Peter Sauer

unread,
Nov 19, 2001, 1:52:28 PM11/19/01
to
Hallo,

kann mir jemand erklären, wofür der an einem Öl-gekühlten Transformator
(630kVA) der angebrachte Buchholz-Schutz zuständig ist, bzw. unter welchen
Voraussetzungen er auslöst?

Danke
Peter


Florian Gulde

unread,
Nov 19, 2001, 2:09:49 PM11/19/01
to
Peter Sauer <peter...@gmx.de> schrieb in im Newsbeitrag:

> kann mir jemand erklären, wofür der an einem Öl-gekühlten Transformator
> (630kVA) der angebrachte Buchholz-Schutz zuständig ist, bzw. unter welchen
> Voraussetzungen er auslöst?

Das Buchholz Relais sitzt in der Leitung zwischen Öltank und
Ausdehnungsbehälter. Es löst aus, wenn sich das Öl durch starke Erwämung
ausdehnt (z.B. bei Kurzschluß). Funktioniert irgendwie mit einem Schwimmer.

--
FG
http://www.F7even.de.vu/

Gunther Siegert

unread,
Nov 19, 2001, 2:42:19 PM11/19/01
to

Peter Sauer <peter...@gmx.de> schrieb in im Newsbeitrag:
9tbkbn$1hv5d$1...@ID-115484.news.dfncis.de...

Hallo Peter,

ein Buchholzrelais sitzt zwischen Trafokessel und dem Ausdehnungsbehaelter.
Im Buchholz ist ein Schwimmer und eine Stauklappe angebracht. Beite sind mit
Kontakten versehen. diese sind auf ein Klemmbrett geführt.

Der Schwimmer spricht an wenn sich in dem Buchholz eine Gasblase angesammelt
hat. Dieser Kontakt ist meistens als Buchholz-Warnung geschaltet und soll in
der Regel keine Auslösung des Trafos herbeiführen. Nur eben eine Meldung.
Meist ist dann noch Zeit für eine Umschaltung und Außerbetriebnahme.

Die Stauklappe spricht an wenn sich eine Ölströmung vom Kessel in Richtung
Ausdehner bewegt. Meisten als Folge eines inneren Überschlages. Dieser
Kontakt ist immer so geschaltet das es zu einem allseitigen Ausschalten des
Trafos kommt.