Motorschutzschalter und Heizungen

475 views
Skip to first unread message

Candy Leistikow

unread,
Jan 15, 2002, 4:10:59 AM1/15/02
to
Hi, ich hab da mal ne technische Frage,

kann man eigendlich eine Drehstromheizung (4,5 KW) mit einem
Motorschutzschalter absichern ??
Das man das "kann", ist mir schon klar. Die eigendliche Frage ist ob ich
damit nicht irgrndwelche Vorschriften verletze.

Vielen Dank Candy

candyle...@web.de
candyle...@freenet.de


Hollecek

unread,
Jan 15, 2002, 12:29:51 PM1/15/02
to
Da ein Motorschutzschalter auch nur ein Leistungsschalter mit anderem
Namen ist, kannst Du das getrost machen.
Bei thermischen Überstromrelais siehts aber anders aus!

Gruss,
Hollecek.

Candy Leistikow

unread,
Jan 15, 2002, 5:23:18 PM1/15/02
to

Vielen Dank, ich hab inzwischen auch schon bei Moeller angerufen, die wußten
auch nicht so richtig...........

Eigentlich hab ich nurnochmal ein Bestätigung für mich gebraucht.

Also nochmal danke..........

Candy


Lutz Illigen

unread,
Jan 16, 2002, 1:22:55 AM1/16/02
to
Am Tue, 15 Jan 2002 10:10:59 +0100, "Candy Leistikow"
<candyle...@freenet.de> tippte in
<3c43f52f$0$6018$9b62...@news.freenet.de>:

>Hi, ich hab da mal ne technische Frage,
>
>kann man eigendlich eine Drehstromheizung (4,5 KW) mit einem
>Motorschutzschalter absichern ??

Sinn? Da gibt es ja keinen Motor oder dreht die Heizung sich?
Oder ist die Pumpe gemeint?

Lutz

Beate

unread,
Jan 16, 2002, 6:36:56 AM1/16/02
to

"Hollecek" <holl...@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
> news:10111156...@hagakure.utanet.at...

Hat aber im allgemeinen keine Sicherung zur Absicherung, also kann die
Heizung nicht darüber abgesichert werden, nur geschaltet.

Beate

Hollecek

unread,
Jan 16, 2002, 7:40:57 AM1/16/02
to
> Hat aber im allgemeinen keine Sicherung zur Absicherung, also kann die
> Heizung nicht darüber abgesichert werden, nur geschaltet.

Ich werde zwar aus dem Satz nicht ganz schlau, ich möchte aber festgestellt
haben, dass ein Leistungsschalter kein Lasttrennschalter ist.
Leistungsschalter haben sehr wohl einen magnetischen (Kurzschluss) sowie
einen
thermischen (Überlast) Auslöser.

Tschüssi,
Hollecek.


Juergen Bors

unread,
Jan 16, 2002, 11:00:01 AM1/16/02
to
Hallo All!

Am 16.01.02 schriebst du:

Es kann ja sein, dass er einen Motorschutzschalter liegen hat und
diesen als Revisionsschalter einsetzen möchte...


Mit freundlichen Gruessen

Juergen Bors
---

Candy Leistikow

unread,
Jan 17, 2002, 12:33:56 PM1/17/02
to
>Es kann ja sein, dass er einen Motorschutzschalter liegen hat und
>diesen als Revisionsschalter einsetzen möchte...

Das Problem ist folgendes:

Ich habe eine kleine E-Box (Unterverteilung) zur Verfügung, die ich
unmöglich vergrößern kann.
Ansteuern muß ich 2 Heizungen a 4,5 kw 3~ und 2 Pumpen.(und ein bißchen
Kleinkram wie Ventile Schwimmerschalter etc.)

