Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Frage zu RCBO

55 views
Skip to first unread message

Eddie King

unread,
May 27, 2022, 11:29:36 AM5/27/22
to
Hallo,

RCBOs scheinen sich immer mehr durchzusetzen.

Nun meine Frage, ist es in Deutschland zulässig 1-polige RCBOs für
Steckdosen und Lichtstromkreise einzusetzen oder müssen es zwingend
2-polige sein? Ich würde gerne "empfindliche" Stromkreise, bspw. für
PC/IT, Gefriertruhe oder Außensteckdosen mit separaten RCBOs absichern.
Die Bestandsanlage ist mit einem 4-poligen 30mA RCD und für Bad mit
einem 1-poligen 10mA RCD ausgestattet.

Grund meiner Frage, in Deutschland scheinen 2-polige RCBOs allgemein
erhältlich zu sein, in England dagegen sind 1-polige die Norm außer für
1-phasige EV-Ladestationen wo 2-polige verlangt werden. 2-polige bekomme
ich aber wegen der Bauforn aus Platzgründen nicht in der Verteilung
untergebracht.

Gibt es 2-polige RCBOs in der Bauform 1 TE?

Vielen Dank für die Antworten.

Eddie King

Otwin

unread,
May 27, 2022, 12:11:18 PM5/27/22
to
Am 27.05.22 um 17:29 schrieb Eddie King:
> Hallo,
>
> Gibt es 2-polige RCBOs in der Bauform 1 TE?
>
> Vielen Dank für die Antworten.
>
> Eddie King
>

Es gibt keine einpoligen FI/LS Schalter. Wie sollte das auch funktionieren.

Siemens hat FI/LS mit 1TE Baubreite.

Siemens 5SV13166KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16A
0.03A 230V

Gruß
Otwin

Eddie King

unread,
May 27, 2022, 12:38:28 PM5/27/22
to
On 27.05.2022 18:11, Otwin wrote:

>
> Es gibt keine einpoligen FI/LS Schalter. Wie sollte das auch funktionieren.
>
> Siemens hat FI/LS mit 1TE Baubreite.
>
> Siemens 5SV13166KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16A
> 0.03A 230V
>
> Gruß
> Otwin

Vielleicht hätte ich mich etwas genauer ausdrücken sollen. Unter
1-poligen meine ich RCBO bei denen im Fehlerfall nur der L getrennt
wird, der N wird durchgeschleift. Bei 2-poligen wird sowohl L als auch N
getrennt.

Thomas Einzel

unread,
May 27, 2022, 2:53:29 PM5/27/22
to
Ich kenne die 1TE und 2TE RCBO bisher auch nur als 2polige (L+N).
Hättest du ein Produktnamen oder gar link, was du für einen RCBO meinst?
--
Thomas

Hergen Lehmann

unread,
May 27, 2022, 3:00:02 PM5/27/22
to
Am 27.05.22 um 17:29 schrieb Eddie King:

> Nun meine Frage, ist es in Deutschland zulässig 1-polige RCBOs für
> Steckdosen und Lichtstromkreise einzusetzen

Meines Wissens nein, Fehlerstromschutzschalter müssen allpolig
abschalten. Ich bin allerdings schon viele Jahre aus der Materie 'raus.


> Gibt es 2-polige RCBOs in der Bauform 1 TE?

Ja! Siemens wurde schon genannt, Hager hat auch sowas, und die anderen
üblichen Verdächtigen vermutlich auch. Ist für Nachrüstungen doch recht
naheliegend...

Gerald Oppen

unread,
May 27, 2022, 4:47:19 PM5/27/22
to

Am 27.05.22 um 17:29 schrieb Eddie King:
Z.b.
SIE 5SV1316-6-16 FI/LS-SchutzeinrichtungChar-B, 16 A, Typ A, 30 mA, 1 TE
bei Reichelt gefunden (genannt weil unkomplizierter Zugang zu Datenblatt).

Gerald

Eddie King

unread,
May 28, 2022, 4:42:12 AM5/28/22
to
On 27.05.2022 20:50, Hergen Lehmann wrote:
> Am 27.05.22 um 17:29 schrieb Eddie King:
>
>> Nun meine Frage, ist es in Deutschland zulässig 1-polige RCBOs für
>> Steckdosen und Lichtstromkreise einzusetzen
>
> Meines Wissens nein, Fehlerstromschutzschalter müssen allpolig
> abschalten. Ich bin allerdings schon viele Jahre aus der Materie 'raus.
>
>
Hallo,
das habe ich vermutet, daher meine Frage.

