Am 28.05.22 um 14:44 schrieb Eddie King:
> On 28.05.2022 14:12, Thomas Einzel wrote:
>> Am 28.05.2022 um 10:42 schrieb Eddie King:
>>> On 27.05.2022 20:50, Hergen Lehmann wrote:
>>>> Am 27.05.22 um 17:29 schrieb Eddie King:
>>>>
>>>>> Nun meine Frage, ist es in Deutschland zulässig 1-polige RCBOs für
>>>>> Steckdosen und Lichtstromkreise einzusetzen
>>>>
>>>> Meines Wissens nein, Fehlerstromschutzschalter müssen allpolig
>>>> abschalten. Ich bin allerdings schon viele Jahre aus der Materie 'raus.
Ich auch. Aber ich glaube nicht das sich dies geändert hat denn es macht
m.E. Sinn hier den N mit ab zu schalten. Das optional zu machen scheint
mir dagegen weniger Sinnvoll.
>>> Ich wäre der Leserschaft sehr dankbar wenn mir ein Ersatztyp für den
>>> empfohlenen Siemens RCBO aus dem Hager Programm empfohlen würde. Da
>>> die Verteilung aus Hager Geräten besteht.
Warum? Du wirst nur bei neu gefertigten Verteilungen erwarten können das
alle Schaltgeräte von einem Hersteller kämen und auch dann nur wenn das
so geplant wurde. Ansonsten ist es völlig normal wenn Schaltgeräte
verschiedener Hersteller drin stecken was im Laufe der Zeit durch
Reparatur, Wechsel, Änderung, Erweiterung zwangsläufig passieren wird.
Den meisten Kunden ist das auch egal und der Monteur sollte mehr auf die
Inneren Elektrischen Werte schauen. Und das sie korrekt eingebaut
werden. "Hebel nach Unten" = Aus bei allen Geräten wäre schon ähm
Sinnvoll. :-)
>> Du wirst die Verteilung aber ohnehin etwas umbauen/~lassen müssen, da
>> die vorhandene Kammschiene/Leiterschiene wahrscheinlich nicht für eine
>> Mischbestückung RCBO+LS in einer Reihe passen wird und die N der
>> betreffenden Kreise nicht auf mehr die N-Schiene dürfen.
Eben.
> aber das Problem ist es sind
> fast ausschliesslich nur 1-polig getrennte RCBOs (also nur Trennung von
> L) im Einsatz.
Das ändert doch nichts daran das du den N durch den Schalter führen mußt
und er eben nicht direkt mit auf die N-Schiene darf. Welche Pole der FI
schaltet spielt dabei keine Rolle, er braucht eh beide Adern (L+N) um zu
funktionieren.
Bye/
/Kay
--
"Kann ein Wurstbrot die Welt retten?" :-)