Am 24.11.22 um 12:53 schrieb Philipp Klaus Krause:
> Ich ziehe in Betracht, an einem zweiflügligen Tor einen elektrischen
> Türöffner anzubringen. Die Zuleitung wäre also am Tor und an der Mauer
> der Witterung ausgesetzt,
Und wo kommt die Zuleitung eigentlich her (Versorgung vom Haus aus) und
liegt da schon was, z.B. Erdkabel?
> und würde beim Öffnen des seltener geöffneten
> Flügels auch bewegt. Das Kabel müsste also diese mechanische und
> Witterungsbelastung asuhalten. Elektrisch bräuchte ich zwei Drähte für
> 12V, 1A.
Egal ob da schon was liegt oder nicht würde ich für die (vermutlich
verbuddelte) Zuleitung Erdkabel nehmen. Also NYY 4*1,5qmm und am
Torpfosten innen eine Dose setzen und von dort aus mit einer
Gummischlauchleitung (evtl. im Schutzschlauch) zum Torflügel weiter
verbinden.
Bye/
/Kay
--