Für Tipps und Anregungen im Vorraus vielen Dank
Uwe
Anhang A-x VDE VDE 701/702 durchlesen
Und da ist es wichtig, als was das Gerät eingeteilt wird
> Für Tipps und Anregungen im Vorraus vielen Dank
mit Geräteherstellern kann man sich auch alleine in Verbindung setzen,
dann wird man ggfs vom Auftraggeber nicht als Betriebsbremse eingestuft
MfG
> [...]
> Das bei Wärmeverbrauchern ab einer bestimmten Leistung
> andere Grenzwerte gelten ist klar- aber das Gerät ist über
> einen Schukostecker angeschlossen kann also keine 6kW haben
> und hat auch nichts mit Wärme zu tun (oder Laser etwa
> doch?)
> [...]
Och, große Laser sind ziemlich effektive Durchlauferhitzer. ;-)
SCNR,
Sebastian
--
http://www.baumaschinen-modelle.net
http://www.schwerlast-rhein-main.de
> Uwe Lederer spoke thusly:
>
> > [...]
> > Das bei Wärmeverbrauchern ab einer bestimmten Leistung
> > andere Grenzwerte gelten ist klar- aber das Gerät ist über
> > einen Schukostecker angeschlossen kann also keine 6kW haben
> > und hat auch nichts mit Wärme zu tun (oder Laser etwa
> > doch?)
> > [...]
>
> Och, große Laser sind ziemlich effektive Durchlauferhitzer. ;-)
Ja, und ein bisschen Licht kommt auch noch
raus. Kann man aber meist leistungsmässig
vernachlässigen...
Gruss
Harald
> Worauf können sich die Techniker der(bekannten, dt.) Firma berufen?
Möglicherweise auf UL 1244, danach dürfen Geräte der Messtechnik bis zu
5mA Ableitstrom aufweisen, wird AFAIR in der EU für Importgeräte
akzeptiert. Wenn das Gerät aber in der EU hergestellt wurde ist bei
3,5mA Schluss, mit der bekannten Ausnahme bei Wärmegeräten, die hier
aber auch nicht greifen kann, da sich die erst bei mehr als 4,6kW
auswirkt und das über Schuko ja nicht sein darf.
Gruß Dieter