Die Ansteuerung erfolgt über eine Klöckner Moeller EASY mit
Erweiterungsmodul.
Aus Platzgründen (da ja ein Motorschutzschalter PKZM0... schmaler ist als
ein 3-poliger Sicherungsautomat) dachte ich mir, ich nehme ne Hauptsicherung
(3x32A) und "Starterkombinationen" von Moeller. Die Starterkombination
besteht aus einem Motorschutzschalter mit direkt angefügtem Schütz. also
habe ich dadurch übelst Platz gespart, die Frage ist nur was VDE und
Konsorten dazu sagen, das ich eine Heizung mit einem Motorschutzschalter
absichere.

Laut Aussage Klöckner Moeller sollte dies kein Problem darstellen (obwohl
die MS-Schalter dafür eigentlich nicht gedacht seien), denn das
Anlaufverhalten von Heizungen ist besser als bei Motoren.


Mfg Candy

Mal bißchen Werbung für mein Firma : www.hielscher.com

candyle...@freenet.de

Daniel Glaser

unread,
Jan 18, 2002, 10:58:07 AM1/18/02
to
Hi Candy,

> kann man eigendlich eine Drehstromheizung (4,5 KW) mit einem
> Motorschutzschalter absichern ??
> Das man das "kann", ist mir schon klar. Die eigendliche Frage ist ob ich
> damit nicht irgrndwelche Vorschriften verletze.

ich würde es nicht tun. Da ein Motorschutzschalter lediglich die Aufgabe
hat, den Überstrom zu begrenzen und keine Kurzschluss-Auslösung hat.
Allerdings, wenn Du einen LS-Schalter(Automaten) davor als
"Mädchen-für-alles" hast, dann bist Du schon mal auf ner sicheren Seite. Der
MS-Schalter soll ja den Motor (bei Dir die Leitung bzw. die Heizung) vor
Überlast schützen. Jetzt musst Du nur noch sicherstellen, dass die Leitung
bis zu Heizung plus ein klein wenig Zugabe den Kurzschlussstrom überhaupt
führen kann, um den LS-Schalter davor zum Auslösen zu bringen
(Schleifenimpedanzmessung der gesamten Schleife von jeder Heizung einzeln;
oder der Verteilung und Berechnung des Widerstandes der Leitung von der
Verteilung bis zur Heizung). Bei B-Charakteristik des LS-Schalters muss
mindestens der 5-fache (Bei C der 10-fache) Nennstrom fliessen können, sonst
springt die Kiste nit.
Ansonsten ist der Rest Dir überlassen.

cu daniel


Rudolf Neubert

unread,
Jan 19, 2002, 4:44:50 AM1/19/02
to
Hallo Daniel,

habe gerade Dein Posting gelesen, Widerspruch, Euer Ehren,

On Fri, 18 Jan 2002 16:58:07 +0100, "Daniel Glaser"
<daniel...@powercontrols.de> wrote:


>ich würde es nicht tun. Da ein Motorschutzschalter lediglich die Aufgabe
>hat, den Überstrom zu begrenzen und keine Kurzschluss-Auslösung hat.

Schau Dir mal in einem Katalog die Ausloesekennlinie eines
Motorschutzschalters an. Da ist die Kurzschlussausloesung gut zu
erkennen. Habe in meiner nunmehr mehr als 25jaehrigen Praxis (ja gut
20 Jahre davon am Schreibtisch) noch keinen ohne Kurzschlussauslöser
gesehen.
Du verwechselst das bestimmt mit einem Motorschutzrelais.

cu
Rudi

Daniel Glaser

unread,
Jan 19, 2002, 6:44:23 AM1/19/02
to
Hi Rudi,

> Schau Dir mal in einem Katalog die Ausloesekennlinie eines
> Motorschutzschalters an. Da ist die Kurzschlussausloesung gut zu
> erkennen. Habe in meiner nunmehr mehr als 25jaehrigen Praxis (ja gut
> 20 Jahre davon am Schreibtisch) noch keinen ohne Kurzschlussauslöser
> gesehen.
> Du verwechselst das bestimmt mit einem Motorschutzrelais.

Mal davon abgesehen, dass ich keinen Katalog zu dem Thema hab, könntest Du
wirklich Recht haben. Ich dachte eben an das Motorschutzrelais.

cu daniel