Ich wäre der Leserschaft sehr dankbar wenn mir ein Ersatztyp für den
empfohlenen Siemens RCBO aus dem Hager Programm empfohlen würde. Da die
Verteilung aus Hager Geräten besteht.

Bei Hager habe ich online keine 1TE RCBOs L+N gefunden.

Danke und Gruß

Thomas Einzel

unread,
May 28, 2022, 8:12:43 AM5/28/22
to
ich habe RCBO 1TE per Schnellsuche nur gefunden von:
Siemens, ABB, Bemko, GACIA, GREEGOO

Du wirst die Verteilung aber ohnehin etwas umbauen/~lassen müssen, da
die vorhandene Kammschiene/Leiterschiene wahrscheinlich nicht für eine
Mischbestückung RCBO+LS in einer Reihe passen wird und die N der
betreffenden Kreise nicht auf mehr die N-Schiene dürfen.
--
Thomas

Eddie King

unread,
May 28, 2022, 8:44:05 AM5/28/22
to
Thomas, das ist mir bewusst, nur, ich würde nach Möglichkeit bei einem
Fabrikat bleiben wollen. Evtl. kommt jemand mit einer Hager Bezeichnung
um die Ecke. Ich könnte aus GB beziehen, aber das Problem ist es sind
fast ausschliesslich nur 1-polig getrennte RCBOs (also nur Trennung von
L) im Einsatz.

Thomas Einzel

unread,
May 28, 2022, 1:57:15 PM5/28/22
to
Am 28.05.2022 um 14:44 schrieb Eddie King:
> On 28.05.2022 14:12, Thomas Einzel wrote:
>> Am 28.05.2022 um 10:42 schrieb Eddie King:
...
>>> Bei Hager habe ich online keine 1TE RCBOs L+N gefunden.
>>
>> ich habe RCBO 1TE per Schnellsuche nur gefunden von:
>> Siemens, ABB, Bemko, GACIA, GREEGOO
>>
>> Du wirst die Verteilung aber ohnehin etwas umbauen/~lassen müssen, da
>> die vorhandene Kammschiene/Leiterschiene wahrscheinlich nicht für eine
>> Mischbestückung RCBO+LS in einer Reihe passen wird und die N der
>> betreffenden Kreise nicht auf mehr die N-Schiene dürfen.
>
> Thomas, das ist mir bewusst, nur, ich würde nach Möglichkeit bei einem
> Fabrikat bleiben wollen. Evtl. kommt jemand mit einer Hager Bezeichnung
> um die Ecke. Ich könnte aus GB beziehen, aber das Problem ist es sind
> fast ausschliesslich nur 1-polig getrennte RCBOs (also nur Trennung von
> L) im Einsatz.

Frage einfach bei Hager an. https://hager.com/de/kontakt-und-support
--
Thomas

Kay Martinen

unread,
May 29, 2022, 12:30:01 PM5/29/22
to
Am 28.05.22 um 14:44 schrieb Eddie King:
> On 28.05.2022 14:12, Thomas Einzel wrote:
>> Am 28.05.2022 um 10:42 schrieb Eddie King:
>>> On 27.05.2022 20:50, Hergen Lehmann wrote:
>>>> Am 27.05.22 um 17:29 schrieb Eddie King:
>>>>
>>>>> Nun meine Frage, ist es in Deutschland zulässig 1-polige RCBOs für
>>>>> Steckdosen und Lichtstromkreise einzusetzen
>>>>
>>>> Meines Wissens nein, Fehlerstromschutzschalter müssen allpolig
>>>> abschalten. Ich bin allerdings schon viele Jahre aus der Materie 'raus.

Ich auch. Aber ich glaube nicht das sich dies geändert hat denn es macht
m.E. Sinn hier den N mit ab zu schalten. Das optional zu machen scheint
mir dagegen weniger Sinnvoll.

>>> Ich wäre der Leserschaft sehr dankbar wenn mir ein Ersatztyp für den
>>> empfohlenen Siemens RCBO aus dem Hager Programm empfohlen würde. Da
>>> die Verteilung aus Hager Geräten besteht.

