Ableitströme über 3,5mA bei Betriebsmitteln zulässig?

0 views
Skip to first unread message

Uwe Lederer

unread,
May 26, 2006, 8:17:32 AM5/26/06
to
Ich bin die Tage bei einer Betriebsmittelüberprüfung(BGV A3) auf ein Gerät
(irgendwas mit Laser) gestoßen, bei dem ich einen Ipe von über 4mA gemessen
habe. Da ich das beanstandete setzte sich mein Auftraggeber mit dem
Hersteller in Verbindung und erfuhr das Ableitströme von bis zu 5mA bei dem
Gerät normal/ in Ordnung sind (leider fand das Telephongespräch erst nach
Feierabend statt).
Das bei Wärmeverbrauchern ab einer bestimmten Leistung andere Grenzwerte
gelten ist klar- aber das Gerät ist über einen Schukostecker angeschlossen
kann also keine 6kW haben und hat auch nichts mit Wärme zu tun (oder Laser
etwa doch?)
Worauf können sich die Techniker der(bekannten, dt.) Firma berufen?
Was hab ich übersehen?

Für Tipps und Anregungen im Vorraus vielen Dank

Uwe

Bernd Löffler

unread,
May 26, 2006, 9:26:51 AM5/26/06
to

Anhang A-x VDE VDE 701/702 durchlesen
Und da ist es wichtig, als was das Gerät eingeteilt wird

> Für Tipps und Anregungen im Vorraus vielen Dank

mit Geräteherstellern kann man sich auch alleine in Verbindung setzen,
dann wird man ggfs vom Auftraggeber nicht als Betriebsbremse eingestuft

MfG

Sebastian Suchanek

unread,
May 26, 2006, 11:26:39 AM5/26/06
to
Uwe Lederer spoke thusly:

> [...]


> Das bei Wärmeverbrauchern ab einer bestimmten Leistung
> andere Grenzwerte gelten ist klar- aber das Gerät ist über
> einen Schukostecker angeschlossen kann also keine 6kW haben
> und hat auch nichts mit Wärme zu tun (oder Laser etwa
> doch?)

> [...]

Och, große Laser sind ziemlich effektive Durchlauferhitzer. ;-)


SCNR,

Sebastian

--
http://www.baumaschinen-modelle.net
http://www.schwerlast-rhein-main.de

Harald Wilhelms

unread,
May 31, 2006, 3:59:42 AM5/31/06
to

Sebastian Suchanek schrieb:

> Uwe Lederer spoke thusly:
>
> > [...]
> > Das bei Wärmeverbrauchern ab einer bestimmten Leistung
> > andere Grenzwerte gelten ist klar- aber das Gerät ist über
> > einen Schukostecker angeschlossen kann also keine 6kW haben
> > und hat auch nichts mit Wärme zu tun (oder Laser etwa
> > doch?)
> > [...]
>
> Och, große Laser sind ziemlich effektive Durchlauferhitzer. ;-)

Ja, und ein bisschen Licht kommt auch noch
raus. Kann man aber meist leistungsmässig
vernachlässigen...
Gruss
Harald

Dieter Wiedmann

unread,
May 31, 2006, 6:28:24 AM5/31/06
to
Uwe Lederer schrieb:

> Worauf können sich die Techniker der(bekannten, dt.) Firma berufen?

Möglicherweise auf UL 1244, danach dürfen Geräte der Messtechnik bis zu
5mA Ableitstrom aufweisen, wird AFAIR in der EU für Importgeräte
akzeptiert. Wenn das Gerät aber in der EU hergestellt wurde ist bei
3,5mA Schluss, mit der bekannten Ausnahme bei Wärmegeräten, die hier
aber auch nicht greifen kann, da sich die erst bei mehr als 4,6kW
auswirkt und das über Schuko ja nicht sein darf.


Gruß Dieter