Kurt schrieb:
>
> Erfüllt ein 'ganz normaler' Schaltschrankautomat 6A/230V seine Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?
Eher nein, es gibt aber welche, mit denen geht es problemarm. Hier werden
die laufmeterweise verbaut. Auf Innenwiderstand achten.
>
> Hintergrund: Soll als Leitungsschutz für eine 24V-Versorgung/Pufferung dienen.
> (Schnellabschaltung ist nicht erforderlich, es geht nur um den Leitungsschutz)
Pufferung mit Akku ist so eine Sache, da der Kurzschlussstom so ziemlich
üble Werte annehmen kann. Aber mittlerweile sind normale Schaltnetzteile
auch riskant, es gibt ja welche für 20 A (24V) und mehr für Hutschiene.
Beworben mit extra viel Stromreserven kurzzeitig.
Ich hab gerade heute hier einen überschaubaren Schrank gesehen, da ist
erst mal ein 30A Netzteil drin, so für ein paar Relais und Zugemüse.
Sicherungen sind da schon eine Überlegung wert.
--
mfg Rolf Bombach