Warum? Du wirst nur bei neu gefertigten Verteilungen erwarten können das
alle Schaltgeräte von einem Hersteller kämen und auch dann nur wenn das
so geplant wurde. Ansonsten ist es völlig normal wenn Schaltgeräte
verschiedener Hersteller drin stecken was im Laufe der Zeit durch
Reparatur, Wechsel, Änderung, Erweiterung zwangsläufig passieren wird.
Den meisten Kunden ist das auch egal und der Monteur sollte mehr auf die
Inneren Elektrischen Werte schauen. Und das sie korrekt eingebaut
werden. "Hebel nach Unten" = Aus bei allen Geräten wäre schon ähm
Sinnvoll. :-)

>> Du wirst die Verteilung aber ohnehin etwas umbauen/~lassen müssen, da
>> die vorhandene Kammschiene/Leiterschiene wahrscheinlich nicht für eine
>> Mischbestückung RCBO+LS in einer Reihe passen wird und die N der
>> betreffenden Kreise nicht auf mehr die N-Schiene dürfen.

Eben.

> aber das Problem ist es sind
> fast ausschliesslich nur 1-polig getrennte RCBOs (also nur Trennung von
> L) im Einsatz.

Das ändert doch nichts daran das du den N durch den Schalter führen mußt
und er eben nicht direkt mit auf die N-Schiene darf. Welche Pole der FI
schaltet spielt dabei keine Rolle, er braucht eh beide Adern (L+N) um zu
funktionieren.

Bye/
/Kay

--
"Kann ein Wurstbrot die Welt retten?" :-)

Eddie King

unread,
May 30, 2022, 11:47:28 AM5/30/22
to
On 28.05.2022 19:57, Thomas Einzel wrote:
> Am 28.05.2022 um 14:44 schrieb Eddie King:
>> On 28.05.2022 14:12, Thomas Einzel wrote:
>>> Am 28.05.2022 um 10:42 schrieb Eddie King:
> ...

>
> Frage einfach bei Hager an. https://hager.com/de/kontakt-und-support

Anfrage hat ergeben, dass Hager nur RCBOs in der Bauform 2TE herstellt.
Siemens scheint also ein Alleinstehungsmerkmal zu haben. Mal sehen ob
die anderen Hersteller nachziehen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade
bei Nachrüstungen in Bestandsanlagen es ein Bedarf hierfür gibt.

Thomas Einzel

unread,
May 30, 2022, 12:06:51 PM5/30/22
to
Am 30.05.2022 um 17:47 schrieb Eddie King:
> On 28.05.2022 19:57, Thomas Einzel wrote:
...
>> Frage einfach bei Hager an. https://hager.com/de/kontakt-und-support
>
> Anfrage hat ergeben, dass Hager nur RCBOs in der Bauform 2TE herstellt.
> Siemens scheint also ein Alleinstehungsmerkmal zu haben.

du hast dir meine Antwort
<efc10b19-13ee-c6a7...@news.einzel.de>
nicht durchgelesen?

"RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
Ergebnisse.
--
Thomas

Lennart Blume

unread,
May 30, 2022, 7:39:12 PM5/30/22
to
Wobei man auch auf das Schaltvermögen achten sollte. Nach meinem
Kenntnisstand sind für D mindestens 6kA gefordert und damit fallen
einige Kandidaten raus.

Gruß
Lennart

Eddie King

unread,
May 31, 2022, 4:46:22 AM5/31/22
to
On 30.05.2022 18:06, Thomas Einzel wrote:
> Am 30.05.2022 um 17:47 schrieb Eddie King:
>> On 28.05.2022 19:57, Thomas Einzel wrote:
> ...

>
> "RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
> Ergebnisse.

Vielleicht habe ich die falsche Brille auf. Ich habe gegoogelt und
nichts außer Siemens gefunden. Was ich gefunden habe ist, wie ich
bereits schrieb, in England übliche 1TE RCBOs die allerdings nicht
allpolig abschalten sondern nur den L Leiter.

Sei doch bitte so gut und gib mir einen Schubs auf die richtigen Suchseiten.

Juergen

unread,
May 31, 2022, 7:09:52 AM5/31/22
to
Am Mon, 30 May 2022 18:06:49 +0200 schrieb Thomas Einzel

>"RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
>Ergebnisse.

