Hallo,

in der Ausbildung war dies ein Thema, daher weiss ich dass es da Regeln
gibt. Da ich anschliessend ein Studum nachgeschoben habe, wo dies kein
Thema mehr war und bei der aktuellen Arbeit damit auch nichts zu tun
habe, wollte ich hier mal nachhören.

Und zwar habe ich es mehrfach erlebt, dass bei Hotels im Bereich der
Dusche eine Lüftung installiert ist. Zuletzt in Gammertingen (schwäbsche
Alb) in einem nicht ganz billigen Zimmer. Das Badezimmer hatte eine
Badewannendusche und auf der rechten Seite eine geflieste Fläche
zwischen Badewanne und Wand. In der Decke über dieser Fläche war der
Badezimmerventillator angebracht. Mangels Abdeckung ist es jedoch nicht
möglich, beim Duschen diesen Bereich trocken zu halten - bei meiner
Duschtechnik hat auch manchmal die Decke dran zu glauben.

Ist soetwas legal? Ich habe leider kein Bild gemacht.

Danke im Voraus.

Gruss,
Thorsten

Dieter Wiedmann

unread,
Jun 8, 2011, 5:32:50 PM6/8/11
to
Thorsten Klein schrieb:

[Lüfter in der Decke über der Dusche]

> Ist soetwas legal?

Ja, Zone 1 endet i.d.R. bei 2,25m.


Gruß Dieter

Thorsten Klein

unread,
Jun 10, 2011, 11:38:53 AM6/10/11
to
Am 08.06.2011 23:32, schrieb Dieter Wiedmann:
>
> Ja, Zone 1 endet i.d.R. bei 2,25m.

auch direkt im Bereich der Dusche? Muss ich mir das nächste Mal wohl
einen Gliedermassstab mitnehmen :-()

Für mein persönliches Sicherheitsgefühl ist das jedenfalls nicht
zulässig ;-)

horst-d.winzler

unread,
Jun 10, 2011, 11:52:46 AM6/10/11
to

"Gesunder" Menschenverstand reicht oft. Der lautete das die
Elektroinstallation außerhalb des Handbereiches liegen soll. ;-)
--
mfg hdw

bastian

unread,
Jun 10, 2011, 12:52:06 PM6/10/11
to
Schutzbereich 1: Der Schutzbereich 1 erstreckt sich über dem
Schutzbereich 0 bis auf eine Höhe von mindestens 2,25 m, wenn der
Wasseranschluss höher liegt (z. B. bei Duschen), dann bis zu dieser
Höhe, über dem Fußboden und gilt für Flächen über Badewannen oder
Duschen, bzw. den Bereich unterhalb der Bade- oder Duschwanne bis zur
Aufstellfläche.

Im Schutzbereich 1 sind elektrische Verbrauchsmittel nur erlaubt, wenn
es sich um Wassererwärmer, Whirlpool- und Abwasserpumpen oder
Abluftgeräte handelt. Andere Verbrauchsmittel oder Installationsgeräte
sind erlaubt, wenn deren Betriebsspannung 25 V Wechselspannung oder 60
V Gleichspannung nicht überschreitet. Auch hier müssen die
Stromquellen zur Versorgung außerhalb von Schutzbereich 0 oder 1
angebracht werden

-----------------------

Im - nicht über- Schutzbereich 1 sind zugelassen....

ZB Durchlauferhitzer, Wasserspeicher und auch Lüfter

bastian

unread,
Jun 10, 2011, 12:59:38 PM6/10/11
to

Für Bäder gelten die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 T 701.

Es gibt 4 solche Schutzbereiche.

Bereich 0 ist das Innere der Bade- oder Duschwanne. Hier sind nur
notwendige festinstallierte elektrische Betriebsmittel mit
Schutzkleinspannung U≤12V zulässig.

Bereich 1 ist die Fläche über der Wanne bis 2,25m Höhe über dem
Fertigfußboden.

Erlaubt sind hier nur festinstallierte elektrische, speziell dafür
geeignete Verbrauchsmittel wie Warmwasserbereiter, Duschpumpen etc.
sowie die Kabel- und Leitungsanlagen zur Versorgung dieser Geräte,
geschützt durch einen FI-Schalter mit IΔN≤30mA.

Schalter und Steckdosen sind nicht zulässig, mit Ausnahme von
Schaltern in SELV-Stromkreisen mit Nennspannungen von bis zu 12V
Wechselspannung bzw. 30V Gleichspannung.

Bereich 2 ist die Fläche bis 60cm .........

-----------------------------------------------------

Ein Durchlauferhitzer kann zb durchaus einen halben Meter über
der Wannenoberkante installiert sein.

gUnther nanonüm

unread,
Jun 10, 2011, 3:05:13 PM6/10/11
to

"bastian" <argu...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:7ab7a47f-2537-4eff...@d19g2000prh.googlegroups.com...


>Bereich 2 ist die Fläche bis 60cm .........
>
>-----------------------------------------------------
>
>Ein Durchlauferhitzer kann zb durchaus einen halben Meter über
>der Wannenoberkante installiert sein.

Hi,
der DH in unserer ersten Bude war auf dem zweiten Treppenabsatz direkt über
der Duschkabine auf dem Flur an die Wand gedengelt. War sehr praktisch, war
es einem winters zu "knackig" im zugigen und mit Rauhreif glitzernden Flur,
schlug man mit der Faust auf den "Turboschalter" überm Kopf und hatte satte
21kW in der Brause. Der Wasserthermostat dagegen kannte nur kalt und heiß.
Trauere dem Ding heute noch nach. Ah diese Fontäne und das Gespritze....und
nein, der DH mit seinem Drehstrom blieb nicht verschont. Eis klebte aber nie
dran, wimre.

--
mfg,
gUnther