Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Meisterbetrieb ignoriert VDE-Richtlinien

26 views
Skip to first unread message

S. Keller

unread,
Feb 20, 2024, 7:27:42 PM2/20/24
to
Hallo NG,

als Elektrokraft stellen sich mir hier in unserem Haus (und
Nachbarhäuser) die Fußnägel auf.

1)
Hier im Mehrparteinhaus wurden durch einen Meisterbetrieb (haha) die
Versorgungsleitungen zu jeder Wohnung/UV neu gezogen, sollte je 5x16
gewesen sein. Bis in die 4. Etage ohne eine einzige Abfangschelle oder
Zugentlastung, vertikal frei hängend.
Bei jeder Wohnung geht die entsprechende Leitung dann in der
Horizontalen in den Flur, das komplette Eigengewicht ein jeder Leitung
zieht somit an der Biegestelle von vertikal- zu horizontal-Verlegung
(Bohrung in Wohnung).
Die Verlegung wurde hinter Rigpsplatten versteckt obwohl sich nach ein
paar Tagen schon Spuren des Gewichtes an jeden Leitungen erkennbar war.
Unten bildeten sich diese typischen "Bäuche", wobei sie sich oben immer
strammer zogen (Fotos habe ich gemacht). Die Leitungen wurde auch beim
Stellen der Platten nicht befestigt.
2)
Im Außenbereich wurden neue Lampen für die Treppe installiert. Erdkabel
wurden 5cm unter der Erdoberfläche (ohne jeglichen Schutz) im Vorgarten
verscharrt, RCDs wurden einfach weggelassen (bei 20 weiteren Häusern im
Wohnblock wurde identisch verfahren).
Als die Nachbarin eine Blume einbuddeln wollte, hatte sie das Erdkabel
in der Hand. Bei einem Nachbarhaus liegen die Erdkabel sogar oberirdisch
zwischen den Planzen.

Warum schreibe ich das... ich bin nur Mieter, habe den Vermieter
informiert und den interessiert es nicht, das würde so bleiben,
Mitarbeiter hätten es so als korrekt befunden.
Ich sehe sowas als fahrlässig an, wen könnte man in solch einem Fall
informieren? Die Handwerkskammer?
Ggf. hättet Ihr da einen Rat?

Gruß
Stefan

Hannes Kuhnert

unread,
Feb 21, 2024, 2:57:01 AM2/21/24
to
S. Keller hat geschrieben:
> als Elektrokraft stellen sich mir hier in unserem Haus (und
> Nachbarhäuser) die Fußnägel auf.
>
> 1)
> Hier im Mehrparteinhaus wurden durch einen Meisterbetrieb (haha) die
> Versorgungsleitungen zu jeder Wohnung/UV neu gezogen, sollte je 5x16
> gewesen sein. Bis in die 4. Etage ohne eine einzige Abfangschelle oder
> Zugentlastung, vertikal frei hängend.
> […]
> 2)
> Im Außenbereich wurden neue Lampen für die Treppe installiert. Erdkabel
> wurden 5cm unter der Erdoberfläche (ohne jeglichen Schutz) im Vorgarten
> verscharrt, RCDs wurden einfach weggelassen (bei 20 weiteren Häusern im
> Wohnblock wurde identisch verfahren).
> […]
>
> Warum schreibe ich das... ich bin nur Mieter, habe den Vermieter
> informiert und den interessiert es nicht, das würde so bleiben,
> Mitarbeiter hätten es so als korrekt befunden.
> Ich sehe sowas als fahrlässig an, wen könnte man in solch einem Fall
> informieren?

Einer, dessen Interessen ebenfalls berührt sind und der gewisse Rechte
hat, ist der Verteilnetzbetreiber.
--
Hannes Kuhnert