izur Kockenhan

unread,
Sep 25, 2013, 4:53:47 PM9/25/13
to
Ich w�rde genau das versuchen.

Izur


Axel Hase

unread,
Sep 26, 2013, 6:34:01 AM9/26/13
to
Ist grenzwertig, sollte aber funktionieren. B-Charakteristik setzt
einen Multiplikator von 5 voraus. Ein B6-Automat hat also eine
elektromagnetische Ausl�seschwelle von 30A (5x6A). Dem Bimetall sollte
der kurze hohe Einschaltstrom nichts ausmachen.

Ralph A. Schmid, dk5ras

unread,
Sep 26, 2013, 11:03:45 AM9/26/13
to
Axel Hase <Axel...@kabelmail.de> wrote:

>Ist grenzwertig, sollte aber funktionieren. B-Charakteristik setzt
>einen Multiplikator von 5 voraus. Ein B6-Automat hat also eine
>elektromagnetische Ausl�seschwelle von 30A (5x6A). Dem Bimetall sollte
>der kurze hohe Einschaltstrom nichts ausmachen.

Dazu sind die angegebenen 30A schon sehr pessimistisch angegeben, das
wird in der Regel kaum so hoch sein, oder wenn, dann derart kurz, da�
es egal ist.


-ras

--

Ralph A. Schmid

http://www.schmid.xxx/ http://www.db0fue.de/
http://www.bclog.de/

Uwe Hercksen

unread,
Sep 26, 2013, 11:34:07 AM9/26/13
to


Manuel Reimer schrieb:

> Im Datenblatt wird als Einschaltstrom "<30A" angegeben. Klar treten die
> nur sehr kurz auf, aber nirgends steht wie lange. H�lt da ein 6A-Automat
> mit B-Charakteristik oder muss ich hier einen gr��eren verbauen?

Hallo,

ein grobe Absch�tzung w�re das der Einschaltstromsto� k�rzer als eine
Viertelperiode der Netzfrequenz sein mu�, also k�rzer als 5 ms.

Bye

Manuel Reimer

unread,
Sep 26, 2013, 11:50:35 AM9/26/13
to
On 09/26/2013 05:03 PM, Ralph A. Schmid, dk5ras wrote:
> Dazu sind die angegebenen 30A schon sehr pessimistisch angegeben, das
> wird in der Regel kaum so hoch sein, oder wenn, dann derart kurz, da�
> es egal ist.

Andererseits kostet ein 10A LSS aber nur die H�lfte. Schadet also wohl
nichts auf Sicherheit zu bauen, oder? Zumal das Schaltnetzteil wohl
prim�rseitig ohnehin eine Schmelzsicherung haben wird. Der LSS muss also
eigentlich nur das kurze St�ck Leitung zwischen LSS und Netzteil absichern.

Gru�

Manuel

gUnther nanon�m

unread,
Sep 26, 2013, 6:09:05 PM9/26/13
to

"Uwe Hercksen" <herc...@mew.uni-erlangen.de> schrieb im Newsbeitrag
news:baj2ff...@mid.dfncis.de...
Hi,
solange vorher da mal ein alter R�hrenfarbfernseher dran lief, pa�t es.
Dessen R�hrenentmagnetisierung liegt etwa in demselben Bereich.

--
mfg,
gUnther


Franz Glaser

unread,
Sep 27, 2013, 7:53:39 AM9/27/13
to
Manchmal w�nsch ich mir ein "like" - H�kchen im usenet :-)

GL
--
Nach meiner Erfahrung liegt der Haken in der Verpfaffung der ganzen
Gesellschaft: lauter Pfaffen und keine Gl�ubigen mehr. Alle zeigen mit
dem Finger auf die Schuldigen aber keiner steht dort, au�er die paar,
die es am wenigsten sind.

Manuel Reimer

unread,
Sep 27, 2013, 11:06:46 AM9/27/13
to
On 09/27/2013 01:53 PM, Franz Glaser wrote:
>> Andererseits kostet ein 10A LSS aber nur die H�lfte. Schadet also wohl
>> nichts auf Sicherheit zu bauen, oder? Zumal das Schaltnetzteil wohl
>> prim�rseitig ohnehin eine Schmelzsicherung haben wird. Der LSS muss also
>> eigentlich nur das kurze St�ck Leitung zwischen LSS und Netzteil
>> absichern.
>
> Manchmal w�nsch ich mir ein "like" - H�kchen im usenet :-)

Soll hei�en?

Die Frage war ernst gemeint.

Allerdings konnte ich sie mir mittlerweile selber beantworten.

Davon abgesehen, dass ein Schaltnetzteil ohne prim�rseitige Sicherung
wohl kaum mit CE-Zeichen in DE auf dem Markt w�re kann man die Sicherung
durch die L�ftungsschlitze auch gut sehen. Es ist eine 1A Tr�ge
Minisicherung (rundes Geh�use).

Demnach packe ich da 10A davor. Die h�lt sicher und doppelt gemoppelt
h�lt nicht unbedingt immer auch besser.

Gru�

Manuel

Franz Glaser

unread,
Sep 28, 2013, 3:24:19 PM9/28/13
to
Das liken war auch ernst gemeint, f�r den Absatz, den ich gequotet habe.
Ich wollte nur keinen Beifallssturm posten sondern nur ein "ja, gef�llt
mir".
0 new messages