Hab ich gerade mal gemacht und bräuchte Nachhilfe...

Das ist zwar kein RCBO...

https://www.elektromax24.de/AEG-Leitungsschutzschalter-EPC611-6kA-Unibis-1-1pol.-16A-B-1TE-B16A?gclid=EAIaIQobChMIvZXU9cuJ-AIVP41oCR26DA2oEAQYAiABEgLrcvD_BwE

(AEG Leitungsschutzschalter EPC611 6kA Unibis 1+1pol. 16A B 1TE B16A)

Aber wofür gedacht?
LS mit 2 Polen für einen Stromkreis?
LS für 2 Stromkreise aber nur 1 TE?

Und: In Deutschland zulässig?

cu.
Juergen

--
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\ Freie Bits für freie Buerger \
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Juergen

unread,
May 31, 2022, 7:29:32 AM5/31/22
to
Am Tue, 31 May 2022 10:46:20 +0200 schrieb Eddie King
<xxxed...@gmx.net> zum Thema "Re: Frage zu RCBO":
Ich hab auch gegoogelt. Und noch geebayed...

Bei diesen RCBOs
https://www.ebay.de/itm/325161328170?var=514068294521

ist auf der linken Seite eine Symbolschaltbild zu sehen dass eine
zweipolige Abschaltung vermuten lässt.

Eddie King

unread,
May 31, 2022, 8:10:46 AM5/31/22
to
On 31.05.2022 13:29, Juergen wrote:
> Am Tue, 31 May 2022 10:46:20 +0200 schrieb Eddie King
> <xxxed...@gmx.net> zum Thema "Re: Frage zu RCBO":
>
>> On 30.05.2022 18:06, Thomas Einzel wrote:
>>> Am 30.05.2022 um 17:47 schrieb Eddie King:
>>>> On 28.05.2022 19:57, Thomas Einzel wrote:
>
>>> "RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
>>> Ergebnisse.
>
>> Vielleicht habe ich die falsche Brille auf. Ich habe gegoogelt und
>> nichts außer Siemens gefunden. Was ich gefunden habe ist, wie ich
>> bereits schrieb, in England übliche 1TE RCBOs die allerdings nicht
>> allpolig abschalten sondern nur den L Leiter.
>
>> Sei doch bitte so gut und gib mir einen Schubs auf die richtigen Suchseiten.
>
> Ich hab auch gegoogelt. Und noch geebayed...
>
> Bei diesen RCBOs
> https://www.ebay.de/itm/325161328170?var=514068294521
>
> ist auf der linken Seite eine Symbolschaltbild zu sehen dass eine
> zweipolige Abschaltung vermuten lässt.
>
> cu.
> Juergen
>
Danke für den Hinweis, wenn ich mich irre handelt es sich wenn die
Abbildung zutrifft aber bei diesem Gerät um einen RCD mit 30mA
Auslösestrom und nicht um einen RCBO, die Beschreibung wäre dann falsch.

Es gibt keinen Hinweis oder Zeichen über ein Auslösevermögen und/oder
Charakteristik (bspw. B16). Oder habe ich etwas übersehen?

Eddie King

unread,
May 31, 2022, 8:11:52 AM5/31/22
to
sollte natürlich heissen "wenn ich mich NICHT irre". Alter läßt grüßen.

Eddie King

unread,
May 31, 2022, 8:23:48 AM5/31/22
to
On 31.05.2022 13:09, Juergen wrote:
> Am Mon, 30 May 2022 18:06:49 +0200 schrieb Thomas Einzel
>
>> "RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
>> Ergebnisse.
>
> Hab ich gerade mal gemacht und bräuchte Nachhilfe...
>
> Das ist zwar kein RCBO...
>
> https://www.elektromax24.de/AEG-Leitungsschutzschalter-EPC611-6kA-Unibis-1-1pol.-16A-B-1TE-B16A?gclid=EAIaIQobChMIvZXU9cuJ-AIVP41oCR26DA2oEAQYAiABEgLrcvD_BwE
>
> (AEG Leitungsschutzschalter EPC611 6kA Unibis 1+1pol. 16A B 1TE B16A)
>
> Aber wofür gedacht?
> LS mit 2 Polen für einen Stromkreis?
> LS für 2 Stromkreise aber nur 1 TE?
>
> Und: In Deutschland zulässig?
>
> cu.
> Juergen
>
Nach meinem Verständnis müssen anders als bei MCBs alle RCDs also auch
RCBOs allpolig trennen.

