Automat und DC

32 views
Skip to first unread message

Kurt

unread,
Apr 11, 2018, 2:44:54 AM4/11/18
to

Erfüllt ein 'ganz normaler' Schaltschrankautomat 6A/230V seine
Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?

Hintergrund: Soll als Leitungsschutz für eine 24V-Versorgung/Pufferung
dienen.
(Schnellabschaltung ist nicht erforderlich, es geht nur um den
Leitungsschutz)


Kurt

w-buechs...@web.de

unread,
Apr 11, 2018, 2:50:51 AM4/11/18
to
Am Mittwoch, 11. April 2018 08:44:54 UTC+2 schrieb Kurt:
> Erfüllt ein 'ganz normaler' Schaltschrankautomat 6A/230V seine
> Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?


Kommt drauf an.

https://www.mikrocontroller.net/topic/64779

Such dir am besten mal das Datenblatt des Sicherungsautomaten, da sollte erwähnt sein, ob er auch für Gleichstrom geeignet ist.

Marcel Mueller

unread,
Apr 11, 2018, 12:59:47 PM4/11/18
to
On 11.04.18 08.49, Kurt wrote:
> Erfüllt ein 'ganz normaler' Schaltschrankautomat 6A/230V seine
> Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?

Auslösen tun sie mutmaßlich. Trennen eher nicht.

> Hintergrund: Soll als Leitungsschutz für eine 24V-Versorgung/Pufferung
> dienen.
> (Schnellabschaltung ist nicht erforderlich, es geht nur um den
> Leitungsschutz)

Bei DC ist das Problem der Lichtbögen beim Öffnen, wenn ordentlich Strom
fließt. Bei 20-30A und nur 24V könnte das aber noch klappen.


Marcel

Fritz

unread,
Apr 11, 2018, 1:07:03 PM4/11/18
to
Am 11.04.18 um 08:49 schrieb Kurt:
Etwa dessen Datenblatt lesen?

--
Fritz
Das 'bunte' Treiben in manchen Gruppen (passende FUP2 nicht ausgeschlossen):
'Alternative Wahrheiten' 'Alternative Fakten' 'Postfaktische Wahrheiten'
'Fake News' 'Bunte Sprache'

Kurt

unread,
Apr 11, 2018, 3:26:02 PM4/11/18
to
Naja, dann ist es ein Problem.
Der Accu, es ist ein Bleiaccu mit irgendwas bei 40 Ah, wird sicherlich
viel mehr Strom liefern als die 30A wenn die Leitung direkt hinter der
Sicherung kurzgeschlossen wird.

Heisst also: Datenblatt holen und nachschauen.


Kurt

Rolf Bombach

unread,
Apr 11, 2018, 4:31:40 PM4/11/18
to
Kurt schrieb:
>
> Erfüllt ein 'ganz normaler' Schaltschrankautomat 6A/230V seine Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?

Eher nein, es gibt aber welche, mit denen geht es problemarm. Hier werden
die laufmeterweise verbaut. Auf Innenwiderstand achten.
>
> Hintergrund: Soll als Leitungsschutz für eine 24V-Versorgung/Pufferung dienen.
> (Schnellabschaltung ist nicht erforderlich, es geht nur um den Leitungsschutz)

Pufferung mit Akku ist so eine Sache, da der Kurzschlussstom so ziemlich
üble Werte annehmen kann. Aber mittlerweile sind normale Schaltnetzteile
auch riskant, es gibt ja welche für 20 A (24V) und mehr für Hutschiene.
Beworben mit extra viel Stromreserven kurzzeitig.
Ich hab gerade heute hier einen überschaubaren Schrank gesehen, da ist
erst mal ein 30A Netzteil drin, so für ein paar Relais und Zugemüse.
Sicherungen sind da schon eine Überlegung wert.

--
mfg Rolf Bombach

Leo Baumann

unread,
Apr 11, 2018, 4:41:08 PM4/11/18
to
Ein "ganz normaler" LSS nicht so gut, aber es gibt welche die für
Gleichstrom spezifiziert sind --> Datenblatt

Werner Holtfreter

unread,
Apr 11, 2018, 4:44:13 PM4/11/18
to
Allerdings. Gut, dass du das Problem noch erkannt hast, den oben
schreibst du ja noch "Schnellabschaltung ist nicht erforderlich".

Das Stromabschaltvermögen steigt natürlich bei geringerer Spannung.
Die Frage ist nur, ob es vom Hersteller spezifiziert ist.
Gefühlsmäßig meine ich, es sollte gehen.
--
Gruß Werner
www.erklaerung2018.de
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/das-grosse-ganze-und-die-gemeinsame-erklaerung-2018

Dieter Wiedmann

unread,
Apr 11, 2018, 6:08:51 PM4/11/18
to
Am 11.04.2018 um 19:07 schrieb Fritz:
> Am 11.04.18 um 08:49 schrieb Kurt:
>> Erfüllt ein 'ganz normaler' Schaltschrankautomat 6A/230V seine
>> Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?
>>
>> Hintergrund: Soll als Leitungsschutz für eine 24V-Versorgung/Pufferung
>> dienen.
>> (Schnellabschaltung ist nicht erforderlich, es geht nur um den
>> Leitungsschutz)
>
> Etwa dessen Datenblatt lesen?

Viel zu kompliziert für Kurt!

Rolf Bombach

unread,
Apr 11, 2018, 7:11:44 PM4/11/18
to
Dieter Wiedmann schrieb:
Achdusch... DER Kurt, jetzt sehe ich es auch.
Der "es gibt keine Ladungen" Kurt. Wie kann es da überhaupt Probleme
mit Strom geben? War wohl blöd, überhaupt zu antworten.

--
mfg Rolf Bombach

Fritz

unread,
Apr 12, 2018, 2:27:25 AM4/12/18
to
Am 12.04.18 um 00:08 schrieb Dieter Wiedmann:
Kurt Bindl ist doch 'anerkannter Elektrotechniker' :-)))))))

Fritz

unread,
Apr 12, 2018, 2:36:27 AM4/12/18
to

Fritz

unread,
Apr 12, 2018, 2:46:12 AM4/12/18
to
Am 11.04.18 um 22:44 schrieb Werner Holtfreter:
> Das Stromabschaltvermögen steigt natürlich bei geringerer Spannung.
> Die Frage ist nur, ob es vom Hersteller spezifiziert ist.
> Gefühlsmäßig meine ich, es sollte gehen.

In Datenblätter ist Einiges zu finden.

Notfalls muss man da sogar noch eine Vorsicherung verwenden um auch im
Kurzschlussfall eine zuverlässige Abschaltung zu erreichen.
Das hängt davon ab, wie hoch der erreichbare Spitzen Kurzschlussstrom
werden kann und ob die Hauptsicherung damit umgehen kann.

Anbieter von Sicherungsautomaten haben Außendienstmitarbeiter und auch
eine Hotline die diese Probleme kennen und auch bei der Produktauswahl
helfen!