Berichtigt mich bitte falls ich falsch liege.

RCBos welche 1-polig trennen sind in GB zugelassen (außer bei EV
Ladern), wenn das oben geschriebene zutrifft, in D aber nicht zulässig.

Friedrich Karl Siebert

unread,
May 31, 2022, 9:13:26 AM5/31/22
to
musst nur weiter runter scrollen, da steht die technische Beschreibung.

--
mit freundlichem Gruß
F.K.

Juergen

unread,
May 31, 2022, 10:33:42 AM5/31/22
to
Am Tue, 31 May 2022 14:10:42 +0200 schrieb Eddie King

>On 31.05.2022 13:29, Juergen wrote:
>> Am Tue, 31 May 2022 10:46:20 +0200 schrieb Eddie King
>> <xxxed...@gmx.net> zum Thema "Re: Frage zu RCBO":

>>> On 30.05.2022 18:06, Thomas Einzel wrote:
>>>> Am 30.05.2022 um 17:47 schrieb Eddie King:
>>>>> On 28.05.2022 19:57, Thomas Einzel wrote:

>>>> "RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
>>>> Ergebnisse.

>>> Vielleicht habe ich die falsche Brille auf. Ich habe gegoogelt und
>>> nichts außer Siemens gefunden. Was ich gefunden habe ist, wie ich
>>> bereits schrieb, in England übliche 1TE RCBOs die allerdings nicht
>>> allpolig abschalten sondern nur den L Leiter.

>>> Sei doch bitte so gut und gib mir einen Schubs auf die richtigen Suchseiten.

>> Ich hab auch gegoogelt. Und noch geebayed...
>>
>> Bei diesen RCBOs
>> https://www.ebay.de/itm/325161328170?var=514068294521
>>
>> ist auf der linken Seite eine Symbolschaltbild zu sehen dass eine
>> zweipolige Abschaltung vermuten lässt.

>Danke für den Hinweis, wenn ich mich irre handelt es sich wenn die
>Abbildung zutrifft aber bei diesem Gerät um einen RCD mit 30mA
>Auslösestrom und nicht um einen RCBO, die Beschreibung wäre dann falsch.

>Es gibt keinen Hinweis oder Zeichen über ein Auslösevermögen und/oder
>Charakteristik (bspw. B16). Oder habe ich etwas übersehen?

Denke schon.

Unter Typ lassen sich 10 Varianten wählen von
B6 1P 30 ma TYP A
bis
C25 1P 30 ma TYP A

Otwin

unread,
May 31, 2022, 11:35:24 AM5/31/22
to
Am 31.05.22 um 13:09 schrieb Juergen:
> Am Mon, 30 May 2022 18:06:49 +0200 schrieb Thomas Einzel
>
>> "RCBO 1TE" in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben zeigt weitere
>> Ergebnisse.
>
> Hab ich gerade mal gemacht und bräuchte Nachhilfe...
>
> Das ist zwar kein RCBO...
>
> https://www.elektromax24.de/AEG-Leitungsschutzschalter-EPC611-6kA-Unibis-1-1pol.-16A-B-1TE-B16A?gclid=EAIaIQobChMIvZXU9cuJ-AIVP41oCR26DA2oEAQYAiABEgLrcvD_BwE
>
> (AEG Leitungsschutzschalter EPC611 6kA Unibis 1+1pol. 16A B 1TE B16A)
>
> Aber wofür gedacht?
> LS mit 2 Polen für einen Stromkreis?
> LS für 2 Stromkreise aber nur 1 TE?
>
> Und: In Deutschland zulässig?
>
> cu.
> Juergen
>
Wenn ich das richtig sehe, sind das 2 einpolige Automaten in einem 1TE
breiten Gehäuse. Was es alles gibt......
VDE-Prüfzeichen ist drauf, wüsste nicht, warum das in D nicht zulässig
sein sollte.
Der Preis ist natürlich ambitioniert für 2 B16A Automaten.

Eddie King

unread,
May 31, 2022, 2:50:01 PM5/31/22
to
mea culpa
danke, habe die Brille geputzt!
0 new messages